Commission de sécurité et Blocs multiprises !?
- 31 réponses
- 15 participants
- 25 863 vues
- 22 followers

sansonpadeconcert

Je travaille dans un théâtre/Salle de spectacle et nous avons eu droit, comme tous les lieux recevant du public, à la visite de la commission de sécurité.
Et là, grosse discussion interminable sur les blocs multiprises.
Ces gens là nous soutiennent mordicus et textes à l'appui que les multiprises de tout type sont absolument interdits

Nous utilisons des blocs multiprises caoutchoutés 4 prises LEGRAND avec du câble HO7 RNF 3 x 2.5mm² et des fiches caoutchoutées LEGRAND aussi.. jusque là je vois mal comment être plus aux normes !
Je me suis quand même renseigné chez des collègues régisseurs général d'autres théâtres qui ont semblé très surpris de cette interdiction. D'autant plus que eux même utilisent ces multi depuis plusieurs années sans aucun souci.
Bref... Est ce que certains d'entre vous connaissent exactement cette règlementation au sujet des blocs multiprises. On parle uniquement des "barettes" multi et non de biplites ou triplites monoblocs qui eux par contre sont vraiment interdits.
Merci
Celui qui pose une question risque de passer pour un con, celui qui n'en pose pas est sûr de le rester.
- 1
- 2

YannImmersion

Good lights.

sansonpadeconcert

D'après eux c'est ce qu'il faudrait (on croit rêver !)
J'imagine le gars qui se pointe avec ses 4 pédales d'effets et son ampli et je lui dis "ben désolé tu pourra pas tout brancher c'est interdit"

J'ai quand même précisé à ces gens que ça faisait un bout de temps que je faisais de la presta avec des "boites" jugées sérieuses et qu'on avait toujours utilisé des multi.
Réponse : "Ben ils ont pas le droit"

L'histoire c'est que de toutes manières on continuera d'utiliser ces multi (on n'a pas le choix), mais j'aurais aimé avoir des infos assez précises sur ce sujet.
Celui qui pose une question risque de passer pour un con, celui qui n'en pose pas est sûr de le rester.

YannImmersion

Il me semblait que les multiprises plastoques sans fils étaient interdite (genre triplette) pour les risque de surchauffe et de feu. Par contre dans le cas de bloc de prises avec un cable, j'ai toujours entendu dire que c'était au pire toléré !
Et du coup, t'as du les virer ?
Good lights.

sansonpadeconcert

Effectivement, les triplites plastoc sont interdites tout comme les multiprises plastoc. On peut à la limite comprendre ça, les normes de ces trucs sont pas vraiment très claires et ça risque effectivement la surchauffe.
Celui qui pose une question risque de passer pour un con, celui qui n'en pose pas est sûr de le rester.

Clowny

Effectivement il faudrait normalement n'utiliser que des doublettes et multiprises en caoutchouc, les versions plastiques (doublettes et multiprises) sont le plus souvent tolérées (ca dépend des experts de la commission). J'en utilise depuis près de 3 ans et je n'ai encore jamais eu de problèmes avec les quelques commissions que j'ai croisées (et ce aussi bien avec le petit prestataire du coin qu'avec la grosse boite belge...).

sansonpadeconcert

Au passage

Celui qui pose une question risque de passer pour un con, celui qui n'en pose pas est sûr de le rester.

Clowny


Le jour ou ils découvriront qu'on fait passer des dizaines de kilowatts dans des multipaires en 1,5 ils vont devenir dingue...


fanciocarlia

Apparement les multiprises que ça soit des souris ou doublettes sont totalement interdite pour les ERP CTS (chapiteaux, tentes) et PA (Site plein air). En revanche les boitier de répartition (style domestique) sont tolérés alors que c'est bien moins étanche...
Par contre ça me surprend de rencontrer ce pb dans un théâtre...
Ceci dit normalement tu devrais avoir toutes tes prises de projo en P17 donc le problème serait réglé :-) Législation quand tu nous tiens !

brikabrak

Nous utilisons des doubles prises caoutchouc au bout des prolongateurs et blocs de meme matière, mais je ne me souviens pas qu'ils y ai meme fait attention.
Essaye de te renseigner pour trouver les textes de lois exacts et leur mettre sous le nez...(article EL6 alinéa 5 je crois...) a moins que cela ai changé dernièrement...

STEPHTRUC



light_mat


Fait gaffe au gaffa ! |

the-dj-stef

et pour les dispaching cabler 10interrupteur + flash c est autoriser? lol :/ je vois mal en disco mobile faire des truc sans !!! si quelqun de vous pourrai leur demander sa serai super simpa merci

table mix:synq SMX2,console dj usb:hercule dj console rmx,proc son:SE100,ampli:STA201,HP:PAB15,lecteur cd/mp3 MCD200...
[ Dernière édition du message le 05/07/2010 à 21:16:02 ]

shotokan

[ Dernière édition du message le 06/07/2010 à 15:34:02 ]

brikabrak

http://www.sitesecurite.com/ERP/EL05A11.htm#EL6
EL11 alinéa 7...
Bah, le lien se met pas en direct...
[ Dernière édition du message le 06/07/2010 à 17:57:12 ]

shotokan

merci pour le lien
éffectivement

coulos

http://jacques.risso.free.fr/allegro/manontroppo88.htm#courant

kerborel

Si quelqu'un est au courant (hahaha) je pense que pas mal de personne peuvent etre interessé pat le probleme!
Merci d'avance

Gronk !!!

Tout est dans le texte, seul l'emploi de fiches multiprises est interdit. Pas celui de bloc mobiles.
Je suis confronté à ce genre de loustic dans mon métier. Face à eux, j'utilise simplement le respect de la réglementation, c'est à dire: "ok, c'est interdit, celon quel texte, quelle réglementation?"
Là, je vois un terme sujet à discution pour les emmerdeurs: socles mobiles. Qu'est ce que cela signifie? pour se blinder, il faudrait voir si il existe une définition "réglementaire" de ce terme. Ne croyez pas que je pousse loin. face à ces personne obtues, j'ai juste essayé de trouver des solutions pour leur répondre. la recherche des textes législatif ainsi que leur lecture n'est pas facile. Mais quel plaisir de pouvoir faire fermer le clapet à certains de ces gratte papiers.

Bon courage.

Nightwolf38


Bon alors on va taper directement là où ça fait mal!
Donc prenez le temps de TOUT lire

Les normes diffèrent d'un type d'établissement à l'autre qui sont classés en ERP.
Détail ICI.
Ensuite les dispositions sont toutes régies par un seul texte qui est le Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 qui vient compléter la norme NF C 15 100.
Pour les alimentations électriques il faut se concentrer sur l'article 20.
Pour info je vous rappelle que ces textes s'appliquent à tout ce qui transporte du courant y compris les câbles audio qui peuvent absorber plusieurs dizaines d'ampères sous plusieurs centaines de volts!
A cela vient s'ajouter un arrêté du 11 décembre 2009 qui met bien les choses au clair à l'article EL 11 cité par brikabrak.
Il faut cependant bien faire la nuance sur le terme de fiche multiple qui correspond à :

des socles mobiles qui sont :

Le nombre de prises de courant est adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles.
Le texte limite leur nombre sans pour autant le préciser, donc c'est aux commissions de sécurité de trancher.
si vous faites une usine à gaz de ces appareils dans un sac de nœuds de câbles ça risque de chauffer pour vous

Pour les socles mobiles il doivent tous avoir une mise à la terre comme le dit le décret.
donc ça c'est OUI :

et ça c'est NON :

Merci de ne pas faire référence aux circulaires mêmes modifiées qui ne concernent QUE l'éducation nationale.
Dernier point, seul ce type de prise est autorisé pour se raccorder sur les tableaux électriques des lieux publics :
http://eshop.cebeo.be/artimage/all_small/582.jpg?*ERROR_HTTP_404=http://www.electrorouhard.be/usr/sources/empty.jpg
La couleur dépend de l'intensité maximale supportée par chaque modèle.
Ceci est à bannir :

http://www.pieces-detachees-online.fr/thumbsneu/7752969.jpg

Si vous tirez des lignes extérieures, sachez que là encore il faut utiliser du matériel étanche avec un indice de protection au moins égal à 44.
Je vous conseille cet article très bien fait sur le sujet et directement appliqué à nos problématiques de sonorisation : https://www.techniquesduson.com/tableaux.html
Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide.
[ Dernière édition du message le 31/01/2012 à 19:21:26 ]

Anonyme

[ Dernière édition du message le 31/01/2012 à 20:09:08 ]

Nightwolf38

Les exemples sont plus pour illustrer la présence de la terre sur toutes les fiches.
si je trouve une meilleure image j'éditerai

Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide.

Anonyme

Les seules multiprises valable ce sont celle ci :

[ Dernière édition du message le 31/01/2012 à 21:00:40 ]

Nightwolf38

Elles sont où les protections de charge sur ton image?
Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide.
[ Dernière édition du message le 31/01/2012 à 21:04:07 ]

Anonyme

Hum, des protections de charges ?
- < Liste des sujets
- Charte
- 1
- 2