VMC salle musique sans fenêtre
- 10 réponses
- 5 participants
- 4 436 vues
- 6 followers
SWINGER
40
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 9 ans
Sujet de la discussion Posté le 14/02/2016 à 23:15:12VMC salle musique sans fenêtre
Bonsoir,
Je vais installer une VMC autoréglable dans une salle qui sera destinée à la musique.
La salle ayant pour but d'être le plus étanche à l'air possible, l'entrée d'air et la bouche d'extraction doivent être dans la même pièce.
Je n'ai pas de fenêtre pour mettre une entrée d'air classique et je dois par conséquent faire cette entrée d'air directement dans un mur.
Je souhaite utiliser une entrée d'air qui m'assure une entrée raisonnable (x m3/h) et pas une simple grille cachant un trou vers l'extérieur afin de ne pas consommer trop en chauffage.
Avez vous des idées à me suggérer?
Comment avez vous fait dans vos salles de répétition / studio...
Merci d'avance pour vos retours
Je vais installer une VMC autoréglable dans une salle qui sera destinée à la musique.
La salle ayant pour but d'être le plus étanche à l'air possible, l'entrée d'air et la bouche d'extraction doivent être dans la même pièce.
Je n'ai pas de fenêtre pour mettre une entrée d'air classique et je dois par conséquent faire cette entrée d'air directement dans un mur.
Je souhaite utiliser une entrée d'air qui m'assure une entrée raisonnable (x m3/h) et pas une simple grille cachant un trou vers l'extérieur afin de ne pas consommer trop en chauffage.
Avez vous des idées à me suggérer?
Comment avez vous fait dans vos salles de répétition / studio...
Merci d'avance pour vos retours
- 1
- 2
Toxikalien
4321
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 15 ans
2 Posté le 15/02/2016 à 08:40:01
Jvai être dans le même cas!!
jvai mettre une grille d aération "insonorisée" pour éviter que le bruit ce dissipe dehors..
La bouche de VMC sera dans le cuisine qui ce trouve juste a côté de la pièce musik!!
Mais jmis suis pas encore penché dessus car la rénovation est loin d'être fini....
jvai mettre une grille d aération "insonorisée" pour éviter que le bruit ce dissipe dehors..
La bouche de VMC sera dans le cuisine qui ce trouve juste a côté de la pièce musik!!
Mais jmis suis pas encore penché dessus car la rénovation est loin d'être fini....
jojolaricot https://soundcloud.com/toxikalien/track-2
steph81
112
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 12 ans
3 Posté le 17/02/2016 à 11:19:19
salut swinger
pour ton entré d'air il faudrait que tu prévois la même section d'entré que de sortie par exemple si tu installe une bouche de 80 de diamètre de ta vmc mes la même en entré . Si tu dois percé un mur il te faudra un tube pvc que tu passera dans se trou coté intérieur tu laisse 10 cm environ dépasser pour te raccordé avec un gaine pvc isolé jusqu’à ta salle . Prévoit aussi un piège à son que tu peut te fabriqué toi même pour pas que les bruit extérieur vienne dans ta salle , et après coté extérieur mes une grille .
pour ton entré d'air il faudrait que tu prévois la même section d'entré que de sortie par exemple si tu installe une bouche de 80 de diamètre de ta vmc mes la même en entré . Si tu dois percé un mur il te faudra un tube pvc que tu passera dans se trou coté intérieur tu laisse 10 cm environ dépasser pour te raccordé avec un gaine pvc isolé jusqu’à ta salle . Prévoit aussi un piège à son que tu peut te fabriqué toi même pour pas que les bruit extérieur vienne dans ta salle , et après coté extérieur mes une grille .
SWINGER
40
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 9 ans
4 Posté le 18/02/2016 à 07:16:52
Bonjour,
Merci de vos réponse.
Le problème c'est que je ne veux pas une entrée qui m'apporte trop d'air et donc je souhaite qu'elle ait un débit spécifié, par exemple 22 m3 par heure (pour ventiler sans perdre trop en chaleur / chauffage).
Que penser vous de ça:http://www.atlantic-ventilation.fr/vmc-collectif/bouches-d-extraction/silencieux/silencieux-scd-n-et-scd-n-max
Je pensais mettre ce bloc en applique (normalement ça se met directement dans la cloison), d'un coté on a une entre d'air classique (comme sur les fenêtres), de l'autre un manchon pvc qui traverse le mur pour aller vers l’extérieur).
Merci de vos réponse.
Le problème c'est que je ne veux pas une entrée qui m'apporte trop d'air et donc je souhaite qu'elle ait un débit spécifié, par exemple 22 m3 par heure (pour ventiler sans perdre trop en chaleur / chauffage).
Que penser vous de ça:http://www.atlantic-ventilation.fr/vmc-collectif/bouches-d-extraction/silencieux/silencieux-scd-n-et-scd-n-max
Je pensais mettre ce bloc en applique (normalement ça se met directement dans la cloison), d'un coté on a une entre d'air classique (comme sur les fenêtres), de l'autre un manchon pvc qui traverse le mur pour aller vers l’extérieur).
SWINGER
40
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 9 ans
5 Posté le 22/02/2016 à 06:52:36
Bonjour,
Alors il y a plus personne?
Pas d'avis, conseils?
Alors il y a plus personne?
Pas d'avis, conseils?
Djeeloo
15442
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 20 ans
6 Posté le 24/02/2016 à 00:26:44
Helo Swinger.
Je ne pense pas que poser ce bloc en applique sera efficace.
Même dans les conditions préconisées par le revendeur ça risque,
d'après la doc technique fournie sur le site, d'être insuffisant.
Il est préférable, comme le dit steph81,
de fabriquer toi-même un piège à son en plus, ou même en remplacement.
Je ne pense pas que poser ce bloc en applique sera efficace.
Même dans les conditions préconisées par le revendeur ça risque,
d'après la doc technique fournie sur le site, d'être insuffisant.
Il est préférable, comme le dit steph81,
de fabriquer toi-même un piège à son en plus, ou même en remplacement.
L'esprit c'est comme un parachute: Il marche mieux quand il est ouvert.
Djeeloo
15442
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 20 ans
7 Posté le 24/02/2016 à 11:37:34
Voici un lien vers un exemple, le reste du thread est intéressant:
--> White Cat Studio: La Construction...
--> White Cat Studio: La Construction...
L'esprit c'est comme un parachute: Il marche mieux quand il est ouvert.
SWINGER
40
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 9 ans
8 Posté le 25/02/2016 à 07:32:24
Salut Djeeloo,
Merci pour tes conseils.
Je n’exclue pas l'idée de mettre des pièges à son en entrée et sortie d'air.
Dans ma question je ne m'intéresse pas, dans un premier temps, à l'aspect phonique. Je souhaite juste avoir une entrée d'air à débit fixe (pour VMC autoréglable) en traversée de mur sans trop perdre en chauffage et j'ai trouvé les solutions suivantes:
- soit je met une bouche d'entrée d'air ronde classique au débit aléatoire (comme proposé par steph81) et je risque d'avoir beaucoup d'air qui entre de l'extérieur vers l'intérieur (perte en chauffage).
- soit je met une entrée d'air du même type que celle que l'on met en haut des fenêtres et l'a je peux avoir un débit spécifié (22 m3/h) => j'ai donc trouvé la solution du silencieux en traversée de mur (en lien dans mon précédent message) qui en plus de l'aspect phonique me permet d'avoir une entrée d'air classique comme comme celle sur une fenêtre.
Effectivement,je peux ajouter des pièges à son pour empêcher la diffusion du son de l’intérieur vers l’extérieur et inversement. Merci pour le lien Djeeloo je vais regarder ça avec attention.
Après plus d'explications qu'en pensez vous, ma traversée de mur est elle si inutile?
Merci pour tes conseils.
Je n’exclue pas l'idée de mettre des pièges à son en entrée et sortie d'air.
Dans ma question je ne m'intéresse pas, dans un premier temps, à l'aspect phonique. Je souhaite juste avoir une entrée d'air à débit fixe (pour VMC autoréglable) en traversée de mur sans trop perdre en chauffage et j'ai trouvé les solutions suivantes:
- soit je met une bouche d'entrée d'air ronde classique au débit aléatoire (comme proposé par steph81) et je risque d'avoir beaucoup d'air qui entre de l'extérieur vers l'intérieur (perte en chauffage).
- soit je met une entrée d'air du même type que celle que l'on met en haut des fenêtres et l'a je peux avoir un débit spécifié (22 m3/h) => j'ai donc trouvé la solution du silencieux en traversée de mur (en lien dans mon précédent message) qui en plus de l'aspect phonique me permet d'avoir une entrée d'air classique comme comme celle sur une fenêtre.
Effectivement,je peux ajouter des pièges à son pour empêcher la diffusion du son de l’intérieur vers l’extérieur et inversement. Merci pour le lien Djeeloo je vais regarder ça avec attention.
Après plus d'explications qu'en pensez vous, ma traversée de mur est elle si inutile?
steph81
112
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 12 ans
9 Posté le 27/02/2016 à 22:26:45
salut swinger en faite quand tu mais une entré d'air de 80 de diamètre comme la sortie si ta vmc ne tourne pas tu n’auras pas d’air qui rentra pour que l'air rentre il te vaut une perte ( que l'air circule ) si tu m'est une entré trop petite et que ta pièce est hermétique sa peut te faire une sous vide . Moi dans mais salle c'est ce que j'ai fait !!
Les entré d'aire sur les fenêtre son le même principe que la bouche de 80 sauf qu'en principe on mais cette installation dans une maison et a plusieurs fenêtre en les cumulant cela et fait pour la totalité des bouche de la maison pas pour une seule pièce les pièce humide et aspiré ( SDB Cuisine WC ) et les pièce sèche (chambre salon ect) c'est les entré d'air dans c'est barrette y'a des régulateur en plastique que tu coupe suivant tes bouche de vmc .
Si tu a vraiment peur pour une question de chauffage ( que tu ne ressentira presque pas )tu a des wmc hygroreglabe type b double flux mais très cher .
ps : essaye aussi de bien éloigné ta bouche d'entre a celle de la sortie par exemple celle de sortie mais au plafond et celle d'entre a l'autre bout du mur .
Les entré d'aire sur les fenêtre son le même principe que la bouche de 80 sauf qu'en principe on mais cette installation dans une maison et a plusieurs fenêtre en les cumulant cela et fait pour la totalité des bouche de la maison pas pour une seule pièce les pièce humide et aspiré ( SDB Cuisine WC ) et les pièce sèche (chambre salon ect) c'est les entré d'air dans c'est barrette y'a des régulateur en plastique que tu coupe suivant tes bouche de vmc .
Si tu a vraiment peur pour une question de chauffage ( que tu ne ressentira presque pas )tu a des wmc hygroreglabe type b double flux mais très cher .
ps : essaye aussi de bien éloigné ta bouche d'entre a celle de la sortie par exemple celle de sortie mais au plafond et celle d'entre a l'autre bout du mur .
SWINGER
40
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 9 ans
10 Posté le 07/03/2016 à 22:03:29
Salut à tous,
Me revoilà.
Merci Steph 81, pour toutes ces explications.
J'ai prévu une bouche d'extraction de 125 mm (bouche cuisine de vmc: 45 ou 135 m3 / h en fonction de la vitesse 1 ou 2). Donc il me faudrait la même bouche en entrée d'air c'est ça?
Ma pièce fait environ 12 m2 si ces débit sont trop important je peux utiliser la bouche salle de bain à 30 m3 / h, qu'en pense tu?
J'ai prévu l'entrée d'air à un coin au sol de la pièce et l'extraction à l’opposé au ras du plafond, c'est correct ou il vaut mieux l'inverse?
Me revoilà.
Merci Steph 81, pour toutes ces explications.
J'ai prévu une bouche d'extraction de 125 mm (bouche cuisine de vmc: 45 ou 135 m3 / h en fonction de la vitesse 1 ou 2). Donc il me faudrait la même bouche en entrée d'air c'est ça?
Ma pièce fait environ 12 m2 si ces débit sont trop important je peux utiliser la bouche salle de bain à 30 m3 / h, qu'en pense tu?
J'ai prévu l'entrée d'air à un coin au sol de la pièce et l'extraction à l’opposé au ras du plafond, c'est correct ou il vaut mieux l'inverse?
- < Liste des sujets
- Charte
- 1
- 2