Bonsoir à tous, ma question peut paraître stupide, (en réalité elle l'est) mais je suis dans un état de fatigue telle que je ne sais ni réfléchir ni calculer (dure dure notre métier !
). Je vous expliques mon problème : J'ai un dimmer pack en triphasé de 6 cannaux avec 20 A par phase / des sortie à 10 A par cannal pour un total de 60A. J'aurais voulu savoir la puissance Max par cannal; je sais qu'il y a une racine de 3 qq part mais je ne m'en rappelle plus. Merci à vous de m'aider 
luic4064
57
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 13 ans
2 Posté le 17/05/2012 à 22:53:39
on utilise pas la formule u= r*i ou plus exactement p=U*i ?? pour le calculer
0
my life is music and music is life
iris master
136
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 16 ans
3 Posté le 17/05/2012 à 22:56:14
Ca c'est pour le monophasé non? ou alors c'est moi qui manque fortement de fatigue 
Non mais je vais essayer de trouver la formule sur internet
(si j'y arrive)
Non mais je vais essayer de trouver la formule sur internet
0
luic4064
57
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 13 ans
4 Posté le 17/05/2012 à 23:06:35
peut être cette formule est l'une des rare que je me souvienne de mes cours de lycée donc j'ai essaié d'aidée mais c'est vrais quelle s'applique peut être pas au tri
0
my life is music and music is life
Salegosse_17
131
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 15 ans
5 Posté le 17/05/2012 à 23:08:12
Bonsoir,
tes sorties 10A sont en mono donc tu peux sortir 2300W par sortie...
en triphasé P=UI racine de 3
Cordialement
tes sorties 10A sont en mono donc tu peux sortir 2300W par sortie...
en triphasé P=UI racine de 3
Cordialement
0
Si la musique est la prose de la fête, l'éclairage en est la poésie
[ Dernière édition du message le 17/05/2012 à 23:11:28 ]
iris master
136
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 16 ans
6 Posté le 17/05/2012 à 23:12:18
Super merci Salegosse_17
peux tu juste me rappeller ton procédé de calcul stp?
0
iris master
136
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 16 ans
7 Posté le 17/05/2012 à 23:15:31
Heu ... pardon je n'ai rien dis ^^merci 
0
Salegosse_17
131
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 15 ans
8 Posté le 17/05/2012 à 23:18:20
En mono P=UI 230VX10A
en tri P=380X xA X√3
V'là
en tri P=380X xA X√3
V'là
0
Si la musique est la prose de la fête, l'éclairage en est la poésie
iris master
136
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 16 ans
9 Posté le 18/05/2012 à 00:22:53
Bizarre, je n'arrive pas au même résultat que toi
0
Salegosse_17
131
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 15 ans
10 Posté le 18/05/2012 à 08:53:12
A bon,
quand on est passé de 220 à 230 en mono, en tri le 380 est passé à 400
230V X10A X6prises= 13800W
400V X20A X√3= 13856W
quand on est passé de 220 à 230 en mono, en tri le 380 est passé à 400
230V X10A X6prises= 13800W
400V X20A X√3= 13856W
0
Si la musique est la prose de la fête, l'éclairage en est la poésie
[ Dernière édition du message le 18/05/2012 à 08:53:59 ]
Nick Zefish
13051
Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
11 Posté le 18/05/2012 à 12:41:21
Je pense qu'il y a une confusion: les gradateurs ne fonctionnent pas en triphasé (3x380V entre phases et phases) mais en tétrapolaire (3x230V entre les phases et le neutre). Il n'y a aucune racine de 3 dans ce cas, c'est équivalent à avoir trois lignes monophasées. La puissance totale est donc bien:
3 (lignes mono) x 2 (circuits/ligne) x 10A * 230V = 13,8kW
3 (lignes mono) x 2 (circuits/ligne) x 10A * 230V = 13,8kW
0
fred cousin
330
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 15 ans
12 Posté le 19/05/2012 à 15:01:33
sur certains blocs de ce type, tu peux les brancher en mono, mais par contre il ne faut pas dépasser 4 KW au total car souvent les install sont en 2,5 carré, donc 4 Kilos dans du 2,5 carré, c'est pas mal !!!!!!
0