Sujet Fabrication armoire électrique triphasée (230/380)

  • 52 réponses
  • 9 participants
  • 5 694 vues
  • 9 followers
Sujet de la discussion Fabrication armoire électrique triphasée (230/380)

Bonjour à tous et plus particulièrement aux électriciens du fofo icon_biggrin.gif

Voilà, ma sonorisation évolue et j'ai maintenant besoin de plus d'une prise 16A mono ...

Je suis dans l'idée de faire moi même une armoire électrique tri 230/380 16A

J'ai déjà tout ce qu'il me faut mais je me retrouve avec un petit problème.

J'aurais bien voulu dans la même armoire avec de quoi switcher entre tri 230 et tri 380 pour ne pas à avoir deux armoires.

Seulement lorsque j'ai commencé à faire un petit schéma je me suis rendu compte qu'il n'était pas possible de câbler l'armoire comme ceci: (Lien vers une image)

 

J'imagine que l'idée n'est pas mauvaise, mais suis à la recherche d'une solution pour pouvoir switcher entre les deux alimentations mais sans faire de court-circuit au niveau des départs disjoncteurs.

Bien sûr, l'un ou l'autre sera utilisé (et donc, l'autre sera déconnecté à l'arrivée), pas les deux en même temps.

Auriez-vous des idées ?

J'en ai besoin d'ici deux semaines donc c'est relativement urgent icon_neutral.gif

Merci.

Afficher le sujet de la discussion
21
 Si il n'y a pas de terre sur l'installation, explique-moi à quoi sert un différentiel rajouté dans ton boitier ?
Sans terre il ne fonctionnera tout simplement pas.

Non on s'est mal compris, je voulais parler de l'installation en mono dans le bâtiment.
Les quelques prises tris disponibles sont bel et bien reliées à la terre. icon_bravo.gif

22
Citation :
Je pense que je vais faire au plus simple: Un tableau pour tri 380 + N et un tableau tri 230 sans N . Cela me revient moins cher que toutes les autres solutions que j'ai vues, d'autant plus que j'ai déjà quasiment tout ce dont j'ai besoin.


Je suis sceptique sur le prix de revient, tu auras besoin de doubler tout les éléments
2 différentiels
2 contacteurs généraux
6 disjoncteurs
2 CEE
2 coffrets
etc
Ma petite solution
1 différentiel
1 CEE 32A en entrée + une bretelle CEE 32A femelle et une prise monophasée 16A
2 relais 20A 4p voire 32A si plus de besoins
1 relais NO/NF
3 disjoncteurs
1 disjoncteur général
1 poussoir "on" no (normal ouvert) momentané
1 coffret

Mais comme disait Laspales "C'est vous qui voyez!"
1 poussoir "off" NF (normal fermé)
AL1
23
à Berl
Citation :
Sans terre il ne fonctionnera tout simplement pas.


Si il fonctionnera quand même.

Le différentiel n'est pas raccordé à la terre.
Comme son nom l'indique, il travaille sur une différence de potentiel.
Si une phase est en déséquilibre de consommation par une perte vers la terre (à travers un châssis "à la masse", un peu d'humidité ou voire même un individu), quelques milliampères suffisent (30mA, 100mA, 300mA) a déclencher le différentiel.
C'est tout l'intérêt du dispositif. Détecter une "erreur" de parcours du courant.
Le fil de terre n'est qu'un raccourcis qui évitera des dégâts plus important par le passage du courant à travers un individu. Pour rappel, le courant choisi toujours le chemin avec la moindre résistance pour rejoindre la terre. Sans terre, il passera par le corps de la personne "en court circuit". Avec un différentiel, le temps de détection secouera sûrement l'individu mais l'interruption de courant lui sauvera plus que probablement la vie.
AL1
24
Tu as raison, Al1r, il fonctionnera mais sans liaison de terre, c'est la protection de l'utilisateur qui est nulle... c'est lui qui risque de faire la liaison :surpris:
Et dans ce cas, un 30mA est vital !

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

[ Dernière édition du message le 05/11/2017 à 18:21:52 ]

25
Citation :
Et dans ce cas, un 30mA est vital !


Un courant de 30mA provoquera des fibrilations cardiaques qui peuvent effectivement donner lieu à des conséquences irréversibles. Avec 10mA, c'est déjà très grave, 1A c'est carrément mortel.
AL1
26
Et dans ce cas, un 30mA est vital !

 

J'utilise des différentiels de 300mA, pas 30 

27
je ne connais pas la réglementation belge
en France c'est 30mA sur toute prise de courant qu'elle soit tri , tri+N ou mono
seules sont exemptées les prises 24V

encore plus en installation temporaire

28
au final
tu mets un inverseur 6 pôles ?
2 coffrets ?
ou comme proposé plus haut
un socle Harting mâle 8 broches 30A sur le coffret et 2 bretelles

une montée en 220 tri avec prise 220 tri d'un bout et prise femelle Harting contenant le câblage "triangle"
la 2e avec la prise 400 tri+N et une femelle Harting contenant le câblage "étoile"

pas de risque en procédant ainsi sauf à brancher une des bretelles sur un autre équipement qui aurait le même socles Harting ( peu probable)

j'ai cité du Harting mais ou pourrait probablement trouver quelque chose en Socapex, en AMP-tyco ...

du moment qu'il y ait 6 broches + PE

29
On peut faire passer 16A Sur des fiche socapex ?! Les quelle sa m'interesse :-D
30
trouvé une référence mais semble-il problématique à l'achat
dans cette série
configuration 37Y
6 broches 25A + une 50A ( utilisable en PE)
www.amphenol-socapex.com/uploads/SL61.pdf

il faudra probablement fouiller dans les références trouvables chez les marchands du www
pas trouvé chez mouser
trouvé du AMP mais la fiche femelle n'est pas stockée et €€€