Identifier la puissance d'un transformateur

  • 14 réponses
  • 7 participants
  • 635 vues
  • 6 followers
Sujet de la discussion Identifier la puissance d'un transformateur
Bonjour,

J'ai récupéré quelques transformateurs secteur sans aucune indication ni référence. J'ai pu facilement repérer le primaire et le(s) secondaire(s). Connaître les tensions fournies est tout aussi simple avec un multimètre.

En revanche, je n'ai aucune idée de la puissance admissible par ces transfos.

Je me doute que plus la section du fil du secondaire est importante, plus l'intensité admise est élevée mais cela ne va pas plus loin. Même s'il ne m'ont rien coûté, ce serait dommage de les abimer en les surchargeant.

Existe-t-il un moyen (non destructif) de connaître l'intensité maximale que peut fournir un transformateur ?

Je ne tolère pas l'intolérance 

Afficher le sujet de la discussion
11
x
Hors sujet :
J'ai le bouquin "Circuits magnétiques à flux alternatif / Transformateurs - Théorie, fonctionnement et calcul" (ed. Eyrolles, 1973).
Mais je n'ai jamais eu le courage d'aller plus loin que les premières pages :bravo:

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

[ Dernière édition du message le 02/11/2017 à 21:08:07 ]

12
Bonjour,

grossièrement, et pour un transfo 50Hz (courant du secteur , en europe) , pour du service "normal" (type radio/TV/hifi/son/automatismes industriel) on considère :

-environ 9 kg de poids total par kVA (peser le transfo complet, mais seul)
-environ 3A par mm² de section (mesurer le fil émaillé des bobinages avec un palmer)

Apres, pour affinner, on tombe dans des considérations beaucoup plus techniques ...

ceci n'est valable que pour des transfos normaux d'au moins 150 à 200VA (ces "règles" sont faussées pour les tous petits transfo, genre : radio-réveil, jouets ...et son innaplicable a certains transfo spéciaux a service intermittent, genre : four micro ondes, poste a souder à l'arc ...)
13
Merci à vous pour ces réponses.
Pour les estimations en fonction du poids, je crains que ces transfos d'un kg ou moins ne sortent de l'abaque...
Je pense que je vais les mettre en charge sur des ampoules de différentes puissances et surveiller à partir de quelle intensité ils chauffent (avec un thermomètre, pas au doigt !).

Je ne tolère pas l'intolérance 

14
autre difficulté
le même transfo chauffera bien moins avec une ampoule de 30w que si tu consomme 30W avec un redresseur , condo pour une alim nécessitant du continu

1Kg ?
je dirai entre 30 et 50VA
15
Merci de cette remarque. J'ai un pont de diodes 15A et un 10000µF/35V dans le fond d'une caisse, je vais les mettre à contribution pour mes tests.

Je ne tolère pas l'intolérance