1 Regulateur de tension
Bonsoir tout le monde

J aimerai savoir pour 11 amplificateurs de type RCF IPS2700 quel regulateur de tension choisir et comment calculer le besoin de mon matos surtout.

Merci
2
réguler le 220V ?
gare aux €€€€€
il te faudrait quelque chose capable de réguler efficacement du secteur pour une puissance de plus de 15KVA
RCF revendique environ 700w pour 1 ampli de consommation mais ne dit pas à quelle puissance ni avec quel signal
il y aurait 11 amplis

quel facteur de forme pour le courant absorbé sur le 220 ?
0,95 ou un facteur de forme pourri à 0,5
si tu tire vraiment dessus ils consommeront +

3
Bonjour,

même avis ! si on veux alimenter autant d'amplis, et réguler la tension efficacement à 230v exactement , et si on veut être sur que ça tienne la charge, je dirais qu'il faudra dimensionner l'équipement pour 18 kW ...
Ceci est faisable avec 3 Furmann P6900 de chez thotho , branché en triphasé , un par phase , en sachant qu'il faudra prévoir un budjet de plus de 12 000 €
4
il nous faut plus de précisions sur ton besoin


si c'est bien pour réguler un secteur pourri
à voir peut être du côté des onduleurs
un onduleur 20 KVA ?
en Socomec ?
Schneider-electric ( APC) ?
General-electric ?
Eaton ?
5
Merci déjà pour vos réponses.
Le besoin est de securiser 11 amplis + 3 processeurs Behringer Dx2496 et une RCF M18 d eventuelles instabilité de la tension.
C est une salle de sport avec pleins de salles de cours.
Dans la zone ou il y a la salle le courant est a 240V

....
6
vraiment besoins de sécusier des ampli comme si c'était un serveur informatique ?
240V , pas de soucis pour matériel actuel
même chose sur les 3 phases ?

une école ?
le poste EDF est proche ?
si oui le risque est bien faible hormis impact de foudre proche

ou est tu ravitaillé par les corbeaux ?
poste à 900 M de la salle et ligne aérienne dans une région à risque de foudre élevé

le bâtiment a t-il une protection para-foudre efficace ?
un para-tonnerre ?
si oui l'installation du para-tonnerre est -elle conforme ?

gare à la casse si mal installé

[ Dernière édition du message le 21/09/2017 à 19:49:49 ]

7
Merci Michel pour ta reponse
La salle est bien equipé et j ai meme une ligne de tension que j ai demandé au depart qui est alimentée seule en jus avec differentiel ,independament de l alimentation de la lumiere et autre apareillage ...
8
installation neuve ?
a priori aucun besoin de régulation
çà semble des condition idéales ou presque

bien loin de ce que certains amplis subissent quand ils fonctionnent sur un groupe électrogène douteux
groupe qui s'écrase à 190 V voire moins ou qui oscille entre 200 et 260V ...

9
Oui installation toute neuve oui encore meme en chantier !
10
Sinon c est pas en France c est en Tunisie dans la banlieu nord !