Sujet de la discussion Armoire éléctrique + bloc de puissance
Bonjour
j'ai 15 PAR a faire tourner avec 2 bloc de puissances 12x10a.

J'ai 1 armoire électrique avec une arrivée 32a (3ph,n + terre)
un disjoncteur 32a tri en tete

1 disjoncteur 20a + differentiel 30ma tri qui est relié a 2 sorties p17 32a qui alimente mes bloc.

cela vous parait il cohérent? et quelle puissance maximum puis je tiré de mon disjoncteur 20a?
merci de vos reponse!
2
Ce qui est le plus coherent, c'est d'avoir au minimum une arrivée 32A triphasée pour chacun des bloc afin de pouvoir les exploiter plainement en toutes circonstance.

Neanmoins avec un départ tri de 20A, tu peux tirer 3x4400W, dans ton cas ca suffira pour 15 par sauf s'il font 1000W et que tu es a fond en permanance. :clin:



3
Merci de ta reponse, c bien se que j'avais presumé. mais comment tu obtiens les 440 par phase pour ton calcul 3x440???
4
La formule de calcul est P=UxIxrac3 puisqu'on est en 380V triphasé ce qui donne P=380x20x1.73=13200W au total (donc 4400W par phase). C'est bien pour calculer des circuits équilibrés ou la consommation est identique sur chaque phase.

Dans le cas ici ou tous les circuits finaux sont en monophasé 220V je prefere simplement calculer chaque phase indépendament. Donc chaque phase et le neutre donne 220V avec 20A sur la phase donc P=UxI=220x20=4400W



5
Merci!!!! :D: