Obligation d'un coup de poing sur boitier distrib ? controle de matos fait sois meme ?
- 69 réponses
- 10 participants
- 12 038 vues
- 0 follower
ericvda4
Donc j'ai fait une arrivée en 5G6 vers diff 40A/30ma, puis je vais en 2.5mm vers ensuite 6 disjoncteurs 16A et prise 6 doubles prises 16A.
Et j'ai montré celui ci à un électricien, et il m'a sorti une doc LEGRAND ou il est indiqué que le coup de point est obligatoire sur des boîtiers distribs pour foire, fete foraine et autres, sans plus de précisions.
Mais en fait les 4 boîtiers que j'ai acheté fini n'en possèdent pas ! Donc j'ai cherché dans ce forum tous les sujets qui parlent un peu de cela, sans avoir trouvé de vrais précisions sur ce sujet.
Donc qu'en est il sur l'obligation sur le coup de point ?
Autres question c'est en arrivant dans une salle le technicien sur place m'a demandé si j'avais fait vérifier par une boite genre securitas :
- mon boîtier tetra 32A vers 6 x 16 mono 220 donc je parle au dessus
- et aussi mon adaptateur avec prise CEE 32A male vers 2 prises femelle CEE 32A.
(pour aller vers 2 boîtiers PCE tetra 32A/3 X 16A mono)
Est ce que tout ce que l'on fait sois même doit subir une vérification ?
lequelles ? chez qui ?
Boitier distrib ?
prolongateurs tetra et mono ?
tranformation projo episcopique vers GY/GX ?
etc....
merci pour vos infos
Danse et Art Mony - Moselle -
Console FLX Zero 88 + Wings + Capture
wanana
Citation : Bloc diff haut->Bloc diff bas
ou tu met un diff en haut et pas en bas
ou t en met pas en haut et tu en met en bas
Jujumix
Citation : Tu ne peux pas, tu dois! sortir d'un disjoncteur avec une section de câble correspondant à son calibre... logique à mort!
Bé non !
Citation : Euuuhh, jusqu'à preuve du contraire, le différentiel est AVANT le disjoncteur, et dans le cas d'un bloc différentiel, la connection entre le diff et le disjonteur se fait par un petit peigne
Bé oui!+1
Je reste sur ma position dans mes tableaux sur une PC 16 on peut tirer 16A, sur une 32 32A etc...
2PC 16 sur une protection 16A c'est une application domestique pas pour une scène ou un plateau ... ( même si on peut le faire ! et malheureusement on voit de tout et on se complique la vie avec des distributions à la c..)
Je pourrai mourir pour une cause mais ne tuerais jamais pour cela (Joane Baez)
kikixxx
je pense que tu confonds amont/aval avec tes avant etc... ton exemple rejoint d'ailleurs ce que j'avais dit: arrivée>diS>diF>etc... donc après!
wanana, lache l'affaire...
quant aux sections de câbles:
1,5mm2 > 10A
2,5mm2 > 16A (20A avec protection par disjoncteur, mais non autorisé en par fusibles!)
le tout sans dépasser la trentaine de mètre de câblage... sinon faut gonfler les sections!
L'avenir est au bout du fusil, entre ta baïonnette et le coeur de l'ennemi!
gloglo125
Quand je dis "haut" c'est "entrée haute" !
Et d'ailleurs, j'ai dit une betise, puisque si on a un peigne en bas, l'arrivée du courant se fait aussi par le bas du différentiel, cf photo ci-dessous
Chez Merlin Gerin
Chez Legrand
Mea Culpa !!
EDIT: @Kikixx, Re-re-niet, tu rentres dans ton diff avec ton arrivée ! D'ailleurs en y réfléchissant, pourquoi le disjoncteur "protégerait" le diff ?? Il ne protège que contre les surintensités dans le câblage, or le différentiel est capable d'encaisser du 40 A...
'voyez la dune là-bas ?... Ben derrière, y'a les plus belles roses des sables de tout le Niger... Eh ben elle a voulu aller voir !
kikixxx
c'est comme ça, ce sont les lois, seule la terre est distribuée de façon plus anarchique en section, via des barrettes acceptant un peu de tout en sortie... mais c'est aussi assez logique, on ne va pas imposer des disjoncteurs de terre!
voilà voilà, le "bé non", ben c'est un "bé si"!
L'avenir est au bout du fusil, entre ta baïonnette et le coeur de l'ennemi!
aurelien_
wanana
Clowny
Jujumix
Citation : Jujumix, commence pas, on a déjà du mal avec les chipoteurs en élec...
Bon d'accord , je ne vais pas mettre le souk
On parle bien de boitiers de distributions ...Alors je reste sur "bé non" on va pas se fâcher
Quand on va dans une salle ou il y a une alim 63 tétra disponible en éclaté et que tu vas brancher ta propre distribution en éclaté aussi en 32 tétra ,tu ne fais pas la presta ? tu ne peux pas te brancher ?
Ouh la la une fois trop de courant une fois pas assez... juste savoir ce que l'on fait
Je pourrai mourir pour une cause mais ne tuerais jamais pour cela (Joane Baez)