Transfo d'isolation
- 29 réponses
- 5 participants
- 3 604 vues
- 5 followers
Starzen
j'ai des transfos d'isolation supportant 100 VA, je voudrais utiliser ça pour isoler des lignes de 220 v où je mettrais les alims de disques durs et autres portables, car je me suis rendu compte de buzz du aux branchement de ce genre d'appareils...
Est ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire ? si je branche un transfo au 220 comme ça, seul, je fais tout peter non ? il faut qu'il soit en charge ?
Du coup est ce qu'il me faut un inter général avant le transfo ou pas besoin ? car si j'éteins tout le matos après le transfo et qu'il est toujours branché, ça craint, non ?
merci de vos conseils !
a+
J-Luc
Citation : 15 ohms / 230V => environ 15A à vide... Ca pas bon, c'est sûr.
Si si, ça a l'air bon. Le rapport I allumage/I régime continu est d'environ 10 pour un transfo (6 pour une lampe incandescence). N'oublie pas aussi la très importante impédance due à la self du transfo à vide.
Je viens de mesurer 26 ohms sur un 50VA.
J-Luc
Chimimic vieux copain. Je t'ai envoyé du rock en boîte.
Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie : la musique et les chats.
Albert Schweitzer
Starzen
Citation : Tu n'oublieras pas de ne PAS laisser la sortie flottante. Normalement, on relie un des deux fils de sortie à la terre, éventuellement via un RC.
une fois traduit, ça donne quoi ... ?
J-Luc
La dernière raison est que si par hasard (et par erreur) la sortie se retrouve reliée au secteur, ça fera (encore) sauter le différentiel en protégeant les biens et les personnes (et les personnes bien, encore mieux... ).
Prévoir une terre propre, hein... Le dernier spectacle dans notre belle salle des fêtes a été retardé 2H pour cause de buz... 30V à la terre, c'était pas bon. EDF a tiré un fil vert-jaune de 20² sur 30 mètres, jusqu'au poteau du transfo MT.
J-Luc
Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie : la musique et les chats.
Albert Schweitzer
Rémy M. (chimimic)
Ah bah OK pour le 15 ohms qui me chagrinaient...
Il faut dire que j'avais mesuré quelques primaires de transfos avant d'écrire, et les valeurs relevées tournaient entre 180 et 1200 ohms...
Hors sujet : J'ai un retard monstre sur mes messages, mais je vois les tiens pointer le bout de leur nez. Je répondrai, sois sans crainte. Et merci d'avance pour le plaisir que ces petits bouts vont me procurer !
Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com
Starzen
c'est + clair !!
Citation : les alims à découpage ont besoin de cette liaison
ah bon ? sur celle de mon portable, c'est en enlevant que j'ai pu résoudre des buzz au studio ...
bon, ok, je vais donc essayer avec le fusible en amont, mais est ce que je peux essayer avec le transfo qui m'a tout fait sauter la première fois, et sans la terre donc ?
et si j'essaye avec le second transfo, qui n'a pas encore pris de shoot est ce que je mets la terre au risque de faire comme avec le premier, ou est ce que j'essaye sans ..?
merci encore
J-Luc
Mais le fusible n'est pas le plus important, c'est bien un disjoncteur différentiel qu'il te faudrait.
Résumé :
Isolation parfaite entre :
- Primaire et terre,
secondaire et terre,
primaire et secondaire.
Sinon c'est pas un transfo d'isolement et c'est dangereux.
Vérifier également s'il n'y a pas des bouts de fils genre quelques brins de cuivre qui traînent dans les borniers et font des court-jus.
Chimimic -> c'est pour ça qu'en général sur les disjoncteurs magnétothermiques, Imagnétique est de l'ordre de 10 x Ith.
J-Luc
Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie : la musique et les chats.
Albert Schweitzer
J-Luc
Pour des raisons de CEM (compatibilité électromagnétique), des filtres dits "CEM" sont installés en amont des-dites alims. Ces filtres utilisent entre autres des capas entre phase et terre et entre neutre et terre pour écouler les courants HF.
Supprimer la terre permet de rompre les boucles de masse qui passent par là mais laisse ces potentiels HF à l'abandon. Et c'est pas forcément mieux.
J-Luc
Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie : la musique et les chats.
Albert Schweitzer
Rémy M. (chimimic)
Citation : c'est pour ça qu'en général sur les disjoncteurs magnétothermiques, Imagnétique est de l'ordre de 10 x Ith.
Pigé.
Merci encore !
Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com
bb dreamer
Citation : Prévoir une terre propre, hein... Le dernier spectacle dans notre belle salle des fêtes a été retardé 2H pour cause de buz... 30V à la terre, c'était pas bon. EDF a tiré un fil vert-jaune de 20² sur 30 mètres, jusqu'au poteau du transfo MT.
j'espère ne pas être hors sujet en posant cette question : à partir de combien de volt peut-on considérer que la terre n'est pas bonne ? chez moi j'ai du mesurer entre 2 et 3V si je me souviens bien entre la terre et le neutre, pas terrible non ? est ce qu'un filtre secteur comme ceux qu'on trouve dans les installations audiophiles peut supprimer efficacement les boucles de masses et autres pertubations secteur ?
Starzen
- disjoncteur diff 500 mA, calé sur 30 A, 1 pole protégé
- fusible 1 A
est ce que c'est bien si je mets le disjoncteur suivit du fusible ? ça sera protégé ... non ? ;)
mais comment je sais quel pole est protégé ...? y a rien d'indiqué sur le diff, et est ce que ça a une importance par rapport à phase et neutre ?