OnPc et NSP.?
- 19 réponses
- 8 participants
- 5 863 vues
- 7 followers
Anonyme
Sujet de la discussion Posté le 12/06/2008 à 14:14:38OnPc et NSP.?
Bonjour à tous,
quelqu'un connaîtrait-il une ruse pour commander les Remotes Dmxin sur OnPc à partir d'un Nsp, voire meme simplement de merger le dmxin avec les données de On pc
Question subsidiaire, je cherche un mode d'emploi de Moduled 318 Ayrton pour créere ma librairie pour du matériel loué que je n'aurai qu'au début de l'install.
Je suis aussi preneur si qqun a la librairie toute faite.....
Merci d'avance....
Barnabé 07
quelqu'un connaîtrait-il une ruse pour commander les Remotes Dmxin sur OnPc à partir d'un Nsp, voire meme simplement de merger le dmxin avec les données de On pc
Question subsidiaire, je cherche un mode d'emploi de Moduled 318 Ayrton pour créere ma librairie pour du matériel loué que je n'aurai qu'au début de l'install.
Je suis aussi preneur si qqun a la librairie toute faite.....
Merci d'avance....
Barnabé 07
Youri Olympieff
747
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 19 ans
2 Posté le 13/06/2008 à 11:37:59
Salut!
Pour ce qui est du Ayrton, tu devrais faire la demande dans la partie fixture sur https://www.ma-share.net/...
Par contre j'ai pas tout compris de ce que tu souhaite faire avec ton nsp... je suis pas sur que tu puisses utiliser le nsp en dmx-in, faut peut-etre un node plutot..
Des précisons?
Pour ce qui est du Ayrton, tu devrais faire la demande dans la partie fixture sur https://www.ma-share.net/...
Par contre j'ai pas tout compris de ce que tu souhaite faire avec ton nsp... je suis pas sur que tu puisses utiliser le nsp en dmx-in, faut peut-etre un node plutot..
Des précisons?
0
Anonyme
3 Posté le 13/06/2008 à 18:55:48
Merci YO38.
Oui ma question est bien est-ce que le Dmx In fonctionne sur un NSP 2 ?
Si ça ne fonctionne pas pourquoi les avoir implanté ??????
Au prix où c'est ça devrait faire au moins le boulot d'un 2 port Node non ?
Je suis un peu déçu
Pour les Ayrton j'ai eu l'info sur un autre sujet que j'ai posté sur le produit Moduled.
Barnabé07
Oui ma question est bien est-ce que le Dmx In fonctionne sur un NSP 2 ?
Si ça ne fonctionne pas pourquoi les avoir implanté ??????
Au prix où c'est ça devrait faire au moins le boulot d'un 2 port Node non ?
Je suis un peu déçu
Pour les Ayrton j'ai eu l'info sur un autre sujet que j'ai posté sur le produit Moduled.
Barnabé07
0
Youri Olympieff
747
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 19 ans
4 Posté le 13/06/2008 à 19:09:30
Je n'en utilise pas donc je ne suis pas sur mais sur la grandma tu as dans dmx config>dmx in la possibilité d'utiliser le art-net et la tu as seulement le "scan for node" donc est-ce que ton nsp y est reconnu?...ca m'étonnerait...
0
MrBrooks
692
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
5 Posté le 14/06/2008 à 09:15:22
Auw dernieres infos le dmxIn d'un NSP n'est pas utilisable, et c'est fortement dommage!
0
Anonyme
6 Posté le 16/06/2008 à 11:06:43
Et bien voilà donc une réponse claire qui va clore la discussion...
sans donner un bon point à Ma Lighting
merci à tous on va acheter un 2port node.
Barnabé
sans donner un bon point à Ma Lighting
merci à tous on va acheter un 2port node.
Barnabé
0
bobo2
79
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 17 ans
7 Posté le 09/02/2009 à 17:23:30
Juste par curiosité
Est que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre NSP et Node?
merci
Est que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre NSP et Node?
merci
0
Bobo
Clowny
7351
Membre d’honneur
Membre depuis 20 ans
8 Posté le 09/02/2009 à 19:27:29
Le NSP est un Node très évolué avec 4 univers DMX. Si tu en utilise plusieurs, ce n'est plus la GrandMA qui génère le signal DMX mais les NSP (les sorties de la console sont donc inutilisées). Ca permet d'alléger le travail de la console.
Enfin, la GrandMA dispose de 4 univers DMX mais peut en gérer 60 autres, grace aux NSP.
Enfin, la GrandMA dispose de 4 univers DMX mais peut en gérer 60 autres, grace aux NSP.
0
sonorisationDJ
324
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 13 ans
9 Posté le 25/02/2013 à 01:29:21
je ressort le sujet mais cela évite de crée un nouveau ...
le NSP peut-il remplacer la console est faire office de node pour ma lighting on pc ?
le NSP peut-il remplacer la console est faire office de node pour ma lighting on pc ?
0
Anonyme
10 Posté le 25/02/2013 à 09:43:51
Oui SonorisationDJ le NSP permet de sortir du DMX de ton GandMAOnPC 1 ou 2. et devient un NODE 4 out ou 1 IN et 3 Out
du coup pour clore le sujet du DMX IN et être complet depuis la version 6,..... (je ne me souviens plus laquelle) le DMX In est utilisable sur le NSP en ARTnet.
Barnabé
du coup pour clore le sujet du DMX IN et être complet depuis la version 6,..... (je ne me souviens plus laquelle) le DMX In est utilisable sur le NSP en ARTnet.
Barnabé
0
ray68
17
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 12 ans
11 Posté le 26/02/2013 à 11:59:15
Citation de barnabé :
Oui SonorisationDJ le NSP permet de sortir du DMX de ton GandMAOnPC 1 ou 2. et devient un NODE 4 out ou 1 IN et 3 Out
du coup pour clore le sujet du DMX IN et être complet depuis la version 6,..... (je ne me souviens plus laquelle) le DMX In est utilisable sur le NSP en ARTnet.
salut barnabe
j ai recup une console trad pour faire les test loe truc c est une fois le NSP connecte je le passe en artnet et rien ne se passe dans la config du on PC connais tu la manip et la config
merci
Barnabé
0
ray68
17
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 12 ans
12 Posté le 26/02/2013 à 11:59:53
salut barnabe
j ai recup une console trad pour faire les test loe truc c est une fois le NSP connecte je le passe en artnet et rien ne se passe dans la config du on PC connais tu la manip et la config
merci
ray
j ai recup une console trad pour faire les test loe truc c est une fois le NSP connecte je le passe en artnet et rien ne se passe dans la config du on PC connais tu la manip et la config
merci
ray
0
Anonyme
13 Posté le 26/02/2013 à 12:09:03
Hello,
faut que je branche mon Nsp pour te donner les infos,
j'espère avoir le temps dans l'après midi sinon ce sera demain
Je te tiens au courant
Barnabé
faut que je branche mon Nsp pour te donner les infos,
j'espère avoir le temps dans l'après midi sinon ce sera demain
Je te tiens au courant
Barnabé
0
ray68
17
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 12 ans
14 Posté le 26/02/2013 à 12:18:04
yep cool
0
Anonyme
15 Posté le 26/02/2013 à 18:26:18
la manip en "abrégé"
Une fois le NSP reconnu en MA Net et la "synchro" entre On PC et NSP Faite
Changer le mode du NSP pour le protocole Artnet
Sur NSP Aller dans Config >DMX
et mettre les paramètres suivants par exemple
(c'est ce qui est sur le mien mais tu dois pouvoir en mettre d'autres)
DMX A >
O/P (puisque c'est une sortie) et sur l'écran suivant
sub net :1 port: 0
DMX B >
O/P (puisque c'est une sortie) et sur l'écran suivant
sub net :1 port: 1
DMX C >
O/P (puisque c'est une sortie) et sur l'écran suivant
sub net :1 port: 2
DMX D >
I/P (puisque ce sera ton entrée DMX ) et sur l'écran suivant
sub net :1 port: 3
Sur On PC
Aller dans Tools
DMX CONFIGURATION
DMX OUTPUT VIA ETHERNET
pour chaque univers 1 2 3
Appuyer sur la Case Protocol jusqu'à ce que tu aies ARTNET
Appuyer sur la case configuration
là, dans la colonne Output Slot il doit te proposer tes 3 adresses 1/0 1/1 1/2 tu cliques dessus pour choisir ton slot
A toi de choisir à quel univers tu veux associer tes sortie DMX A B et C du NSP
Si tu ne vois rien dans la colonne fait un scan du Node
Tu sauves à chaque fois en sortant
Quand tu l'as fait pour le nombre d'univers de sortie dont tu as besoin
tu passes à Input
case DMX Input
En bas tu choisis sur quel univers tu veux agir , tu passes en Artnet et configuration il doit te proposer 1/3 dans la colonne de gauche et tu fais idem que pour les output.
Je ne me souviens jamais si c'est la dmx N 1 ou 2 du NSP qui fonctionne du coup j'essaie les 2.
Dernière astuce en appuyant sur Edit puis la case "net remote" tu peux la changer en "Net merge remote" auquel cas ton signal DMX en In traverse ta Grand MA et peux piloter ton trad comme d'habitude.
D'autres possibilités mais déjà quand tu auras ça c'est que tu auras bien avancé.
Il faut bien sur ensuite passer dans Tools > Remote DMX In pour lui dire ce que tu commandes avec chaque canal DMX
et ne pas oublier de le passer sur ON
Quand tu bougeras un fader sur ta console trad les écritures de la case remote DMX In clignoteront en rouge.....
Et voila c'est tout.......
Bon courage
Barnabé
0
ray68
17
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 12 ans
16 Posté le 26/02/2013 à 18:37:45
un grand merci je test ca ce soir je te tiens au ju
ray
ray
0
jeff48
137
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 15 ans
17 Posté le 26/02/2013 à 21:03:58
et du coup, peut t on faire la meme chose avec un node Ma lighting, c'est a dire avoir un dmx in en artnet et utiliser le remote inputs setup et avoir un dmx out classique vers ses grada et projo ? J'avais essayer est impossible a faire, en meme temps j'y connais rien lol , enfin pour l'instant je passe par un Open DMX ethernet pour m'injecter ma télécommande Arnet en wifi sur le DMX in du node, mais si c'est possible, c'est quand meme mieux de piloter directement par le node MA, enfin ca marche, mais a long terme ca m'ennuie un peu, enfin je désespere pas lol
0
ray68
17
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 12 ans
18 Posté le 26/02/2013 à 21:10:56
impec pour la suite avec les syntaxs je connaissais puisque je le faisais avec une grand ma reelle
merki
ray
merki
ray
0
Anonyme
19 Posté le 26/02/2013 à 22:51:52
Ray Content d'avoir pu t'aider,
quant à Djeff j'ai déjà utilisé un Node avec Dmx In et out ça marche.
Si mes souvenirs sont bons il faut un inverseur male/male 5points pour le branchement.
par contre ce n'est pas moi qui l'avais réglé , il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pareil au niveau des réglages.
Si quelqu'un a l'info il est le bienvenu.
Par contre il me semble qu'il faut un 2 port Node 1024 canaux vu que le Dmx In prend la place d'un univers.
Bon courage.
Barnabé
0
jeff48
137
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 15 ans
20 Posté le 26/02/2013 à 23:11:52
Avec mon 512 In et Out ca marche, j'ai mon Out en Univers 1, normal, avec mes 512 Canaux en sortie, dont 187 je me sers environ, et pour le In j'ai mis en remote input setup environ 360 canaux d'entrée, mais le truc c'est que je passe par un node Open DMX de Enttec qui injecte physiquement le DMX sur le In du Node et declenche les Exec programmer dans ma remote imput setup, moi je pensais faire directement Télecommande Artnet ---> Node Ma Lighting In---> On pc ---> Node Ma lighting Out, la c'est plutot Telecommande Artnet ---> Open DMX ---- Node Ma lighting In ---> On pc ---> Node Ma Lighting Out, ca fait un truc de plus dans la chaine, donc un soucis de plus
0
- < Liste des sujets