Sujet de la discussionPosté le 29/04/2013 à 08:50:47Cable d'alimentation electrique section idéale
Bonjour à tous,
j'aurai besoin d'une précision, j'ai recherché sur plusieurs sites qu'elle était la section cohérente pour un câble de 50 mètres tetrapolaire pour une puissance maxi de 32A.
j'ai les réponses suivantes :
- 4mm²
-6mm²
quel est votre avis ?
Par précaution je serai tenté de prendre le 6mm², mais d'après un abaque le câble en section 4mm² pourrais faire une longueur de 61 mètres avec un charge de 31 amperes avant échauffement...
djem
7204
Je poste, donc je suis
Membre depuis 20 ans
2Posté le 29/04/2013 à 08:57:25
6mm2, tu seras plus tranquille comme ça et c'est le standart ;)
[ Dernière édition du message le 29/04/2013 à 09:07:53 ]
jeromegagne
138
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 15 ans
4Posté le 30/04/2013 à 07:34:23
Citation de thibdu01 :
Le standard pour du 32A est 6mm², on prend souvent comme base : 1mm² pour 5A
sur le principe des sections de câble en fonction des ampères je suis d'accord sur le principe, mais vous ne parlez pas des longueurs de câble maxi avant échauffement ?