aide choix groupe électrogène
- 47 réponses
- 8 participants
- 2 707 vues
- 8 followers
Laurent1383
219
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 20 ans
Sujet de la discussion Posté le 14/10/2014 à 17:53:15aide choix groupe électrogène
Salut tout le monde,
je dois louer un groupe électrogène pour un concert qui va durer environ 2 heures. Je sais qu'il faut que je prenne un modèle essence qui régule la tension pour ne pas bousiller l'électronique mais je sais pas de quelle puissance j'aurai besoin.
J'ai une sono de 800 watts RMS, un ampli guitare lampe 30 watts, un ampli transistor 50 watts et un ampli basse de 600 watts (RMS ou puissance,je sais pas).
J'avais pensé à un 2,2 Kva, mais j'aurai vraiment besoin d'un avis.
Merci
je dois louer un groupe électrogène pour un concert qui va durer environ 2 heures. Je sais qu'il faut que je prenne un modèle essence qui régule la tension pour ne pas bousiller l'électronique mais je sais pas de quelle puissance j'aurai besoin.
J'ai une sono de 800 watts RMS, un ampli guitare lampe 30 watts, un ampli transistor 50 watts et un ampli basse de 600 watts (RMS ou puissance,je sais pas).
J'avais pensé à un 2,2 Kva, mais j'aurai vraiment besoin d'un avis.
Merci
francklechti
2320
AFicionado·a
Membre depuis 16 ans
41 Posté le 01/11/2014 à 23:51:59
logique !
Il m'arrive de ne pas réfléchir
[ Dernière édition du message le 01/11/2014 à 23:52:38 ]
El Castor (was DDNetweaver)
1032
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
42 Posté le 01/11/2014 à 23:59:12
Encore plus simple : utiliser un seul piquet de terre (relié aux deux groupes bien entendu...)
C'est comme ça qu'on couple les groupes
C'est comme ça qu'on couple les groupes
francklechti
2320
AFicionado·a
Membre depuis 16 ans
43 Posté le 02/11/2014 à 00:13:57
Ca sent l'expérience réussie :
nc333
852
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 11 ans
44 Posté le 02/11/2014 à 10:44:44
Citation de : El Castor (was DDNetweaver)
Encore plus simple : utiliser un seul piquet de terre (relié aux deux groupes bien entendu...)
C'est comme ça qu'on couple les groupes
sa je le note très très fort dans mon cerveau
Matos Basse: PV T40, Fender Mustang bass, GK backline 210
Matos Guitare: Jaguar jap', Pedale SD-1 japan, Small clone, bassballs, Rc1 Ampli Epiphone valve junior hot rod avec V30.
El Castor (was DDNetweaver)
1032
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
45 Posté le 02/11/2014 à 10:55:51
C'est le principe du régime TN-S, la neutre est relié à la terre au niveau du générateur, donc si la terre est la même, neutre et terre seront identique dans tout le réseau.
Remarques:
- Il faut utiliser un seul piquet de terre pour les deux groupes, ne planter pas les deux piquets.
- Le cable et le piquet de terre doivent être dimensionner pour la puissance totale des deux groupes.
Exemple, si vous avez deux groupes de 3kva,vous devez dimensionner le piquet pour du 6kva, donc mettre du 6mm2
- Relier les deux groupes ensemble AVANT de les démarrer, c'est très important, sinon vous risquez un bel electrochoc
Bien entendu, celà n'est pas à faire avec le neutre ou la phase en sortie de groupe. le vrai "couplage de phase" est bcp plus complexe et nécessite un peu d'électronique de régulation.
Remarques:
- Il faut utiliser un seul piquet de terre pour les deux groupes, ne planter pas les deux piquets.
- Le cable et le piquet de terre doivent être dimensionner pour la puissance totale des deux groupes.
Exemple, si vous avez deux groupes de 3kva,vous devez dimensionner le piquet pour du 6kva, donc mettre du 6mm2
- Relier les deux groupes ensemble AVANT de les démarrer, c'est très important, sinon vous risquez un bel electrochoc
Bien entendu, celà n'est pas à faire avec le neutre ou la phase en sortie de groupe. le vrai "couplage de phase" est bcp plus complexe et nécessite un peu d'électronique de régulation.
[ Dernière édition du message le 02/11/2014 à 10:58:46 ]
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 20 ans
46 Posté le 02/11/2014 à 11:03:04
Gracias El Castor.
Toujours bon à savoir.
Toujours bon à savoir.
Bernard
http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...
Al1r
2269
AFicionado·a
Membre depuis 17 ans
47 Posté le 03/11/2014 à 15:59:16
Citation :
ne planter pas les deux piquets.
Dans le cas où le résistance de la terre est trop importante, il peut s'averer necessaire de coupler plusieurs piquets ensembles (distant de 3 mètre au moins). Mais ils ne doivent former qu'un seul point de contact avec les deux groupes electrogènes (terre unique).
Sinon, la mise à la terre est inutile, le moindre défaut transiterait pas la résistance la plus faible, donc via l'individu qui touche le système si il est mal isolé.
AL1
[ Dernière édition du message le 03/11/2014 à 16:02:07 ]
El Castor (was DDNetweaver)
1032
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
48 Posté le 03/11/2014 à 19:45:23
Yes, tu as raison.
L'important c'est que le ou les piquets soient tous branchés sur le même groupe.
A votre charge de rajouter les cables pour relier les points de terre des différents groupe entre eux
L'important c'est que le ou les piquets soient tous branchés sur le même groupe.
A votre charge de rajouter les cables pour relier les points de terre des différents groupe entre eux