Bonjour AF,

Nous possédons un local (25m de long, 25m de large et 6.30m de hauteur sous plafond) que nous utilisons comme lieux de culte. Nous possédons une sonorisation + instruments. Naturellement, face aux dimensions de la salle, nous possédons une réverbération gênante portant atteinte à intelligibilité de la parole.

Nous aimerions donc créer nos propre panneaux acoustiques afin de limiter le temps de réverbération. (Le prix des sociétés spécialisées étant exorbitant nous souhaitons tout fabriquer nous même.)



Partie 1: Choix des matériaux
J'ai donc effectuées des recherches:

Isolant:
Isover Isofaçade 32P Noir. (https://www.isover.fr/produits/catalogue/isofacade-noir-32p)
Coefficient d'absorption pour une épaisseur de 10cm: 0.8 à 125Hz puis 1 de 400Hz à 4kHz

Tissu acoustique: Permettant de recouvrir le panneau dans sa totalité (face avant et arrière)
Tissu acoustique ignifuge (Pour le respect des normes de sécurités d'un ERP) trouvé sur Thomann.
(https://www.thomann.de/fr/stairville_curtain_500g_m_creme.htm)
La couleur correspond au mur du local (pour une discrétion maximale)

Cadre: Accueillant l'isolant
Sera en bois (tasseau) si ce matériau respecte les normes de sécurités. Dans le cas contraire sera fait en aluminium.

Ma première question: Validez vous les matériaux retenus ?
Ma seconde question: Auriez vous utilisé du tasseau ou de l'aluminium pour le cadre ?




Partie 2: Où disposer les panneaux dans la salle ?
Ensuite je pensais traiter en premier lieu, le mur situé en face du système de sonorisation ainsi que les murs droite et gauche de la salle.
N'ayant pas encore trouver une solution fiable pour suspendre les panneaux afin de réduire la hauteur sous plafond.

Ma seconde question: Validez vous ces choix ?
Ma seconde question: Auriez des solutions pour suspendre les panneaux en toute sécurité ?


Si vous avez des questions ou des recommandations n'hésitez pas !

Vous remerciant par avance !

Note:
- Fabriquer les panneaux reviendra moins chère car nous possédons des artisans pouvant nous fournir une bonne partie des matériaux cités plus haut gratuitement.
- Le Local étant une établissement accueillant du publique (ERP), nous sommes vigilant face à la norme M1 (norme anti-feu)
- Les panneaux seront installer en laissant un vide d'air. La distance est à définir.
- Nous possédons des poutres au dessus du plafond pouvant être utile comme structures porteuses pour les panneaux.
2
Salut,

Juste pour signaler que j'ai généralement constaté dans des cas similaires (réduire les défauts acoustiques dans une grande salle, telle qu'une petite salle de spectacle ou une cantine), que les panneaux de traitement étaient plus nombreux au plafond que contre les murs.

Je suppose que cela peut s'expliquer par le fait que la distance plus réduite entre sol et plafond produit plus de défauts (les réflexions étant plus nombreuses et rapides) que la distance entre les murs (meilleure dispersion ou amortissement, je ne connais pas le terme exact).

Les spécialistes confirmeront (ou pas !) mais il serait peut-être judicieux de traiter d'abord le plafond pour atteindre la meilleure correction dès le début.

En espérant que ça aide...

SWAT - Sound Workshop & Audio Tactics

Accompagnement de projets, prises de son et mixage pour artistes non professionnels.

Le SWAT sur le web : Facebook - SoundCloud

 

3
Merci Swat 987 pour ta réponse et ta réactivité !

Concernant ton message, les panneaux étaient suspendu (faisant diminuer la hauteur sous plafond) ou juste fixé au plafond avec un vide d'air ?

Pour être plus clair, j'aimerai savoir si je devais laisser 10 cm de vide d'air ou suspendre les panneaux à 1 mètre du plafond ? (ceci est un exemple)

4
Bonjour,

Beau volume de pièce!

Avant tout :
https://fr.audiofanzine.com/panneau-traitement-acoustique/forums/t.677242,quid-des-panneaux-de-laine-de-roche-rigide,post.9800079.html

Laisser un espace (air) entre la paroi/plafond et le panneau permet de gagner en absorption des basses fréquences, mais en contre partie, vous aurez une absorption en "peigne".

Ici un panneau de 10cm d'épaisseur:
traitement-isolation-acoustique-2836675.png

Ce même panneau à 20cm de la paroi
traitement-isolation-acoustique-2836676.png

Les deux panneaux pour mieux les comparer:
traitement-isolation-acoustique-2836677.png


Bon courage.

Acoustic Designer @ Neutral & Natural Acoustics

Consultation Acoustique -> me contacter par message privé.

5
En complément des éléments techniques de Jean-Pierre, ayant quand même pas mal traîné dans des petites salles de concert, j'ai souvent observé que les panneaux acoustiques disposés au plafond étaient souvent orientés différemment et à des hauteurs différentes.

J'en déduis qu'il s'agit d'optimiser les effets décrits par les courbes ci-dessus pour répartir le traitement sur la plus large bande possible de fréquences.

SWAT - Sound Workshop & Audio Tactics

Accompagnement de projets, prises de son et mixage pour artistes non professionnels.

Le SWAT sur le web : Facebook - SoundCloud

 

6
Merci pour vos réponse

@Jean Pierre: Il faudrait donc que je place certains panneaux à 10 cm du plafond et d'autres à 20 cm ? J’espère avoir bien compris :D:

Est-ce que placer les panneaux à ces distances (10 cm et 20 cm) permettrait de réduire la réverbération ?



@Swat987: Un grand merci pour l'aide que tu m'apportes !:aime:

7
Non, mon message n'était là qu'à titre d'informations pour expliquer et illustrer le comportement d'un 'air gap' derrière les panneaux.

Pas une recommandation. ;)

Acoustic Designer @ Neutral & Natural Acoustics