Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou
FR
EN

aide demandée Problème de tension électrique faible

  • 13 réponses
  • 6 participants
  • 9 468 vues
  • 7 followers
Sujet de la discussion Problème de tension électrique faible
Bonjour à tous
Quelqu'un a t'il déjà été confronté à des problème de tension très faible en salle ?
Je travaille depuis deux mois sur un camping et la fourniture électrique passe après tout le reste ce qui fait que certains soir, on a pu mesurer jusqu'à 120V.
De cela à résulté des problèmes en cascade, micro Hf qui fait des sons électronique en folie, DI qui ne fonctionnent plus, voir qui polluent le son, console qui part en délire: une fois la tranche fonctionne, une fois pas et, enfin, malgré une séparation des fournitures électrique entre le son et la lumière, j'ai pu constater un magnifique Frr Frr Frr quand mon homologue de la lumière à fait partir ses 3 Blenders (que nous avons remisés depuis).
J'aurais aimé en savoir plus sur ce phénomène et les éventuels moyens de s'en prémunir.
Merci d'avance

Guillaume
2
Est ce que tu sais comment le courant arrive jusqu´a l´endroit ou tu te branche ? parce une tension a 120V c´est vraiment trop bas... Sais tu si le courant est fourni par des groupes electrogène ? des batteries ?!? ou EDF?

As tu vraiment bien fait les mesures parce que 120V entre deux conducteurs ca peut etre normal en tri ou suivant certain schema de liaison a la terre...

D´ou la prochaine question quelle est la forme d´arrivé du courant ? 230V biphasé ? du triphasé ? Neutre + Terre ?

les solutions peuvent etre d´utiliser un groupe electrogene juste pour vous, ou d´utiliser une alimentation sans interrruption in-line pour nettoyer le courant et supporter les coupures.
3
Bonjour Madnazgui
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon post.
Cette mesure de 120V n'a pas été prise par moi même.
S'agissant d'un problème récurant depuis plusieurs années, cette mesure datait de l'année dernière.
Ceci étant, aucune modification électrique n'a été apporté au site depuis.
Le courant proviens d'EDF, sous triphasé.
Les solutions que tu propose nous sont bien évidement passé par la tête, c'est le côté moyens qui bloque pour ça.
Mais ceci dit, la véritable raison de mon post n'est pas d'y trouver remède mais plutôt de savoir si ce genre de situations est coutant ou pas, si d'autres que moi y ont été confrontés et enfin, quel est le matériel qui risque d'y être le plus sensible.
Pour exemple, dans un théâtre scolaire, j'ai failli mettre en cause ma vielle console Mackie 32/8 alors que, vu les buzz générés par la lumière, il est clair que le respect de l'affectation du triphasé n'avait pas été respecté et il est fort probable que je me soit retrouvé dans une configuration semblable à celle du camping.
4
Normalement, c'est pas du 230v que te donne ERDF?? Et ça que sa soit du triphasé ou du monophasé d’ailleurs ??
5
Oui, en gros, mais temps qu'il n'y a pas trop d'appareils branchés...
6
Et là on passait après 600 emplacements de camping, le bar, les frigos ....
7
Non mais la meilleure solution dans ton cas, surtout vu les réponses reçues , c'est sûrement d'appeler un électricien.

Citation :
Et là on passait après 600 emplacements de camping, le bar, les frigos ....


ceci peut expliquer cela c'est fréquent dans les hotels/restaurant où quand les fours ou diverses machines très gourmandes en électricité se mettent en marche provoquant des chutes (et hausses) de tension.

[ Dernière édition du message le 24/09/2011 à 11:59:40 ]

8
C'est aussi ce que j'en pense.
Mais cette saison est finit et de toute façon, c'est carrément tirer un câble de 800m qu'il aurait fallu !
Et donc, certain d'entre vous ont ils déjà rencontrés cette situation ?
Avez vous remarqué que certains matériel y sont plus sensible que d'autre ?
9
Les fabricants étudient leur matos pour fonctionner avec plus ou moins 10% de variation sur le secteur. A moins 50%, il n'y a que les alimentations à découpage qui peuvent fournir à tes appareils les tensions internes dont ils ont besoin.
10
Citation :
Oui, en gros, mais temps qu'il n'y a pas trop d'appareils branchés...

J'ai du mal à le croire ça : je suis pas électricien mais mes cours du collège me dise que tu devrai retrouver du 230 partout. Faudrait savoir comment à été faite la mesure (c'est facile de ce tromper avec un voltmètre quand on y connais rien).
11

Bonjour ingéson34 .

Oui,j'ai déjà eu ce cas de tension 230V trop faible .Cela peut provenir de plusieurs causes possibles .Voilà comment je vois les choses pour ton cas précis :

1/ La tension de 120V reste-t-elle stable ou bien varie-t-elle en fonction du courant tiré ?

Si c'est une chute de tension dans le(s) câble(s) d'arrivée 230V du à une trop forte résistance ohmique, il se passera que la tension variera en fonction de la charge pour chaque branche (chaque appareil branché) raccordé au point d'arrivée (nœud) en bout de câble 230V (loi des nœuds) .Il faut brancher un appareil à la fois et observer/mesurer la tension d'arrivée de 230V.

2/ Si le courant du 230V est limité (pas assez puissant ),ou si le courant tiré à l'utilisation est supérieur au courant fourni par le générateur : c'est la tension qui s'écroulera ;mais cette tension variera en fonction de la puissance tirée à l'utilisation passé le maximum admissible par le générateur.(rendement=Pu/Pa).La tension varie-telle dans ces conditions ?Il faut alors brancher un appareil à la fois et surveiller/mesurer la tension alternative de 230V à chaque fois qu'on raccorde un appareil.

3/ Dans tes conditions d'utilisation ,il y a un 3ème cas possible auquel on ne pense pas souvent :

L'isolation galvanique est faite par un transformateur/adaptateur et il est possible qu'il y ait eu une erreur de câblage au niveau des bornes de raccordement de ce transfo de puissance (obligatoire pour la protection du personnel ).Sur ce type de transfo ,il y a plusieurs tensions de sortie ,exemple :160V ,180V ,200V,220V ,240V ,250V .

Là ,c'est simple à voir : si ta tension de 120V ne varie jamais en fonction des différentes charges branchées au secondaire transfo' ,c'est que la tension de sortie de ce transfo est mal choisie au niveau de ses borniers et que ce transfo' est assez puissant pour l'utilisation réelle en terme de consommation.Il faut mesurer la tension théorique de 230V au plus près du transfo' pour le savoir (à vide et en charge).

4/ De quelle valeur est le cosinus phi là-bas ?La puissance utilisable dépend aussi de ce cosinus.Il y a aussi peut-être de la puissance réactive (sinus phi) ...

--------------------------------------------------------------

Mais il peut aussi y avoir une combinaison de défauts comme : mauvais câblage du transfo'+résistance ohmique trop forte du câble d'arrivée .Le câble d'arrivée 230V (120V) est-t-il chaud quand il y a tout de branché derrière (en touchant la gaine isolante à la main) ? Ce qui augurerait un défaut précis .

Pour savoir le "pourquoi du comment" ,il faut faire les tests dits ci-dessus et en tirer les conclusions . icon_wink.gif

 

 

Mon soundcloud  Good times !   

                      

[ Dernière édition du message le 25/09/2011 à 12:27:51 ]

12
Bonjour Philrud et merci pour tes réponses précises.
Comme je l'ai exprimé plus tôt, ma saison est finit donc pour les test, c'est ma foi un peu tard.
Quand à la mesure de 120V, encore une fois, elle m'as été rapporté d'un collègue travaillant là l'année précédente.
Je n'ai bêtement pas mesuré la tension effective cette année.
La cause du problème dans ce cas précis devrait être selon moi dans le cas numéro 2 que tu propose car, en effet, la tension n'était pas stable.
J'en veux pour preuve les multiple surprises sonores et visuelles qui sont apparues de manière temporaire dans nos spectacles alors qu'aux balances, sans les ligths, tout fonctionnait à merveille.
Même la télé du bar fonctionnait mal lorsque les machines à bière se mettaient en marche !
13
Bonjour,

Comme on te la deja dit je pense que le plus simple et de faire appel a un electricien pour faire un constat et des mesures, parce qu´avec des pobleme de stabilité de ce genre cela m´etonnerait que le camping soit vraiment aux normes electriques, sachant qu´en générale ces normes sont assez strictes dans un lieu acceuillant du public.

ET si la solution 2 qui correspond a une baisse de tension en cas d´appel de courant important est le probleme rencontré, si ce genre de chose se passe et que il n´y a pas de coupure des disjoncteurs cela me semble risqué, parce que si tu as une tension de 120V ca veut dire que ton courant est doublé pour la puissance demandé... et ca devrait declenché niveau du DJ
14

Citation de madnazgul :

parce que si tu as une tension de 120V ca veut dire que ton courant est doublé pour la puissance demandé... et ca devrait declenché niveau du DJ

Ben oui ... Il doit y avoir de la déperdition thermique quand le 230V s'écroule ,de la surchauffe quelque part ,et oui des protections auraient dû rentrer en jeu ,sauf si elles ont mal été calibrées ou sur-calibrées .

Une chose est sûre : si la sono  fonctionne bien sans les lights ,je peux t'affirmer que la tension se situe très près de 230V ; car il n'est pas besoin d'arriver à 120V pour entendre la perte de puissance .Et je peux même dire qu'à partir de 185V (en descendant de 230V vers 120V) ,on entend déjà une perte de puissance dans la sono. ( rapport de transformation :si on abaisse Uv primaire,on abaisse aussi Uv secondaire) .

Dans ces conditions de galères ,il faudrait voir le patron et lui dire :"M'sieur , c'est soit les lights soit la bière : qu'est-ce qu'on fait ?" Ou encore : "coupe tes lights ,j'ai de la bière à servir ..." . Et encore :"remets tes lumières ,j'ai coupé la bibine !" .On peut imaginer que chacun ait un panneau à sortir quand il veut du courant : "bières" pour le barman et "lights" pour l'ingénieur du son ...On pourrait même imaginer une scène comique de cinéma avec ce genre de péripéties ; pas vrai ? icon_wink.gif

Mon soundcloud  Good times !