Sujet de la discussionPosté le 06/05/2013 à 01:33:08Grada Stager avec prise 20A
Bonjours, bonsoir
voila je vais faire une presta ou je vais utiliser un grada stager 6x2.3 avec
12 par 64 1000W (2x6) d'habitude pour le courant j'utilise une prise 32A tetra donc pas de problème avec tableau électrique en concéquence mais la dans la salle ou je vais il y a qu'une prise 20A tetra ancienne prise (j' ai déjà les adapt 20A M/32A F).
D'après mes calculs ça devrait passer juste et sans faire trop de flash avec la console
ou pour plus de sécurité je dois vraiment diminuer le nombre de projos ?
Je sais que le sujet sur l' électricité a souvent étais abordé, vu les forums et sites que j' ai lu
Il est ou le dossier spécial électricité dans AF je l'ais pas trouvé ?
Voila, merci pour vos réponses
la claque
45
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 13 ans
2Posté le 06/05/2013 à 09:53:58
principe de base en électricité, P=UI ou P/U=I
ça donne 1000w divisé par 230v (en éclairage, on utilise le triphasé comme 3 lignes 230v et pas qu'une ligne 400v)=4.3478... je vous le fait a 5A pour laisser un peu de marge (10% c'est pas mal).
donc, si tu branche bien 4 projos par phases, ça donne 20A par phases.
Moi je pars en général sur la puissance totale. Plus facile a faire avec un plan de feu.
Ici on a besoin de 12kW.
Sur une 20a tetra, on a (230x3x20=)13,8kW.
Il reste même un peu de place pour la console de régie!!
Ok merci les gars c est les caculs que j'avais trouvé avec 17,4A par phases.
Mais c'est toujours mieux d 'arrondir au dessus pour etre tranquille.
La console je la mettrais sur une autre ligne a part
C'est que j'avais un petit doute, longueur du cables et toutes les pertes qu'il peut y avoir et du coup me retrouver just just.
merci
A +