Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou

installation d'une ligne 100v public adress dans un centre de formation

  • 18 réponses
  • 4 participants
  • 6 921 vues
  • 5 followers
Sujet de la discussion installation d'une ligne 100v public adress dans un centre de formation
Bonjour à tous :)

je bosse dans un centre de formation , et j'aimerais installer une sono type vie scolaire dans un bahut, pour appeler des etudiants ou des formateurs à l'acceuil, quand on ne sait pas où ils sont, c'est plus commode que de courrir partout ;)

estimation de ce que je dois sonoriser :

rez de chaussé
mini_383885enceintesrdc.jpg


etage

mini_679287hautparleursetage.jpg

j'en ai facilement pour 200 metres de cable à tirer ...

mon budget est de 1200 € et il faut que je fasse pour le mieux avec ça ...


alors, j'ai plusieurs question, car je n'y connait rien en ligne 100v, vous vous en doutez ^^

1) quel type d'amplis me conseilleriez vous ? existe t'il des amplis ligne 100 avec plusieurs sorties ?
( pour simplifier l'installation, 1 ligne vers l'etage, 1 ligne vers le RDC ) quelle puissance ?
pour le moment, je suis sur cet amplis qui me parait costaud :
je crois avoir trouvé ce modele :
https://www.sonovente.com/hpa-ta-240-p24929.html

plusieurs zone de sortie, c'est ce que je cherche n'est ce pas ?

2) est ce que je peu mettre differents type de haut parleur sur la meme installation, et sur la meme ligne ?
en extérieur, sous mon préau, il faut que je mette un projecteur de son, mais en intérieur, que mettre ?

en fait , voila le detail de ce que je comptais prendre :

ampli : https://www.sonovente.com/hpa-ta-240-p24929.html
cable : https://www.sonovente.com/adam-hall [...] p3364.html
enceintes : https://www.sonovente.com/bst-pro-ap-2320-p37733.html ( mais le vendeur me conseillait ça : https://www.sonovente.com/hk-audio- [...] 11116.html le probleme, c'est que je dois en mettre à l'exterrieur, j'ai pas de faux plafonds ... et c'est ... à l'exterrieur, on peut pas melanger deux types d'enceintes, non ? tout va griller ?!? )
un micro : https://www.sonovente.com/bst-pro-gm-18-p38069.html

qu'en pensez vous ?

pour mon installation : tout les hp devront etre sur le meme fil , il n'y a qu'une sortie sur cet amplis ou comme je disais, plusieurs zone de sortie, ça veut dire que je peux faire partir plusieurs lignes ?


un tres gros merci d'avance :)

[ Dernière édition du message le 29/01/2015 à 08:32:54 ]

2
bonsoir si tu a des faux plafonds tu mettre des hp en ligne 100v encastrer de 10w genre Apart cm608 et pour l exterieur et pour le hall genre RCF HD3216/T pour l ampli hpa ta 240 a 5 zones bien mais attention la puissance pour une zone est de 50w max il te faut faire deux zone une rdc et une étage
3
bonjour

dejà un grand merci pour ta reponse, tu as tout a fait raison en ce qui concerne l'ampli : le vendeur me recommande de prendre d'ailleurs le modele au dessus ... https://www.sonovente.com/audiopole-pa-4-250-p45273.html
mais c'est plus le meme budget .... et l'autre avait une sonnerie quand on appelle , ce qui nous plaisait ;)

tu me recommande les appart cm608, mais elles font 60w : puisque je n'ai que 50 w par canal sur cet amplis, ça marchera pas, c'est ça ?

un gros merci encore !!!
4
salut
cela pourras surement t'aider : http://public-adress.net/ligne100V.htm
5
bonjour je me suis trompé de référence le Apart cm6e wh ou le rcf pl 8x pour l ampli le active audio cxv225 qui fait 2x250 en 100v ou le audiopole pa 2 250 qui est dans le 500€ voila
6
merci a tous, je vais etudier vos proposions et essayer d'y voir plus clair !!! :)

je suis en train de lire le lien de papi paul ... il faut que je prenne un transfo en plus de l'ampli ????
personne ne m'avait parlé de ça avant !!!

edit : ah , non, le transfo est DANS l'ampli :D

je vais me poser pour tout lire ;)

[ Dernière édition du message le 30/01/2015 à 14:25:39 ]

7
ah, si, merci de me dire si ce cable peut faire l'affaire svp, je le trouve vraiment pas cher, c'est du 2x2.5 , pour des haut parleur, moins cher que du fil electrique ....
avec le fil eletrique, j'ai peur que les cables soient trop rigide et m'embettent a certains endroits par ce manque de souplesse ...
puis sui là est carrement pas cher, c'en est presque suspect ...

https://www.ebay.fr/itm/like/271277990009?hlpv=2&lpid=110

[ Dernière édition du message le 30/01/2015 à 14:33:00 ]

8
Pour un montage en ligne 100v, du 2x1mm² est suffisant, même sur une bonne distance.

[ Dernière édition du message le 30/01/2015 à 15:22:29 ]

9
bonjour si l installation est dans une école je te conseil du câble ho7rnf 2x1.5 car si tu a un contrôle Apave ou autre organise de contrôle il risque de faire chier avec câble scindex
autrement l ampli a sont propre transfo et les hps aussi avec dessus plusieurs puissance et mettre tous les HPS en parallèle
10
Mdsl a raison pour ce qui est par exemple d'une commission de sécurité ou d'un bureau de contrôle un peu tatillon , mais le U1000 RO2V devrait être moins cher que le HO7RNF il me semble .