(Re)faire l'électricité d'un studio, local répet'
- 38 réponses
- 7 participants
- 6 346 vues
- 1 follower
Tophe_garage
916
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
Sujet de la discussion Posté le 26/10/2003 à 17:34:30(Re)faire l'électricité d'un studio, local répet'
Bonjour,
je veut refaire moi meme l'installation electrique de mon local de repet, etant donné que j'ai des problemes de masses.
J'aimerais savoir quels types de protections (disjoncteurs,..) sont obligatoires/preconisées pour ce genre d'endroits, vu qu'il y a essentiellement des amplis guitare, un pc et un ampli sono.
J'aimerais aussi connaitre la section de cables que je devrait utiliser
Enfin, comment 'plante' -t-on un piquet de terre? y-at-il des normes?
Merci
je veut refaire moi meme l'installation electrique de mon local de repet, etant donné que j'ai des problemes de masses.
J'aimerais savoir quels types de protections (disjoncteurs,..) sont obligatoires/preconisées pour ce genre d'endroits, vu qu'il y a essentiellement des amplis guitare, un pc et un ampli sono.
J'aimerais aussi connaitre la section de cables que je devrait utiliser
Enfin, comment 'plante' -t-on un piquet de terre? y-at-il des normes?
Merci
Anonyme
521410
21 Posté le 27/10/2003 à 20:19:35
Pour les disjoncteur, je suis pas spécialiste par contre pour les prise de courant quand je disais qu'ils fallait mettre un fusible de 20A pour 5 prise (2 poles + T), je t'assure que c'est la calibre "standard". Dans les maisons en tout cas c'est toujours comme ca ou tout du moins depuis la mise a jour des normes de sécurité, ca devrait l'être. Si tu modifie ton install electrique, il faut respecter les normes les plus récentes. Et pour l'éclairage 10A, toujours pareil. Même si un radiateur de 1000W ne consome pas plus de 4A, on s'en fout c'est comme ca de toute facon les fils de sections 2,5mm² supporte largement les 20A c'est pour ca que l'on mets un fusible aussi "gros". Et puis t'aura l'air malin si ton disjoncteur saute a chaque fois que tu branche plus de deux amplis.
Martis
15680
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 20 ans
22 Posté le 27/10/2003 à 20:22:17
Il faut du 20 mA, je confirme, c'est le standart (j'bosse dans la maison indiv, des tableau électriques j'en fait poser 50 par ans, j'vois à quoi ça ressemble)
Anonyme
521410
23 Posté le 27/10/2003 à 20:25:47
Pour les micros disjoncteur a la place des porte fusible je suis pas d'accord. J'me suis peut-être gouré sur les détails technique mais c'est mon prof d'électrotcehnique qui m'avait dis que c'était dangereux de faire ca. Après t'en fait s'ke t'en veux de toute facon c'est pas moi qui viendrais répeter dans ton locale...
maxhel
328
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
24 Posté le 27/10/2003 à 20:27:55
On peut pas être aussi généraliste
Je suis désolé, c'est pas aussi simple, faut faire gaffe à ce qu'on branche
Toujours respecter 5A/1000W
Citation : Et pour l'éclairage 10A, toujours pareil.
Je suis désolé, c'est pas aussi simple, faut faire gaffe à ce qu'on branche
Toujours respecter 5A/1000W
Anonyme
521410
25 Posté le 27/10/2003 à 20:32:33
Ben si tu pompe plus de 10A pour ton éclairage (se qui m'étonnerais) ben tu mets plusieurs circuit d'éclairage avec chacun leur fusible.
Will Zégal
75645
Will Zégal
Membre depuis 22 ans
26 Posté le 28/10/2003 à 12:09:16
Citation : Je déconseille également les XLR encastrées, si les cables son croisent les lignes de lumière, c'est le début des ennuits
Là, je pige pas
Est-ce que tu crois franchement que je vais encastrer mes câbles audio au p'tit bonheur la chance ? Le plan est prévu pour que AUCUN câble ne se croise. Ni éclairage, ni prises, ni audio.
Et puis, j'aimerai savoir ce qui craint le plus : de bons câbles blindés encastrés proprement et tirés sans croisement ou un tas de spaguettis au sol ?
Par contre, est-ce qu'un spécialiste pourrait me dire si :
- ça vaut le coup de mettre les câbles audio blindés dans une gaine blindée : est-ce qu'on gagne vraiment en isolation ? Est-ce que c'est inutile ? Est-ce que au contraire ça peut générer des soucis ?
- ce qui existe comme produit pour faire ça.
De toutes façon, il est peu probable que ces câbles servent pour l'enregistrement où je préfère avoir des câbles courts et le moins de prises possible entre la source et l'entré console.
Par contre, ils éviteront que les câbles des trucs qui restent la plupart du temps "à poste" (comme les enceintes) ne se baladent à travers la pièce.
B.B.
maxhel
328
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
27 Posté le 28/10/2003 à 16:48:50
Mon post ne t'ètait pas spécialement destiné, billyboy
D'une manière générale, je répondais à des personnes qui n'ont jamais été confrontés au problème, uniquement pour souligner l'existance du problème
il est évidant que bien organisé l'encastrage est possible, voilà
D'une manière générale, je répondais à des personnes qui n'ont jamais été confrontés au problème, uniquement pour souligner l'existance du problème
il est évidant que bien organisé l'encastrage est possible, voilà
Will Zégal
75645
Will Zégal
Membre depuis 22 ans
28 Posté le 28/10/2003 à 21:26:11
Sorry !
Mais tu as parfaitement raison de souligner ce problème.
Comme il est assez aisé de prévoir une implantation ne générant aucun croisement, autant faire gaffe au problème.
Chez moi, c'est ceci qui est prévu :
- Prises de courant près du sol
- Eclairage distribué à partir du plafond
- prises & câbles audio à hauteur de mains (~80 cm)
B.B.
Mais tu as parfaitement raison de souligner ce problème.
Comme il est assez aisé de prévoir une implantation ne générant aucun croisement, autant faire gaffe au problème.
Chez moi, c'est ceci qui est prévu :
- Prises de courant près du sol
- Eclairage distribué à partir du plafond
- prises & câbles audio à hauteur de mains (~80 cm)
B.B.
Anonyme
521410
29 Posté le 28/10/2003 à 21:29:25
Pitite précision, ce que t'appelle "hauteur de main", généralement c'est 1m30 du sol...
Martis
15680
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 20 ans
30 Posté le 28/10/2003 à 21:40:53
Sauf si c'est la main de mimie mathy
- < Liste des sujets
- Charte