Bonjour,
Il nous est demandé 35 db global sur nos ensembles menuisés :
Nous mettons en œuvre des châssis avec (en partie basses, de 2,5 ml de haut) des vitrages ayant un affaiblissement de 41 db
en imposte les panneaux de 35 cm de haut ont un affaiblissement de 34 db
au niveau de la traverse qui sépare le verre du panneau d'imposte il y a un faux plafond avec un affaiblissement de 25 db
L'affaiblissement global demandé de 35 db peut il être respecté dans ces conditions ?
Pour info: Les panneaux d'impostes ont une surface inférieure à 1 m2 et les essais (agréments) acoustiques ont été réalisés sur des surfaces de 1 m2, aucun fabricant ne peut nous garantir les 34 db sur les panneaux (ou plus si plus épais)
Qui est capable de nous communiquer un principe de calcul ?
Vous en remerciant par avance,
Salutations