Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou
FR
EN
Les Mains dans le Cambouis

(Re)faire l'électricité d'un studio, local répet'

  • 38 réponses
  • 7 participants
  • 6 490 vues
  • 1 follower
(Re)faire l'électricité d'un studio, local répet'
Bonjour,
je veut refaire moi meme l'installation electrique de mon local de repet, etant donné que j'ai des problemes de masses.
J'aimerais savoir quels types de protections (disjoncteurs,..) sont obligatoires/preconisées pour ce genre d'endroits, vu qu'il y a essentiellement des amplis guitare, un pc et un ampli sono.

J'aimerais aussi connaitre la section de cables que je devrait utiliser

Enfin, comment 'plante' -t-on un piquet de terre? y-at-il des normes?

Merci

Afficher le sujet de la discussion

Citation : Je déconseille également les XLR encastrées, si les cables son croisent les lignes de lumière, c'est le début des ennuits



Là, je pige pas

Est-ce que tu crois franchement que je vais encastrer mes câbles audio au p'tit bonheur la chance ? Le plan est prévu pour que AUCUN câble ne se croise. Ni éclairage, ni prises, ni audio.

Et puis, j'aimerai savoir ce qui craint le plus : de bons câbles blindés encastrés proprement et tirés sans croisement ou un tas de spaguettis au sol ?

Par contre, est-ce qu'un spécialiste pourrait me dire si :
- ça vaut le coup de mettre les câbles audio blindés dans une gaine blindée : est-ce qu'on gagne vraiment en isolation ? Est-ce que c'est inutile ? Est-ce que au contraire ça peut générer des soucis ?
- ce qui existe comme produit pour faire ça.

De toutes façon, il est peu probable que ces câbles servent pour l'enregistrement où je préfère avoir des câbles courts et le moins de prises possible entre la source et l'entré console.
Par contre, ils éviteront que les câbles des trucs qui restent la plupart du temps "à poste" (comme les enceintes) ne se baladent à travers la pièce.

B.B.
Mon post ne t'ètait pas spécialement destiné, billyboy
D'une manière générale, je répondais à des personnes qui n'ont jamais été confrontés au problème, uniquement pour souligner l'existance du problème

il est évidant que bien organisé l'encastrage est possible, voilà
Sorry !

Mais tu as parfaitement raison de souligner ce problème.

Comme il est assez aisé de prévoir une implantation ne générant aucun croisement, autant faire gaffe au problème.

Chez moi, c'est ceci qui est prévu :
- Prises de courant près du sol
- Eclairage distribué à partir du plafond
- prises & câbles audio à hauteur de mains (~80 cm)

B.B.
Pitite précision, ce que t'appelle "hauteur de main", généralement c'est 1m30 du sol... :idee:
Sauf si c'est la main de mimie mathy :oops:

Citation : Pitite précision, ce que t'appelle "hauteur de main", généralement c'est 1m30 du sol...


Mouais...
à 80 cm, y a moins de chances de les accrocher au passage.

Y'a des bourrins dans les mecs qui jouent avec moi !

B.B.
Il existe des boitier antivandalisme en cas de besoin... :mdr:
Pour un studio de rec pour avoir la meilleur qualité de courant doit -on utiliser un transformateur et un regulateur (comme chez Furman ) ?
Surtout si tu utilises un ordi, là, il vaut mieux (et en général c'est un onduleur, qui est je crois, différent)
Voila, j'ai fini mon installation. Ca m'est revenu a 130€ pour 1 differentiel et 2 circuits protégés par disjoncteur.

Par contre, j'ai un enorme probleme: dès que je relie mon cable de terre a mon piquet de terre et que celui ci est en contact avec le sol, le differentiel disjoncte (les 2 disjoncteurs des 2 circuits restent intacts). D'ou peut venir ce probleme? Comment y remedier?

Merci

C'est bizarre ça



et t'as mesuré la valeur de ta terre sinon?


la si t'es supérieur à 100 ohm, faut pitète rajouter un piquet
Mon fil de terre est lui meme relié a un piquet la valeur de la résistance fil+piquet est inferieure a 15ohms.

Je comprends plus rien la... ! :nawak:

:?!:

T'as pitet simplement une machine qui a defaut d'isolation


faut mettre ton installation sous tension, et brancher tes appareils un a un pour les tester

(enfin je sais pas, tu l'as pitete déja fait?)
Tu as probablement un cours jus ou un mauvais branchement dans ton circuit. Tu as un testeur ? Si ce n'est pas le cas, fais-en un simple avec une ampoule et teste tous tes fils et toutes tes prises. Particulièrement les tensions entre phase/neutre.
Et teste la résistance entre phase et neutre avec disjonteur coupé. Si elle n'est pas infinie (=pas de passage du courant), c'est qu'il y a un cours jus.
B.B.