Bonjour voila je suis un newbie en ce qui concerne l'éclairage, je viens d'acheter 8 PAR 56 et en faite cherche quelque chose pour les controlers :lol:

J'ai vu biensur le tutelo de chez starway mais bon 160€ sa fait chère, g pas payer mes PAR ce prix là :8)

En faite je suis tomber par hasard sur thomann qui propose 3 Bloc de chez botex mais je ne sais vrément pas quoi choisir, j'ai juste retenu qu'ils étaient moitié prix chez que le tutelo. :)

Je suis tomber sur le revenduer Francais de Botex et j'ai trouvé cette fiche technique:

http://www.gemarlumitec.fr/catalogue/partie2.pdf

Mais il y a des différences avec ce qu'il dise sur thoman, du style pour un des blocs il dise que la puissance max et 8A alors que le revendeur affirme 16A :??: Donc je suis un peu pardu, j'appelle au secour :oops:


PS: celui qui me parait etre le mieux est le MPX 405
El GaZoU
Afficher le sujet de la discussion
11
Moi perso j'ai des Botex ddp405 et il est possible de les mettre en mode swich. Donc il n'y a pas de soucis tu peux l'utiliser comme tu veux suivant tes besoins.
12
Pour se qui est de la section du cable je ne suis pas trop dacort avec jeromjp le 2.5 mm est bien pour du 16A 3600W et le 1.5mm c'est pour du 10A 2200W.
C'est comme sa pour une maison je ne pensse pas que sa change.
Sa doit fonctionné de metre du 1.5mm à la place du 2.5mm mais le fil pour moi ne doit pas faire long feu, plutot vite feu même.
13
Oui, je confirme Diabolux, il est préférable de se limiter à 10A avec du 1,5² en câble souple.
Jeromjp, je crois que tu te plantes. Révises ta table de multiplication par 6 comme je l'ai déjà expliqué il y a quelque mois dans un autre post. Car si tu utilises du 1,5² pour 16A, jusque combien d'A t'autorises-tu à charger du 2,5² et du 6² ??
14
Voilà des infos...

En général en theatre et salle de spectacle les sections de cables sont au minimum de 2,5mm car souvent derriere il y a 1, 2, 3 PC ou PAR64... Mais sur de courte distance ou sur des petites sources PAR56 il y a pas de soucis pour du 1,5... Mais pour les blocs de puissance faut du 2,5mm. Ainsi tu es tranquille sur une distance de 25/30 metre tu sais que tu peux aller sur les 3600w du gradateur sans soucis. Au dela de cette distance faut passer sur du 4mm. (60metres), etc. mais les tableaux de la BS resument bien les choses.



tableau complet avec distance et section de cable
https://www.la-bs.com/upload/infotech_25.pdf
autres info
https://www.la-bs.com/index.asp

ensuite petit guide interessant sur la lumiere en spectacle en general.
http://www.lumiere-spectacle.org/

a plus

 Danse et Art Mony - Moselle -

Console FLX Zero 88 + Wings + Capture

15
Oh :oops: , je me suis planté, excusez moi. J'utilise parfois du 1,5² quand je suis SUR que je ne charge pas plus de 10 A par ligne de moins de 30 mètres, par exemple sur un bloc de puissance en 6*10 A.....
16
Oui l'essentiel est de toujours savoir ce que l'on branche sur un prolongateur et de faire attention a la distance. Et meme si normallement les installations dans les salles doivent etre aux normes, faut toujours faire attention a pas depasser ce qu'une installation peut supporter... Et ne jamais oublier que ce n'est pas prace que l'on a jamais eu de soucis, qu'il faut négliger les attentions aux connections eletriques, securité de fixation des projecteurs, etc, etc...

a plus

 Danse et Art Mony - Moselle -

Console FLX Zero 88 + Wings + Capture