Sujet de la discussionPosté le 07/06/2010 à 13:55:28coffret électrique et disjoncteur
Voilà, samedi soir je m'occupais de l'éclairage d'un gala de danse et une partie des projos disjonctaient.
Je réenclenche le disjoncteur et au bout de 15 min, paf ça saute de nouveau.
A l'entracte, j'équilibre un peu mieux l'éclairage car sur les trois phases, j'en utilisais qu'une ou j'avais 63 amp. de disponible et je n'utilisais que 27 Amp et là plus aucun problèmes.
Le tableau électrique, qui n'était pas à moi à plus de 10 ans. Est-ce qu'au bout de plusieurs années, un disjoncteur peut perdre de sa "puissance" et déclencher beaucoup plus sensiblement et avant d'atteindre le seuil maxi de tolérance ou il devrait couper normalement.
En résumé, est-ce qu'un disjoncteur s'use? Car je ne voudrais pas que le problème vienne des Mac 500 ou des Mac 250 qui étaient branchés dessus.
bah de toute façon moi j'ai jamais remarqué, après c'est vrai que nous sur l'orchestre, sur la partie son, on utilise un régulateur de tension
Moi je répète juste ce que j'ai entendu, après y'a une nuance entre juste écouter et le croire.
Et en rajoutant que le mec, il bosse dans un magasin de sono et fait le mixage avec un autre orchestre aussi.
Ca aurait pu être possible, mais j'y crois pas. Car la tension sur le réseau est toujours la même et comme tu dis doit pouvoir absorber des pics de puissance