1 Distribution 63A pour alimenté des dimmer et switch Martin PSP12
Hello,

Je cherche quelques conseils pour me faire fabriquer un tableau 63A.

J'ai principalement besoin de 32A TRI en sortie pour alimenter des switch Martin PSP12 qui ne sont protégés que par des disjoncteurs 16A mono sur leur 12 sorties.

Donc il me faut une protection différentiel et des disjoncteurs 32Atri au minimum.

J'ai imaginé plusieurs config de la plus simple et économique mais pas très souple à des choses plus évolués.

1) Arrivé 63A ->diff 63A 30mA-> 2x disjoncteurs 32A-> sortie 32A. Eventuellement je me prends des multi 32A de ce style pour avoir plus de sorties 32A
1895493.jpg

2)Même chose mais je met un différentiel 32A + un disjoncteurs 32A par sortie 32A

3)Version luxe : Je me rajoute entre 3 et 6 PC16 (pour alimenter le son par exemple...) ou 1 à 2 sortie 16TRI (et je me prends 2 petits tableau 16TRI). Au niveau protection je sépare un max pour perdre le moins de chose possible en cas de problème.
Donc je met le tout protégé par des combinés disjoncteurs et différentiels qu'on a vu apparaitre récemment chez les anglais (autrement appelé RCBO) donc ça me fait 6x RCBO 32A pour les 3 phases des deux 32A TRI et 3 à 6x RCBO 16A suivant le nombre de PC16.

Ces disjoncteurs RCBO me paraissent un super compromis même si c'est pas donné.

Du coup en sortie je pourrais presque me faire 2x32A tri + 1x16A tri + 3x16A mono pour être un max souple...
2
Du moment que tu as un disjoncteur avec diff en tête et un disjoncteur par sortie tu es bon. Mais en effet si tu as un problème de masse ce sera tout ton coffret qui tombe vu que cela fera tomber ton diff qui est en tête. Au plus tu mettras de diff au plus tu seras sélectif. Mais au plus c'est cher.
3
Oui mais je me dit que planter une presta ça coute encore plus chère...
Pour l'instant voilà ce que j'ai pensé :
IN 63A TRI (pour l'instant j'hésite à mettre un disjoncteur en tête... car logiquement la prise(source) est protégé et pas sur que celui de mon tableau coupe avant celui de la source en cas de surtension)

OUT 2x32A TRI protégé chaque fois par 2 disjonteurs différentiel de 32A 30mA
OUT 1x16 TRI protégé par 1 disjoncteur 16A tri (pas de diff)
OUT 3xPC16 protégé par 3 disjoncteur différentiel mono de 16A

J'ai décidé de ne pas mettre de diff sur la 16 tri car je vais y brancher un tableau 16tri vers 6xPC16 avec chaque prise protégé par un disjoncteur différentiel de 16A.

4
Ah oui et pour le nouveau type de disjoncteurs différentiels que je commence à rencontrer ce sont ceux là :
data:image/jpeg;base64,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

[ Dernière édition du message le 22/08/2017 à 21:40:15 ]

5
Citation :
OUT 1x16 TRI protégé par 1 disjoncteur 16A tri (pas de diff)
J'ai décidé de ne pas mettre de diff sur la 16 tri car je vais y brancher un tableau 16tri vers 6xPC16 avec chaque prise protégé par un disjoncteur différentiel de 16A.

En effet c'est bon.A part qu'avec 6PC 16 c'est du 32 tétra et non du 16 tétra normalement.Je ne comprends pas l'intéret, de plus cela peut induire en erreur, tu charges 2 prises qui sont sur la même phase, cela tiens sur tes disjoncteurs et tes diffs, mais pas sur ton disjoncteur OUT car tu seras sur 32A... et donc tu perds tout.

Attention sur tes choix de disjoncteur de bien prendre TRI+N ou TETRA, car le TRI ce n'est que les 3 phases...pas de neutre...donc 380V entre phase

[ Dernière édition du message le 23/08/2017 à 14:30:45 ]

6
Oui pas de problème je dis tri par usage mais on est bien sur du tétra.

Pour l'histoire des 6PC16 au final je suis sur suisse donc ce sera plutot 6xT13 (10A max) mais c'est surtout pour mieux distribué le courant et donc avoir moins de chose qui sautent en cas de problème. La question n'est pas de savoir si on peut tirer 32A ou 16A de toute façon ce sera étudié lors de l'étude de distri pour ne pas dépasser 3x16A. Mais un soca c'est 6 prises d'où l'intéret d'avoir 6 départs.