Bonjour,

Je souhaite acheter un distributeur de courant 32A comme celui ci : https://www.thomann.de/fr/stairville_pd_332_power_distributor_32a.htm . J'ai un système son qui consomme 1300 W et un système lumière qui consomme 8300W.

Je me dit peut être bêtement que si je met le système son sur la première phase et la lumière sur les 2 autre, j'éviterais un bruit électrique sur les enceintes et même outre ça, séparer les circuits son et lumière est surement une bonne idée. Ma question est donc est ce que je pourrais utiliser les 4 prises des phases 2 et 3 pour mes lumières et la phase 1 pour le son ?

PS : Théoriquement les circuits ont des disjoncteurs 16A 230V donc cela devrait fonctionner mais alors pourquoi on dit une prise 32A.

Merci d'avance

[ Dernière édition du message le 25/02/2021 à 00:47:31 ]

2
Bonjour Lucas,

2 disjoncteurs de 16A par phase, donc 32A.

3680 watt par disjoncteur de 16A, tu peux mettre les lumières sur 3 ou 4 disjoncteurs et le son sur 1.

3
Merci beaucoup.
Donc quand on dit une prise 32A 400A c'est ça par phase ?
4
Oui 32 A par phase