Bonjour,

Suite à mes quelques recherches sur le sujet de l'acoustique d'une pièce, j'attéris ici pour vous demander conseils.

Le séjour de mon appartement est séparé de ceux de mes voisins (à droite et à gauche) par une cloison séparative.
Le "constructeur" a voulu bien faire les choses en créant cette cloison... Sauf qu'il avait visiblement des notions d'acoustique bien faible...
Il a procédé ainsi : une première cloison séparative avec 1 ou 2 plaques de BA13 de part et d'autres. Puis dans chaque appartement, de nouveau une plaque de BA13 sur ossature.
Nous tombons donc pile dans ce que j'ai découvert comme étant le "triple leaf effect". A savoir un problème de résonnance des plaques surtout en basse fréquence. Ce qui fait que je n'entends pas les gamins qui hurlent, la télé... Mais par contre dès que le volume d'une chaine hifi monte, j'entends toutes les basses sous 100hz...

Est-ce qu'il existe une solution pour corriger cela ? Au départ j'avais pensé refaire un doublage supplémentaire, mais j'ai lu que c'était pire... quadruple leaf effect pire que triple leaf effect...
J'ai pensé aussi à alourdir très fortement le complexe de mon coté, par exemple en fixant des carreaux de platre sur la cloison ?
J'ai pensé aussi démonter en partie mon placo pour y mettre le même en version perforé (Gyptone Quattro+ ou autre).

Si il y a des spécialistes je suis preneur !

Bien cordialement
2
Idéalement, il faudrait d'une part démonter une des 3 couches, et d'autre part alourdir au max celles qui restent. Peut-être qu'en démontant proprement il y aurait moyen de recycler une partie des plaques ?

Et surtout il faudrait être sûr qu'il n'y a pas de contact solide entre ces cloisons.

Citation de Julien :
une première cloison séparative avec 1 ou 2 plaques de BA13 de part et d'autres. Puis dans chaque appartement, de nouveau une plaque de BA13 sur ossature.

Du coup, je compte 4 couches. :?!:
3
En effet, vous avez raison 4 couches

Je comptais les lames d'air, mais il y a bien 4 plaques au final selon le schéma joint.traitement-isolation-acoustique-2222811.jpg


Le problème c'est que derrière le BA13 visible du coté de mon appartement il y a tout les réseaux électriques, et en partie les réseaux d'eau surement (sanitaires et chauffage)...

Si je démonte je dois remonter autre chose. Est-ce qu'en remplaçant ce BA13 "plein" par du BA13 perforé type gyptone améliorerait la chose ?

Le soucis aussi, c'est que comme la pièce fait 6m de long et que j'ai d'un coté ma cuisine et de l'autre un escalier, je ne pourrais intervenir que sur une partie d'environ 4m de longueur...

cordialement