Bonsoir,

Alors j'ai une question un peut farfelue mais pensé vous qu'il serais envisageable de réalisé un adaptateur 380V>230V

ou alors construire l'équivalent d'un distributeur electrique ?

Si oui vers quels site schéma ou autre, dois-je l'orienté ?

 

merci d'avance

2

on peut avoir du 230 volts à partir du 380 V triphasé simplement, 380V correspond à la tension entre phases, 220V la tension entre n'importe quelle phase et le neutre. tu peux donc fabriquer facilement un distributeur sur ce principe Ex : Triphasé vers  3x monophasé, veille par contre à protéger ton installation par les protections adéquates et bien calibrer la section de câble. Pour finir si tu ne connais pas les principes électriques de base, ne te lances pas dans ce genre de choses, tu peux te mettre en danger ou mettre en danger autrui, de plus les normes au niveau électriques, même si elles ne sont pas foncièrement compliquées doivent être scrupuleusement respectées.

Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978
3

Je fais un bac pro electrotechnique donc coté normes et protection je suis quand même .. !

4

Si tu es dans un filiere electro, tu devrais savoir faire ça alors...

 

Mais juste une parenthèse, 220 et 380 n'existent plus depuis belle lurette... En France, comme partout en Europe, on est en 230V/400V...

5

si tu es électricien, dans ce cas, c'est du beurre à fabriquer, les disjoncteurs différentiels c'est pas donné, tu peux par exemple soit protéger tes départs avec le calibre désiré avec des diff 30 mA et le général  avec un diff 300 mA ou bien protéger tes départs avec des disjoncteur classique mais dans ce cas la protection différentielle l'arrivée Tri devra être calibrée à 30 mA ... mais dans le cas de fuite sur une ligne, c'est le général qui sautera.

Je ne sais pas si c'est réellement rentable de fabriquer sois-même ce genre de matériel mais c'est une bonne idée.

Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978
6

Ouais pour le 220V Et 380V c'est l'ahbitude par ce que tout le monde le dis comme sa sinon logiquement sur les prise effectivement c'est 230/400

Merci des réponses je vais regarder je posterais des photos de la construction si sa peut vous intéressé.

 

 

7

Citation de riton_lafoine :

Je ne sais pas si c'est réellement rentable de fabriquer sois-même ce genre de matériel mais c'est une bonne idée.

Ce n'est pas une question de rentabilité, on peut construire la même chose que les fabricants au même prix et facilement. Ce qui change dans notre "fait-main", c'est la qualité des composants et le fait que l'on adapte notre construction à nos besoins.

 

Cordialement, Pierre.

 

Assodecibel@free.fr : Pierre LAURENT