Bon voilà, me voilà propriétaire d’une chouette maison et après des années ghetto-studio, je vais enfin me construire un endroit confortable pour la musique.
Je dispose d’une portion de grange de 4m sur 5.60m, qui monte assez haut pour faire un étage.
Le bas étant nécessaire pour buanderie/garage/wc, je serais à l’étage.
La première opération va consister à monter un plancher, construire un escalier et effectuer une percée à l’étage pour une porte vers la partie habitation.
Une fois le couloir de 80cm de l’escalier enlevé, il me reste 3m/5.60m à aménager pour le studio.
Tout d’abord : ce que j’en attends : un budget de +/- 5000€, avoir une pièce de travail à l’acoustique agréable, pouvoir écouter de la musique, jouer de la gratte à volume modéré et chanter à plein poumon au milieu de la nuit ; enregistrer des prises voix/instruments pour des démos.
Voilà donc mon projet, inspiré de nombreuses idées glanées sur AF.
(bon y’a pas encore les murs, j’attends les dimensions exactes pour ça) :
![]()
![]()
En résumé :
- boite fermée sur plots sylomer, 10 cm d’écart minimum des murs. 40cm à l’arrière (pente du toit + porte oblige) et 80 à droite (escalier et voisin)
- murs : fermacell + panterre (16mm) + laine de roche (12cm)
- sol : laine de roche (12cm) + osb + moquette
- plafond : laine de roche 12cm + plafond suspendu. Fermé OSB à l’extérieur
- portes doublées avec 10cm d’écart, portes intérieure alourdie avec 6cm de laine de roche.
- 1 lucarne triple vitrage prés du bureau
- Les bass-trap : rempli avec des panneaux laine de roche/verre, découpés et empilés.
L’étape plancher + escalier devrait commencer d’ici la fin du mois.
Qu’en dites-vous les amis ?
[ Dernière édition du message le 07/11/2012 à 10:51:54 ]
Anonyme
moi c'est du parpaing creux sur tout le tour, et le toit de la tuile basique.
Et pour ma "boîte" j'ai un vide d'air de 50 à 100mm partout, laine de verre de 60mm et double épaisseur de BA13.
Solaroth
=LouF=
Cool, voilà qui est rassurant!
Solaroth
Le colimaçon c'est trop chiant pour monter et descendre du matos ...
=LouF=
Bon, je regarde un peu pour la commande de sylomer.
Voici la formule simplifiée de Oreste :
Citation :
n = (m * g)/(l*L*Poptimale)
n = nombre de plots à repartir uniformément sous la structure
m = masse de la boite en kg
g = 9.806 N/kg
l = largeur du plot en mm
L = longueur du plot en mm
Poptimale (donnée d'apres les graphes de plastiforma en fonction de la frequence) en N/mm2
la documentation avec les graphiques qui vont bien (les anciens liens sont morts)
cette formule est bien utile, seulement, c'est quoi la poptimale? Sur le sylomer rouge par exemple? j'ai pas tout compris. ![]()
Anonyme
heu g c'est pas des N/kg hein, c'est une accélération, donc des m.s²
d'ou la formule qui te donne m*g donc masse x accélération = force (en N)
et IxL (la section donc en mm²) x P (pression, normalement en daN/mm² d'ailleurs) donc mm² x N/mm² = N
et tu retrouves bien des N/N donc une valeur sans unité = quantité.
Je sais, ça répond pas à ta question mais j'ai regardé vite fait la doc et je suis pas certain de tout capter, je regarderait à tête reposé quand j'aurais plus de temps, à moins que quelqu'un passe par là entre temps, là comme ça je dirait que si t'es en dessous de la valeur statique max c'est bon (genre entre 0.05 et 0.1 N/mm²)
=LouF=
j'ai rien bité ![]()
Igreka De Zen
Moi c'est pareil j'ai jamais rien compri aux calculs.
Du coup j'ai tout fait au feeling.
Et j'ai machine à laver/sèche linge juste à côté de la porte de ma pîèce. Je dirais pas qu'on entend rien mais c'est vraiment minime.
Pour des prises d'instruments "à faible volume sonore" je mets la machine sur pause par acquis de conscience épicétou. Mais franchement même en la laissant tourner j'ai jamais eu à refaire une prise à cause d'un quelconque bruit.
Ca va le faire. Suffit d'être un peu logique.
Bon courage!
Anonyme
une pression, c'est une force appliquée à une surface, donc des daN (déca Newtons) sur des mm² (bon là toi c'est des Newtons)
ta formule, c'est une force (la masse x l'accélération de la pesanteur) divisé par une force (la section du plot x la pression de travail du plot).
Une force divisée par une force, ça te donne un truc sans unité, donc bien une quantité.
Et pour ta formule, tu calculs déjà la masse totale de ta pièce, ensuite tu pultiplies ça par 10 (9.8 si tu veux) et tu obtients ta charge totale en Newtons.
Tu as ensuite la section d'un plot, si il un plot fait par exemple 100mm*50mm, sa section est de 5000mm²
Ensuite tu as la pression de travail de ton plot (Poptimale), là si j'ai bien tout compris ton document, si tu prends 0.1 N/mm² par exemple, c'est bon.
Mettons tu prends 0.1 et que la masse totale de ta pièce soit 600kg, ça ferait:
charge totale = 600 x 9.8 = 5880 N (Newtons)
section d'un plot= 5000mm²
Pression optimale = 0.1 N/mm²
donc tu as besoin de
5880 / 500* = 11.76 donc 12 plots.
*-> le 500 résulte de la section multipliée par la pression, soit 5000 x 0.1
Tout ça c'est pour l'exemple hein.
Igreka De Zen
Bon ok
[ Dernière édition du message le 09/11/2012 à 15:24:14 ]
Solaroth
Ou alors tu te prends pas la tête et tu mets des boîtes d'oeufs
+1
Anonyme
alors pour ceux qui plaisantent pas, les boîtes d'oeuf ça sert déjà pas à grand chose pour du traitement acoustique, mais pour de l'isolation phonique (c'est bien de ça qu'on parle là) c'est même pas la peine. ![]()
=LouF=
Absolument ![]()
Merci de ton aide pour les calculs en tout cas! ![]()
Je teste ton calcul par rapport aux données qu'on a déjà à priori :
Sylomer P (rouge ,épaisseur 12,5mm)
- section d'un plot : 50*50 = 2500mm²
- charge totale : on va miser sur 3000kg pour la pièce=> 3000*9.8 = 29400 N (Newtons)
- Pression optimale = 0.1 N/mm² (sylomer rouge = 0,2N/mm² de pression statique max)
- section*pression = 2500*0,1= 250
Calcul : 29400/250 = 117.6 => 118 plots
Sylomer M (brun ,épaisseur 12,5mm)
- Pression optimale = 0.05 N/mm² (sylomer brun = 0,1N/mm² de pression statique max)
- section*pression = 2500*0,05= 125
Calcul : 29400/125 =235,2 => 236 plots
Sylomer V (gris ,épaisseur 12,5mm)
- Pression optimale = 0.2 N/mm² (sylomer gris = 0,4N/mm² de pression statique max)
- section*pression = 2500*0,2= 500
Calcul : 29400/500 =58,8 => 59 plots
Bon, il y a le tout le développement, c'est un peu fastidieux, mais je suis vraiment une bille en math! ![]()
Alors, ça semble correct?
[ Dernière édition du message le 10/11/2012 à 11:04:27 ]
Anonyme
oui sur le principe c'est ça.
T'as plus qu'à confirmer la masse pour être au plus juste, et faire confirmer par le fournisseur la pression optimale en fonction du type.
Après, vois aussi le rapport entre ta surface au sol et le nombre de plot pour que leur quantité fasse qu'ils ne soient pas trop éloignés les uns des autres.
=LouF=
![]()
En Belgique , voilà le seul fournisseur apparement. il parle de zone d'atténuation aussi, à demander...
Edit : voilà un tableau qui reprend es différents modèles de Sylomer et leur caractéristiques principales.
[ Dernière édition du message le 10/11/2012 à 14:18:50 ]
Pur son
heu g c'est pas des N/kg hein, c'est une accélération, donc des m.s²
d'ou la formule qui te donne m*g donc masse x accélération = force (en N)
si Kg x Accélération = N
alors Accélération = N/Kg
ça parrait évident pour tout le monde ici présent que tu raconte nimporte quoi, et que tu essaye de troller le topic.
Anonyme
Je parle d'unité, et jusqu'à preuve du contraire, l'unité d'une accélération, c'est pas des N/kg mais des m.s², quand bien même ça correspond, les unités sont normalisées il me semble.
Donc que je pinaille, oui (comme pour les daN/mm² pour une pression), mais que je trolle, sûrement pas, ça serait d'ailleurs une première en pas loin de 10 000 post.
Maintenant, je suis pas à l'abris d'écrire une connerie.
[ Dernière édition du message le 11/11/2012 à 00:25:26 ]
Pur son
Non, c'est moi qui viens de troller, apparement
J'avais bien compris que tu parlais des normes.
C'est juste la tournure qui était marrante...
[ Dernière édition du message le 11/11/2012 à 01:44:18 ]
Anonyme
Hors sujet :
j'avoue que malgré le smiley, j'ai eu un doute.
Anonyme
EDIT: ha ben oui mais si tu supprimes tes posts, je passe pour un idiot qui parle tout seul là! ![]()
m'en fou, je laisse quand même.
A mon avis, tu devrais d'ailleurs prendre l problème "à l'envers", c'est à dire te fixer une quantité de plot, par exemple pour qu'il y en ai 1 tous les 500mm (sur les deux directions) et de là déterminer la Pression, puis ensuite choisir le type de plot adéquate.
Mais dans tous les cas, il faut que tu estimes ta masse au plus juste (bon, c'est pas non plus à 100kg près).
Autre chose, en toute rigueur, il faudrait même être sûr que la répartition de la masse est homogène, mais tu es en statique donc ça me semble beaucoup moins critique qu'en dynamique ou on regarde systématiquement les répartitions de charge par rapport au centre de gravité.
[ Dernière édition du message le 11/11/2012 à 12:38:30 ]
Anonyme
en cherchant les materiaux pour fabriquer un caisson d isolation sonore pour mon ampli guitare , j ai trouvé ceci :http://www.akustar.com/420_FAQmousse.htm
pas mal de conseil sur l utilisation de materiaux specifiques et "ordinaires" .
=LouF=
Sorry Docks, je me suis rendu compte trop tard que c'était la version en flamand et je trouvais plus la française, merci du coup!
Pour la répartition des plots, on sait déjà qu'il y aura plus de poid sur le pourtour, à cause des murs et encore un peu plus aux bass traps et double-portes.
Du coup, on répartira les 2/3 régulièrement, en suivant les diagonales. Puis le reste sera disposé aux points sensibles.
J'imagine qu'en partant sur du rouge (une centaine de plots dans ce cas), je réduis les risques d'erreur de placement.
Anonyme
Citation :
Pour la répartition des plots, on sait déjà qu'il y aura plus de poid sur le pourtour, à cause des murs et encore un peu plus aux bass traps et double-portes.
attention, qu'on se comprenne bien.
Quand je parle de répartition de charge homogène, le fait que le plus gros de la charge se trouve sur le pourtour ne change rien, car l'ensemble est considéré rigide.
Si ta pièce est globalement symétrique sur ses 2 axes et que la hauteur est constante, le centre de gravité se trouvera au centre, donc la charge peut être considérée homogène car elle est également répartie autour du centre de gravité.
Une charge non homogène c'est si par exemple tu as une largeur de pièce de 1.5m à l'arrière, de 3m à l'avant et un plafond en pente avec 1.5m à l'arrière et 3m à l'avant (les chiffres sont arbitraires), dans ce cas, le centre de gravité ne se trouve plus du tout au centre, mais significativement décalé vers l'avant de la pièce, et les plots qui sont à l'avant ne "voient" pas la même charge que les plots situés à l'arrière, c'est une question de distance par rapport au centre de gravité.
Mais bon, pour le coup, je pinaille carrément, comme dit plus haut tu es en statique et vu le schéma de ta pièce, ça semble symétrique, donc te prend pas la tête avec ça.
Si tu veux en savoir plus, il y a pas mal d'infos >>ICI<<:
=LouF=
merci, à potasser ![]()
=LouF=
Hello à tous!
ça y est, les travaux ont commencé ![]()
On a commencé par virer le vieux faux plafond:
Ce qui nous a permis de récupérer quelques bois et morceaux de mdf qui resserviront ![]()
Voilà la hauteur dont on dispose (Batman,notre modèle sur la photo, fait son 1m90 facile)
1ere livraison de bois...
Rebouchage du trou et 1eres poutres
Pour perdre un minimum de hauteur, on a poutré de part d'autre de la porte (dernière photo) et sur ce mur ci, on voit le découpe pour accueillir l'escalier. Comme ça a réduit le nombre de point d'ancrage dans le mur, on a opté pour des grOOOsses sections de bois, tout les 40cm.
Quand on voit le résultat en vrai, c'est du solide, clairement, je pourrais faire des soirées dansantes dans mon studio ![]()
Et voilà les poutres tout les 40cm.
Etapes suivantes : on couvre avec le plancher, on fait l'escalier, puis la percée pour la porte vers l'étage.
ça avance bien, c'est cool!
- < Liste des sujets