Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou

Sujet creation de ma salle de répétition

  • 16 réponses
  • 3 participants
  • 2 841 vues
  • 6 followers
Sujet de la discussion creation de ma salle de répétition
Bonjour,
je créer ce sujet pour vous présenter mon projet de salle de répétition qui est en cours de finalisation.
Désolé, j'ai très peu de photos illustrant la mise en œuvre, car n'étant pas très bricoleur, je fais réaliser le montage par des connaissances (plaquiste non specialisé).

Postulat de base : un espace de 4,5 * 4,5 en sous-sol demi-enterré de ma maison sous mon salon. 3 des futurs parois existent déjà en parpaings, la dernière est à créer et comportera la porte. j'ai 2m22 de plafond initialement.

Sol : j'ai fait le choix de la simplicité et de la faible épaisseur => une thibaude system 10 de duralex et attenue les bruit solidiens à 32 db que j'ai posé sur ma dalle béton. Je poserais le parquet dessus. Je compte sur la masse du béton dessous pour faiblement remonter les vibrations atténuées dans la maison.

Mur (parpaing) : Des rails de 70mm sont disposé à 3-4 cm du moellons, fixés avec un minimum de visse au sol et au plafond. Au sol, les rails sont posé sur la thibaude. Au plafond également par endroit ou avec de la bande désolidarisant. De la laine Rockmur 70mm est disposé dans les rails. Sur les rails sont monté 1 couche de BA25 Duo Tech (un peu mieux que 2 BA13 phonique).

Plafond : il s'agit d'un plafond autoportant (aucune fixation au plafond). Le duotech 25 est disposé sur des rails Richter magnum 3000 R70 qui permettent d'assurer une longueur de 4m20 sans suspentes. De la rockmur 40mm a été disposé sur le placo.

Porte : il s'agit d'une porte SAS Blocsas de chez Blocfer Deya. C'est donc un seul châssis comportant 2 portes qui a été contrôle en labo pour une atténuation de plus de 55 db.

Ventilation : une VMC mecanique evacue l'air dans le garage. je dois traiter la sortie haute, et l'entrée basse avec des pièges à son.

Electricité : aucun encastrement. Les prises sont en goulottes. Les éclairages sont 2 appliques muraux. En tout, j'ai 4 cables electriques qui sortent du placo + 1 reseau + 1 multipaire


Parois d'accès : c'est la que le bas blesse. Ma demande de vide d'air n'a pas été prise en compte.
Ma paroi fait 153mm : BA25 + 20 m de vide + 70mm laine roche + BA25 + BA13.
Le problème est qu'un unique rail de 90 a été utilisé pour fixer les deux cloisons qui ne sont du coup pas désolidarisées.

Je fais des essais ce soir, en attendant je flippe un peu. D'après vous, ça risque de donner quoi ?

En cas de gros problème, je songe à modifier moi même cette cloison.

problème comment faire ? J'envisage 3 solutions :
- démonter la parois BA25 intérieure et tenter de changer les rails par quelque chose de moins larges (car 2 rail de 48 font plus que 90 sans vide d'air)
- démonter la parois BA25, puis repositionner un rail 45 à 2 cm de l'existant pour remettre le BA25. Problème, cela rajoute 65 mm d'épaisseur, et je vais galérer au niveau de la porte faite sur mesure en 153 mm.
- ne rien démonter et monter un nouveau rail devant l'existant puis une nouvelle cloison. Dans, ce cas, j'aurais BA25 / vide d'air / BA25 / vide d'air / laine / Ba25 + BA13

Que pensez vous de cette dernière solution ? est-ce que ça correspond à un assemblage 3 leafs parfois controversé ?

Pour la laine de roche, ça a une importance de la mettre contre la paroi interne ou externe ?
Enfin, je vois que beaucoup préfère utiliser du bois plutôt que des rails à placo : pour quelles raisons ?

Merci d'avance pour tout conseils, et n’hésitez pas si vous avez des question sur ma réalisation.

EDIT : après tests ce soir, mes craintes étaient justifié. On entend énormément de son sortir par la paroi de devant. On sent des vibrations importantes sur la cloison à l’extérieur quand on pose ses mains dessus.

Par contre, je n'ai aucun moyen de comparer avec une cloison correctement montée. ce que je souhaites maintenant, c'est redémontrer cette cloison et la refaire avec deux rails parallèles en espérant que ce soit bien la source du problème.

J'attends donc vos conseils avec impatience concernant la solution la plus adaptée. merci d'avance
2
Une pièce carré ce n'est pas terrible (cf. diagramme de Bolt). Quant au mobilier que tu destines à casser les dimensions de ta pièce, j'ai peur que ce ne soit pas suffisant envers les modes propres.

S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.

3
Tu as des idées à reprendre dans la construction de Truffman:
https://fr.audiofanzine.com/les-mains-dans-le-cambouis/forums/t.561101,home-studio-pour-batterie-conception-et-construction.html
Il a pas mal réussi son isolation phonique. ;)

S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.

4
Beagles pour la pièce carrée, je le sais depuis le départ. Pour le parallélisme des murs aussi encore que j'ai lu le contraire aujourd'hui.

Mais, mon cas, la seule solution aurait été de pousser la paroi de devant afin d'obtenir une pièce de 3,20 * 4,20 par exemple. Mais ça me perd 4 m2 de surface quand même.

je pensais tout de même que beaucoup de chose était possible en traitement acoustique, même pour corriger une pièce carrée.

Pour le sujet cité, il a l'air très intéressant, mais comme je suis en fin de réalisation...

Et je sais ce que je voulais : BA25 duo tech / plenum de 2 cm / 7cm de laine de roche / BA25 duo tech.
Seulement, ce n'est pas réalisable. Si c’était à refaire je prendrais ma porte en 180 mm, et je ferais :
Ba25 / rail45(lainé)/ plenum 20 / rail 45 (lainé) /Ba25 / ba13

Évidement, c'est difficile à corriger. Vous feriez quoi à ma place ?
5
Citation :
mais comme je suis en fin de réalisation...

1895067.gif

Citation :
Et je sais ce que je voulais

1895067.gif

Citation :
Vous feriez quoi à ma place ?

Si tu as déjà fini, c'est difficile de te conseiller. :oops:

Essaie toujours avec du mobilier pour faire diffraction et absorption. :noidea:

Je suis Beatless, pas Beagles. ;)

S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.

6
As-tu été voir sur les sites de Xavier Collet et Jean-Pierre Lafont? Ce sont deux acousticiens que connais certainement. Ils ont peut-être quelque chose en exemple pour ton cas précis...

S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.

7
J'ai lu énormément de chose, mais pas ces sites. Mais je ne suis pas encore à fond dans l'acoustique de ma salle.

J'ai terminé le montage placo, mais concrètement, je suis bon pour modifier cette paroi qui pose problème soit en la démontant, soit en rajoutant un rail désolidarisé et une couche de placo.

bref, jne dois trancher entre ces 3 solutions :
Citation :
problème comment faire ? J'envisage 3 solutions :
- démonter la parois BA25 intérieure et tenter de changer les rails par quelque chose de moins larges (car 2 rail de 48 font plus que 90 sans vide d'air)
- démonter la parois BA25, puis repositionner un rail 45 à 2 cm de l'existant pour remettre le BA25. Problème, cela rajoute 65 mm d'épaisseur, et je vais galérer au niveau de la porte faite sur mesure en 153 mm.
- ne rien démonter et monter un nouveau rail devant l'existant puis une nouvelle cloison. Dans, ce cas, j'aurais BA25 / vide d'air / BA25 / vide d'air / laine / Ba25 + BA13

Que pensez vous de cette dernière solution ? est-ce que ça correspond à un assemblage 3 leafs parfois controversé ?
8
A ta place je prendrais la 3ième solution : moins chiant tu ne démontes rien, et plus efficace, tu garderas un mur supplémentaire !!
Pour ce qui est de casser le son, moi, j'ai conserver une voute ( en pierre ) au 1/3 du studio et je trouve ça assez efficace.
Après faut tout de même casser la réverberation et pour ça j'ai mis des panneaux acoustique un peu partout ( plafond, mur,.. ) et dans la mesure du possible, ils ne collent pas aux parois...
https://fr.audiofanzine.com/mobilier-accessoires-amenagement/forums/t.515108,le-futur-hs-de-piergynt-isolation-et-traitement-dans-une-cave.html
9
Merci de ton avis.
mais j'avais lu que cette 3ème paroi constituait un montage 3 leafs qui est assez controversé. Il faudrait que je refasse des recherche la-dessus.
car là, je n'a pas envie de faire du rafistolage mais reelement quelque chose qui tien la route.

Par contre, il y aura forcement un peu de casse :
- 2 parois viennent contre la paroi "non desolidarisé" : il faidrait donc que je decoupe et que je deplace des montant pour eviter tout contact.
- au niveau de la porte : je suis obligé de desolidariser (couper le placo et enlever du rail) pour eviter tout contact entre par nouvelle parois et l'ancienne.
- le plafond et son rail de soutien sont contre cette paroi : et là, j'ai bien peu que ce soit coton dans tout les cas.
10
Citation :
- 2 parois viennent contre la paroi "non desolidarisé" : il faidrait donc que je decoupe et que je deplace des montant pour eviter tout contact.

==> je ne comprends pas. La parois est déjà là et construite en désolidarisation ( mode boite dans la boite ). Donc le problème de construire un mur côté intérieur ne pose pas de problème, au contraire, non ??
Tu démonte rien, tu fais juste un mur supplémentaire à l'intérieur.
Peut-être qu'un schéma aiderai à comprendre...

Citation :
- au niveau de la porte : je suis obligé de desolidariser (couper le placo et enlever du rail) pour eviter tout contact entre par nouvelle parois et l'ancienne.

==> Ah ça, effectivement, tu n'a pas trop le choix.

Citation :
- le plafond et son rail de soutien sont contre cette paroi : et là, j'ai bien peu que ce soit coton dans tout les cas.

==> Quand tu parles de plafond, tu veux dire celui existant, pas celui de ta boite dans la boite...