Salut tt le monde.
il vien de marrivé quelque chose dassez desagréable avec mon micro hier en repete.
jai pris une décharge assez importante en collant ma lèvre sur mon micro et en touchant en meme temps ma guitare electrique. jai bien senti le courant passé de mon cou pour allé dans mon bras et dans la guitare
ma configuration est celle ci :
Micro AKG D3700 brancé avec un XLR-XLR dans une console amplifié beringer. (bien branché sur une prise de terre).
ma guitare une cort X custom (dont le potar de volume est a changé car il deconne un peu. ca metonnerai que ca bienne de la) branché sur un ampli a lampe valve king, dont c etait ma prermière utilisation. et lui aussi branché sur une prise de terre.
ca arrive quelque foi mais jamais aussi fort.

Quelqu'un aurai t'il une idée du problème?
Merci
Afficher le sujet de la discussion
31
Oui
alor pour prendre la DDP entre la phase et la mase je fait comment exactement? prk je pensse que le pb est la. et aussi otre chose, ca n'a pa dimportance si je branche les ampli guitare sur la meme multi prise que la console??
32

Citation : on est en 2006. beringer meme si c'est une marque "cheap" il y a des controles, des normes, alors se tué avec un micro ca metonnerai que ca puisse arrivé...



le contrôle s'effectue sur une présérie avant le lancement commercial du materiel, une fois pour toute ... ensuite si ils changent le truc, ils sont sencé prevenir et refaire les tests ... en théorie ... mais dans la pratique, personne le fait vu que ca coute cher, alors behringer, ils cherchent à économiser au maximum ... cherchez l'erreur ...

Citation : Ce n'est pas l'alim 48 Volts qui est active



je crois pas que le réseau électrique EDF fournisse la + 48V (testé directement à la prise entre terre et neutre ... sans appareil AUDIO branché, qui plus est.

Merci studiohorlebaix pour la théorie sur la fainéantise de l'électricité, c'est plus facile à explique que la "difference de potentiel", belle vulgarisation !!!

je pense tout de même que la terre domestique devrai être vérifiée entre terre et neutre pour savoir si la fuite viens pas directement de son réseau (c'était le cas dans notre ancien studio de repete) ... et mon pote à aussi grillé 2 préamps de sa table de mixage en branchant en ligne car à chaque branchement le préamp se prenai le 45v quelques milisecondes lors du branchement du jack ...
Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978
33
Non, aucun soucis pour les ampli. Par contre, si tu as une sortie direct sur un de tes amplis, en XLR, branche là dans une piste libre de ta table de mix que tu mute et vois si le problème de décharge dans ton micro persiste.

Si c'est le cas, c'est sans doute la prise.
Tu prend un voltmètre ou multimètre. Tu le met sur 500 de la position V alternatif (une vague). puis tu met l'une des sonde sur une des phase et l'autre sur la masse.

ATTENTION, c'est électrique, dangeureu et tt... pas de mise en place et d'action inconcidéré...

Si t'on affichage montre un chiffre négatif, c'est que tes deux sondes sont inversé... mais on s'en fout.
Donc si tu as un chiffre entre 210 et 250 ou un chiffre entre -210 et -250 c'est que ta masse fonctionne. Si tu n'as rien ou très peu, ta masse est naze...

Ma BD "1,65 µHz", sur le son, en version papier.
LaSonotheque.org : Sons, Quiz Sonore, Musée, Bruitages et Ambiances gratuits
BigSoundBank.com : Ma sonothèque, mais en anglais

34
Je viens de tester chez moi et le multimètre atteind même 275 V... ne soit pas surpris donc.

Ton chiffre doit être suppérieur à 200 V. C'est que ta masse marche.

Sinon faut démonter la prise (coupe le courant avant, c'est plus dangeureu comme ça) pour voir si la masse est racorder (des fois, c'est impressionnant, certain ont la masse, mais elle n'est pas raccordé) Sinon, je vois pas le pb...

Ma BD "1,65 µHz", sur le son, en version papier.
LaSonotheque.org : Sons, Quiz Sonore, Musée, Bruitages et Ambiances gratuits
BigSoundBank.com : Ma sonothèque, mais en anglais

35
Baaaaah 275 c'est pas bon, ca veut dire que tu a - 35V à la terre !!! d'où une difference de potentiel de 275 V (en se basant sur une réseau a 240V)

pour tester ta terre, trouves un tuyau de cuivre (j'insiste) et testes entre ta terre et le tuyau de cuivre. Si tu a une tension, c'est que ta terre est mauvaise !!!
Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978
36
Ahahah
N'importe quoi...

Cuivre ou autre chose, comme il n'est relié à rien tu aura 0 en tout les cas...

Ce qu'il faut savoir c'est que le Réseau EDF n'est pas exactement de 230 V ni de 240 ni autre chose...

Chez moi il est de 274 V...

Donc je modifi un peu mon schema de test : Test entre les deux phases, note le chiffre (274 chez moi). En suite test entre une phase et la masse et note le chiffre. S'il est de 0 c'est pas bon, s'il est égal au premier chiffre, c'est bon (Tolérance 1%).

Voilà

La masse n'a pas un potenciel exacte de 0V puisque tu as une résistance dus au câble donc tu un un potentiel très petit, mais comme la base c'est la masse, qu'elle soit de 0, de 0,5 on s'en fout, parce que c'est négligeable et parce que c'est une base comme une autre... (pourquoi le niveau de la mer est 0m ? de plus qu'elle monte et qu'elle désend, c'est bien qu'il y à une tolérance..)

Ma BD "1,65 µHz", sur le son, en version papier.
LaSonotheque.org : Sons, Quiz Sonore, Musée, Bruitages et Ambiances gratuits
BigSoundBank.com : Ma sonothèque, mais en anglais

37
Un voltmetre se met jamais en serie.. toujours en dérivation .. on peu donc pa testé directement .. en metant une sonde dans le + et lotre dans le -
38
Mais y'a pas de - ni de + en alternatif...

Tu dis donc que mon test n'est pas viable ? Mais il l'est...

Citation : Il ne sert qu'à mesurer un signal sinusoîdal pur de fréquence égale à 50 hertz (en Europe). La tension à mesurer est redressée à travers un pont redresseur à diode puis traitée comme une tension continue. Le voltmètre affiche ensuite une valeur égale à 1,11 fois la valeur moyenne de la tension redressée. Si la tension est sinusoïdale, cette valeur est la valeur efficace de la tension.

Ma BD "1,65 µHz", sur le son, en version papier.
LaSonotheque.org : Sons, Quiz Sonore, Musée, Bruitages et Ambiances gratuits
BigSoundBank.com : Ma sonothèque, mais en anglais

39
Suis étudiant en electronique, c'est les bases... meme un mec de ma classe avait essayé de le faire une fois, ca lui a petea la gueule .. lol
40
O pir fo metre une ampoule et branché le voltmètre o bornes de lampoule ca fera une derivation face au réseau domestique. et comme tu dit comparé la DDP au borne de cette ampoule et celle de la masse.