Sujet de la discussion Ampli à lampe sans prise de terre, quels risques?
Tout est dit, j'ai un fender hotrod deluxe mais la prise sur laquelle je l'utilise n'a pas de terre, le petit buzz ne me gene pas tant que c'est pour jouer chez moi mais est-ce que ça va abimer l'ampli ou les lampes???

Merci pour vos réponses! :clin:
Afficher le sujet de la discussion
21
Parfois vous m'faites peur...

compteur edf /inter général edf /différentiels/disjoncteur magneto thermique/prises !
22
Bah on a pas tous fait electrotech :bravo:

Better to be hated for who you are, than loved for who you are not

23
Perso electronique à ....Caba (comme tout le monde ) !!!!!
24
Et moi matériaux a Egletons ... comme 25 pelos, aprés ils ont fermé la section :ptdr:

En même temps c'est triste :((

Better to be hated for who you are, than loved for who you are not

25
J'ai rien compris :oops:
26
On parle entre specialistes ici!
27

Better to be hated for who you are, than loved for who you are not

28
J'ai faite une multi prise en reliant à un cable de l alim furman.
Comment verifier que ma multi prise est bien relier à la terre?
"""cultive ce qu on te reproche car c'est toi"""
29
Salut,

Je veux pas faire de mauvais jeu de mots mais si tu n'installes pas une prise de terre, c'est toi qu'on risque de mettre en terre :|

Concrêtement, avec du 480v dans le hotrod, si jamais un composant surchauffe (resistance, diode, condensateur) et qu'il génere un court-circuit entre l'alim en 480v et la masse reliée au chassis, donc à ton jack de guitare, donc à tes cordes de guitare, donc à tes deux mains, tu risque de jouer le role de terre en reliant le 480v au sol, à la place d'un cable lié au chassis du hotrod, relié lui-même à la terre de ton installation éléctrique... le corp humain étant moins conducteur qu'un cable en cuivre, tu n'est pas prioritaire dans le choix qu'a le 480v pour aller dans le sol...

sauf si il n'a pas le choix !!!!

En plus, c'est du 480v continu, pas de l'alternatif comme ta prise 220v donc, le courant
en passant dans ton corps va tétaniser instantanéement tes muscles sans les relacher
du tout, le premier concerné étant ton coeur, cela s'appelle un arret cardiaque...
avant même de provoquer des brulures internes généralisées....

Bon, tu as compris, j'arrête là mais retient que tant que ton hotrod marche bien, tu ne risque rien, par contre, au moindre pépin, tu n'auras plus jamais l'occasion de changer d'avis !!!!!

ZAZMAN
30
"""cultive ce qu on te reproche car c'est toi"""