Voila la question est dans le sujet
logiquement c'est 20A par phase donc du 2.5² ca doit rouler

j'attend vos avis
2
Oui mais tu n'as qu'un neutre qui doit supporter les 3phases.donc 63A si mes souvenirs sont bons c'est du 10mm²
3
Objection Votre Honneur !

Dans le Neutre, il ne passe que la différence entre les courants des 3 phases.

Si elles sont bien équilibrées, il ne passe aucun courant dans le Neutre.

Je te conseille un câble 5 x 4 mm2 appelé 5G4, et en qualité HO7-RN (caoutchouc)

Il semble que cette section soit en train de disparaître.

Si tu ne la trouves pas, prends du 5G6 un peu plus gros mais qui est capable de passer 32A sur une courte distance.

Sur de longues distances, il faut augmenter la section suivant le tableau donné dans le catalogue "électricité" de la Boutique du Spectacle à télécharger sur leur site.

Quand tu auras ce tableau tu ne te poseras plus ce genre de questions.

Tu peux ainsi parcourir tout le catalogue de la BS, c'est une mine de renseignements.
4
Merci les mecs, donc en faite c'est bien ce que je me disait
il faut prendre en compte que les charges sont entre phase et neutre

20A sur chaque phase et donc la somme 60A sur le neutre en pleine charge
donc pour le neutre il faudrait une section de 10² pour etre tranquille

mais les constructeur conseille un cable de 5G6²
5
T'as pas 60A par le neutre en pleine charge
il y passera 20A max

donc du 5G6² ca ira niquel
6
Tu peux t'expliquer sur ce qui passe dans le neutre?
parceque là je vois pas comment tu raisonne
7
En fait, le mieux serait que tu prennes un bouquin d'electrotechnique pour piger comment ca marche.
En un post, ca fait court pour tout expliquer.

Mais sans te prendre la tete, choisit du 5G6 et ca ira tres bien!
Www.myspace.com/gormzlelighteu
8
C'est une question de phase en fait,

c'est du courant alternatif, donc ton courant suis ta tension
(pas de déphasage vu que c'est des charges résistives)

donc normalement, dans le meilleur des cas tu as


20A (1ere phase) - 10A (20*-1/2 2eme phase) - 10A (20*-1/2 3eme phase)

soit 0A dans le neutre
dans le pire des cas, tu 1 phase chargé a fond, et les deux autre a vide, donc tu as au max 20A

CQFD

=>> 5G6² ira très bien
9
Ok, ok
en fait je suis déja passé par une sti electrotech, mais j'avais un doute vu que l'ont fait toujours ce genre de calcul pour des moteurs

oui en fait c'est un couplage etoile
donc on peut même mettre du 4² pour du 20A ca suffit
10
Oui tu peux, mais mettre du 5g6² te permet de le brancher sur des prises P17 32A, sinon tu n'as pas le droit.. et vu qu'on trouve rarement des prises 20A en triphasé (Je sais meme pas si une P17 20A existe d'ailleurs), t'as pas trop le choix.
De plus, je suis presque sur que du 5G4² coute plus cher que du 5g6² car c'est plus rare