Quels adptateurs pour se raccorder en triphasé? (Couteau suisse du branchement à posséder!)
- 19 réponses
- 6 participants
- 5 335 vues
- 7 followers

floflorent

Je vais m'équiper avec un distributeur de courant pour me brancher en triphasé, en 32A je pense, car plus polyvalent que du 16A à mon avis, bien que je n'aurai qu'une installation lumière moyenne.
Bref, les salles des fêtes n'étant pas toutes équipées en P17, j'ai réuni plusieurs fiches tri, tétra etc ancien modèle pour me réaliser un panel d'adaptateur pour pouvoir me raccorder aux prises d'ancienne génération. Ancienne fiche mâle d'un coté, fiche P17 femelle de l'autre coté.
Je vous poste la photo des différentes fiches ancienne génération dont je dispose, afin que vous me disiez avec lesquelles il serait utile de me faire des adaptateurs. Ou me dire lesquelles vous rencontrez le plus souvent.
Merci à vous


michel.29

celui du milieu > oublies 3~ sans neutre + PE sauf si tu as un Powersoft X4 ou X8
ces 2 amplis acceptent le triphasé sans neutre
autrement laisse cette prise pour un friteuse ou autre en 400V tri
les 2 de droite en principe prises 230V 20 et 32A mono
à confirmer sur site si tu te trouves devant pareille prise
faudrait pas se trouver avec 2 phases en 400V + PE

utiles pour aller chercher un autre circuit que des prises 16A autre que le circuit alimentant la salle
utile si présence de beaucoup d'éclairage halogène ou incandescence en salle
utile si présence de crêpières, bouilloires, percolateurs... branchés en salle

Chris Kazvon

Pour ma part, "au cas où", j'ai investi dans ça: (pas encore testé)
https://www.thomann.fr/stairville_3_way_powersplit_cee_16a_3m.htm
Chris Kazvon
-------------------------------------------------
Introduction à Hornresp et Tutoriels - Tutoriels Vidéo pour Room EQ Wizard

Al1r


Déjà çà sent l'installation vieillote et probablement non conforme aux normes de sécurité pour un usage "non domestique".
Toujours vérifié les documents de réception fournit par un organisme agréé.
Toujours vérifié les tensions aux broches de la prise "source" avec un bon (isolement!) multimètre ou testeur.
Toujours vérifié la terre et les différentiels
...AVANT d'y connecter quoi que ce soit...
En cas d'incendie, de défaut ou d'accident de personnes (éléctrocution), les assurances risquent de se retourner contre vous (organisateurs et prestataires).
Si toutefois tu passe outre, autant avoir du matos sûr... donc aux normes.
Comme Chris, un interface avec une prise 32A CEE est une bonne base polyvalente.
J'ai un petit tableau qui peux aidé à évité des surprises... genre deux phases 380V sur une prise mono

Il y a une protection en cas de défaut de "N" pour un usage en Triphasé 380V qui empêche une propagation du 380V sur les prises 230V
Une collection "de bretelles" feront la conversion entre ton interface perso et les prises de la source ( l'endroit où tu bosse).
. - les deux prises de gauches vers un CEE triphasée femelle 32A (montage étoile 380V 3P + N + T)
. - la prise du mileu est pour une connection 3x230V (montage triangle 230 3P + T) Pas de "N"
Pour ta sécurité...et celle des autres, ne jamais dépasser la consommation maximale des prises côté "source" (16A/3600W 20A/4600W 32A/ 7300W... )
Pour une connection mono (P=UxI)...
Tu peux distribué les deux phases via ta "bretelle" sur les prises de ton interface (en respectant la consommation maxi de la prise "source") come suit:
- Phase 1 --> broche neutre N
- Phase 2 --> Ponté sur Broche L1, L2, L3
- Terre
Pour une connection 3x380V + N + T, le calcul est un peu différent, car le déphasage entre en ligne de compte
https://www.tecnipass.com/cours-electricite-courant.triphase-intro.puissance.tri?page=3
[ Dernière édition du message le 08/02/2022 à 14:35:43 ]

floflorent

Je commence à y voir plus clair!
Deux points à éclaircir si je peux me permettre, d'abord si j'ai bien compris, pour notre usage en spectacle, le triphasé sans neutre est à bannir car on serait en tri déséquilibré, en gros réservé aux moteurs triphasés? (cas de la fiche du milieu)
Deuxièmement, le cas des 2 fiches à droites réservées à du mono (phase et neutre normalement), je ne savait pas qu'on pouvait trouver pour ce type de prise, un branchement avec 2 phases? Ce qui expliquerait pk il est précisé dessus 380V? A vérifier avant de brancher du coup! Juste pour mon info, quel serait l'intérêt de ce type de branchement?
Pour finir, le cas développé par Al1r en fin de post (ph1 et ph2), on parle bien dans le cas de mes 2 fiches de droite? Avec 2 prises 2 broches qui auraient été alimentés avec 2 phases au lieu d'une phase et un neutre? Car dans ce cas là, j'aurais pas cru possible de s'y raccorder quand même, à cause de l'absence du neutre? (toujours pour ma curiosité perso)
Merci pour toutes ces précisions et conseils, c'est super interessant!

Al1r

Pour finir, le cas développé par Al1r en fin de post (ph1 et ph2), on parle bien dans le cas de mes 2 fiches de droite? Avec 2 prises 2 broches qui auraient été alimentés avec 2 phases au lieu d'une phase et un neutre? Car dans ce cas là, j'aurais pas cru possible de s'y raccorder quand même, à cause de l'absence du neutre? (toujours pour ma curiosité perso)
Les deux prises de droites sont des prises "monophasées" avec terre, donc 230V uniquement.
Pour ce genre de prises,
Tu peux distribuer les deux phases via ta "bretelle" sur les prises de ton interface (en respectant la consommation maxi de la prise "source") come suit:
- Phase 1 --> broche neutre N
- Phase 2 --> Ponté sur Broche L1, L2, L3
- Terre
Dans ce cas la "source" est une prise 230V monophasée (deux broches plus terre) , l'une faisant office de neutre, l'autre de phase) mais le sens de raccordement n'est pas important ici tant que la terre est bien raccordé à la terre.
voici le schema de câblage du tableau
La bretelle pour alimenter le tableau avec un source monophasée...

Al1r

quote
De plus en plus rare, mais çà existe toujours, des intallations triphasées 3x230V.
Dans ce cas il n'y pas de vrai "N", seulement trois phases et la terre. C'est une configuration "triangle" mais en 230V.
L1 - 230V - L2
L1 - 230V - L3
L2 - 230V - L3
Je t'invite à faire des recherches sur les schemas de mise à la terre...côté "fournisseur" avec notre copain GGle

[ Dernière édition du message le 08/02/2022 à 14:49:40 ]

floflorent

Et un grand merci aussi pour le plan du tableau, je l'étudie de près! Je suis en train d'essayer de comprendre comment les relais protègent en cas de rupture de neutre et pourquoi chaque phase d'une pc mono repart vers une phase du circuit tri. Je cogite! Tout est une question de relais ouverts ou fermés je suppose.
A très vite et merci encore

Al1r

Tout est une question de relais ouverts ou fermés je suppose.
En effet, c'est une question de logique...
Pour que le système fonctionne, il faut pousser sur le bouton "start".
Le bouton "stop" est un "emergency".
Les deux boutons agissent sur le relais R1 qui est activé ou non via sa bobine par la présence de courant entre le fil "N" (neutre) et le fil de la phase L1.
Les contacts du relais R1 vont bloquer l'un des relais (R2 ou R3) pour donner la configuration "étoile" (N - L1/ N-L2 / N-L3) ou "triangle" (L1-L2/L2_L3/L1-L3) sur les prises de sortie.
En mode "étoile", la disparition du courant entre le neutre et la la phase L1 relâche le relai R1 qui ouvre le relai R2 -> plus de courant sur les prises de sorties et pas de 380V sur les prises de sorties -> CQFD.

[ Dernière édition du message le 09/02/2022 à 09:07:47 ]

Schatz

De plus en plus rare, mais çà existe toujours, des intallations triphasées 3x230V.
Dans ce cas il n'y pas de vrai "N", seulement trois phases et la terre. C'est une configuration "triangle" mais en 230V.
Il y en a partout en Belgique (ainsi qu'en Norvège, à Taïwan et aux Philippines) ! Et les fournisseurs n'ont aucun plan pour changer ça, aux dernières nouvelles.
On n'arrête pas le skate parce qu'on est vieux, on devient vieux parce qu'on arrête le skate

Al1r

Il y en a partout en Belgique
C'est le cas chez moi (Gembloux), mais les nouvelles installations sont en 3x380V.
La distribution chez moi est aérienne, à certains endroits dans la ville on peux voir un faisceau 2x230V cotoyer un faisceau 3x380V.
D'expérience, toutes les salles que j'ai fréquentées étaient en 3x380V (même l'installation la plus "crade" que j'ai pu voir).

[ Dernière édition du message le 09/02/2022 à 09:57:34 ]

floflorent

Je suis en France, donc à priori du 3x20A 380v sans neutre, j'avais cru comprendre que le triphasé sans neutre n'est pas utilisable dans notre cas pour du spectacle? Pourtant j'ai assisté à une pièce de théâtre avec beaucoup de pars et découpes dans cette salle et ils étaient branchés sur cette prise!
J'ai besoin de vos lumières svp, j'aime pas rester sans comprendre!
Je vous mets une photo du type de prise dispo.

[ Dernière édition du message le 01/04/2022 à 19:09:34 ]

Al1r

donc à priori du 3x20A 380v sans neutre

Il ne te reste qu'a prendre un bon testeur (multimètre en position AC pour la mesure 380V et plus) et tester les trous ronds deux par deux.

La broche plate étant la mise à la terre normalement. Si tu mesure un trou rond avec cette broche, tu devrais avoir ~180V et le différentiel devrait déclencher.
Sinon, l'installation n'est pas safe.
[ Dernière édition du message le 03/04/2022 à 09:17:27 ]

michel.29

un différentiel ne bougera pas
un multimètre classique a 10 Meg ohm en impédance d'entrée
un bon moyen de comprendre ce qui est fait
2 phases de triphasé + N ?
çà suppose que 2 broches devraient être à 230V par rapport au neutre et à la terre
neutre - terre > théoriquement 0 en pratique 1 à 5V admis si dérive , un ephase + chargée, distorsion dans le courant ...
entre les 2 phases > 400V
si di-phasé ( 2 phases en opposition)
çà peut être 400V entre ces 2 phases et 200V entre phase et neutre
çà pourrait être aussi 440V entre phases et 220 entre phase et neutre
en tous cas çà fait un truc bâtard à considérer comme propre à ce lieu ou à éviter
possible aussi que çà soit du 220V tri
220V entre 2 phases
neutre absent sur la prise
127V entre phases et terre
dans ce cas tes récepteurs 220V sont entre 2 phases

Al1r

un différentiel ne bougera pas

[ Dernière édition du message le 04/04/2022 à 07:39:35 ]

floflorent

J'ai testé moi même pour mesurer la tension entre terre et phase pour chercher la panne de mon bloc de puissance (autre post) et ça a disjoncté direct au niveau du différentiel, mais c'était un testeur de courant qui fait biiiip et qui allume des voyants pour indiquer la tension, donc ça n'aurait peut-être pas disjoncté avec un multimètre?
Bref pour en revenir à ma prise, je vais étudier vos réponses pour essayer de piger le truc, avec le recul je regrette de ne pas être allé demander de voir le branchement le jour de la pièce de théâtre, mais j'avais compté facilement 20 pars 64 ou pc ou découpes... Donc il y avait bien assez de courant disponible sur cette prise.
Une question sûrement bête, mais juste pour ma culture, j'insiste, je ne vais pas tester car je vais me contenter au début de 2 circuits mono 220v ça devrait aller, donc, je me suis dis bêtement que vu qu'on ne peut pas utiliser le triphasé sans neutre en spectacle à cause du déséquilibre, et qu'on ne peut pas obtenir du 220v à partir d'une telle prise car il manque le neutre, vu qu'on est en triphasé 20A, et donc (si je ne me trompe pas!) qu'elle doit être alimentée en 2.5mm2, ne serai-t-il pas possible par le biais d'adaptateurs de prendre juste le neutre sur une pc classique 16A qui se trouve à coté? Genre 1 fiche mâle dans la 16A qui sort sur un câble avec un domino sur le N, 1 fiche mâle ancienne en tri 20A qui sort sur un câble avec p17 dont le N serait relié au N de la 16A protégé dans une boite de dérivation étanche par ex? Ça ferait disjoncter ou pas? Je me suis demandé du coup si les gars avaient pas fait comme ça? Le tout qui alimente un coffret avec protections appropriées? C'est par curiosité pure je le répète...
Bonne soirée à vous

Al1r

ne serai-t-il pas possible par le biais d'adaptateurs de prendre juste le neutre sur une pc classique 16A qui se trouve à coté?
Tu as autant de chances de faire un court-circuit que de chance que cela marche. En plus, la section des câbles n'est pas forcément la même (16A /20A) et tu n'as plus la protection des disjoncteurs parce que tu te raccorde sur deux lignes différentes.
Il faut aussi regarder comment le tableau général est alimenté.
Seule une mesure sur la prise te donnera une réponse et des certitudes sur la configuration.

[ Dernière édition du message le 04/04/2022 à 20:09:15 ]

chrismo49

J'ai testé moi même pour mesurer la tension entre terre et phase pour chercher la panne de mon bloc de puissance (autre post) et ça a disjoncté direct au niveau du différentiel, mais c'était un testeur de courant qui fait biiiip et qui allume des voyants pour indiquer la tension, donc ça n'aurait peut-être pas disjoncté avec un multimètre?
La réponse est contenu dans ta question !
Mon conseil : Fous-moi ce truc à la poubelle et investit dans un vrai multimètre de marque reconnue (Metrix, Chauvin Arnoux, Fluke, ... pour les plus connus !)
Un multimètre "sérieux" ça commence à 100-150€ ! Certes si tu ne t'en sert pas souvent ça fait cher, mais dis-toi que ce n'est pas un coût... c'est un investissement !


michel.29

soit c'est une daube, à changer absolument
soit ce n'est pas un multimètre mais un "VAT" ou vérificateur d'absence de tension
certains modèles anciens consomment de trop pour un 30mA
certains "VAT" actuels ont une fonction dédiée pour tester un 30mA
la grosse majorité des multimètres modernes a une impédance d'entrée de 10 megohm en position volt-mètre aucun risque de faire sauter un différentiel même si c'est un 10mA

floflorent

Merci à vous en tout cas
[ Dernière édition du message le 06/04/2022 à 11:41:32 ]
- < Liste des sujets
- Charte