Sujet de la discussion Posté le 12/09/2006 à 07:02:54Comment utilisez vous vos PC antihalo 1Kw?
Seulement pour la face?
En contre pour quel usage?
A cour ou jardin et idem pour quel usage?
Avec ou sans gélatines et si oui lesquelles?
merci
En contre pour quel usage?
A cour ou jardin et idem pour quel usage?
Avec ou sans gélatines et si oui lesquelles?
merci
- 1
- 2
à Chaud
2296
AFicionado·a
Membre depuis 20 ans
26 Posté le 03/10/2006 à 22:44:47
Le branchement de ce genre de blocs de puissance en mono alors qu'ils sont prévus pour marcher en tri me semble être du travail d'inconscient.
En effet, soit tu travailles en sécurité et tu ne branches ton bloc que sur 1 seule prise 16A. Dans ce cas tu ne disposes que de 3600 W.
Tu peux soit mettre 12 PAR56 300W, ce qui éclaire très peu, soit mettre 3 PAR64 1000W et là tu ne vas pas bien loin.
Si tu veux prendre des risques, tu en mets un deuxième sur une autre prise de la même salle.
Or cette prise peut être à priori sur n'importe laquelle des phases, de préférence sur la même phase, il faut des ruses de sioux pour le savoir.
Donc tu as pas mal de chances de faire sauter le disjoncteur !
Et quand tu brancheras le 3ème bloc sur une 3ème prise, le même risque existe mais cette fois doublé car cette prise peut être sur la même phase que la première prise, ou la même phase que la 2ème prise...
Donc 1 chance + 2 chances = 3 chances sur 3 de faire sauter quelque chose!
Tu vas vite te faire éjecter comme un dangereux terroriste islamokamikase.
Je te souhaite une fois dans ta vie que les disjoncteurs soient dans une pièce dont personne ne possèdes la clé. Tu apprendras vite le métier... ou tu l'abandonneras dégoutté.
Avec tes connaissances en électricité, et au vu des questions que tu poses sans te rendre compte des conséquences, je ne saurai trop te conseiller de commencer par apprendre la distribution électrique dans les bâtiments avant de risquer d'aller dans des problèmes graves.
En attendant, réduis tes prétentions et ne t'aventures avec les 18 kW dont tu parles que dans les salles qui ont une prise Tétra 230/400 V, au moins une P17/32A.
Et quand tu sauras retrouver le schéma d'une salle sans prise Tétra mais avec de nombreuses prises en mono, tu pourras essayer de faire des accrobaties, avec prudence et au moins la veille du spectacle pour avoir le temps de pouvoir réparer tes conneries.
Et je ne vais pas te parler de trucs du métier comme le nombre de prises qu'un disjoncteur peut alimenter selon la norme, et selon la réalité qu'on observe; la baisse de sensibilité des disjonteurs au cours des années; leur temps de réponse vis à vis de l'alumage des filaments des lampes à froid; etc.
C'est un monde que l'électricité. C'est de l'énergie qui ne demande qu'à flasher., brûler ou exploser.
Ragardes un technicien de l'EdF travailler dans un poste de transformation. Tu verras qu'à certains moment il prend des gants et qu'à d'autres moments il met un masque pour protéger ses yeux. Au cas où.
Et pourtant il sait ce qu'il fait car il le fait tous les jours.
Tu comprendras qu'on ne s'improvise pas utilisateur de grosse puissance électrique dans n'importe quelles conditions.
En effet, soit tu travailles en sécurité et tu ne branches ton bloc que sur 1 seule prise 16A. Dans ce cas tu ne disposes que de 3600 W.
Tu peux soit mettre 12 PAR56 300W, ce qui éclaire très peu, soit mettre 3 PAR64 1000W et là tu ne vas pas bien loin.
Si tu veux prendre des risques, tu en mets un deuxième sur une autre prise de la même salle.
Or cette prise peut être à priori sur n'importe laquelle des phases, de préférence sur la même phase, il faut des ruses de sioux pour le savoir.
Donc tu as pas mal de chances de faire sauter le disjoncteur !
Et quand tu brancheras le 3ème bloc sur une 3ème prise, le même risque existe mais cette fois doublé car cette prise peut être sur la même phase que la première prise, ou la même phase que la 2ème prise...
Donc 1 chance + 2 chances = 3 chances sur 3 de faire sauter quelque chose!
Tu vas vite te faire éjecter comme un dangereux terroriste islamokamikase.
Je te souhaite une fois dans ta vie que les disjoncteurs soient dans une pièce dont personne ne possèdes la clé. Tu apprendras vite le métier... ou tu l'abandonneras dégoutté.
Avec tes connaissances en électricité, et au vu des questions que tu poses sans te rendre compte des conséquences, je ne saurai trop te conseiller de commencer par apprendre la distribution électrique dans les bâtiments avant de risquer d'aller dans des problèmes graves.
En attendant, réduis tes prétentions et ne t'aventures avec les 18 kW dont tu parles que dans les salles qui ont une prise Tétra 230/400 V, au moins une P17/32A.
Et quand tu sauras retrouver le schéma d'une salle sans prise Tétra mais avec de nombreuses prises en mono, tu pourras essayer de faire des accrobaties, avec prudence et au moins la veille du spectacle pour avoir le temps de pouvoir réparer tes conneries.
Et je ne vais pas te parler de trucs du métier comme le nombre de prises qu'un disjoncteur peut alimenter selon la norme, et selon la réalité qu'on observe; la baisse de sensibilité des disjonteurs au cours des années; leur temps de réponse vis à vis de l'alumage des filaments des lampes à froid; etc.
C'est un monde que l'électricité. C'est de l'énergie qui ne demande qu'à flasher., brûler ou exploser.
Ragardes un technicien de l'EdF travailler dans un poste de transformation. Tu verras qu'à certains moment il prend des gants et qu'à d'autres moments il met un masque pour protéger ses yeux. Au cas où.
Et pourtant il sait ce qu'il fait car il le fait tous les jours.
Tu comprendras qu'on ne s'improvise pas utilisateur de grosse puissance électrique dans n'importe quelles conditions.
0
chris013
1149
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
27 Posté le 04/10/2006 à 08:36:11
Je crois que tu m'as jugé un peu vite et sans procès!
Je ne peux pas te laisser dire n'importe quoi et si je pose des questions qui te semblent inadéquates voire incongrues, c'est pour faire le tour complet de la question sans laisser aucune zone d'ombre.
Lire en diagonale n'a pas que du bon!
1) Je n'ai jamais dit que j'allais brancher mes 18 PC dans des salles non équipées de tétra! Ils sont prévus pour les salles adéquates.
J'ai simplement vu l'interet d'avoir un bloc branché sur du mono pour ce type de salle pour y brancher un nombre limité de PC.
Quand à connaître les prises de la salle, à chaque fois que je me suis connecté avec ma régie et que rien n'était aux normes ou repéré, j'ai testé les prises avec une lampe et repéré les disjoncteurs correspondants ainsi que la puissance de l'alim générale sans jamais prendre aucun risque.
Souvent les cuisines m'ont bien aidé à faire tourner pas mal de matos gourmant, notamment 6 dicrocolors dmx (1,6 Kw chacun) et connectés uniquement à partir de prises monos.
Cela fait de nombreuses années que je fais du spectacle, toutefois comme le tétra est nouveau pour moi, je cherche à bien optimiser mes achats afin d'avoir comme le reste de mon matos quelque chose de polyvalent dans la mesure du possible.
Pour les grosses salles j'ai prévu d'entrer en tétra 63 pour les lights avec un distributeur secteur équipé de lecture de tension et courant electrique pour chaque phase et de ressortir une partie en tétra 32 pour le bloc dmx des PC et l'autre partie avec redistribion en mono pour les robotisés, machine à fumée, ...
Je n'ai jamais rien fait sauter, enfin sauf 1 fois à mes débuts justement dans un lieu fermé à clef et depuis que j'ai compris la raison du black out, ce n'est pas maintenant que je vais travailler autrement que dans les règles de l'art!
2) Ce genre de bloc est également prévu pour être branché en monophasé pas seulement en tétra.
Mon idée ne tient pas car si je ne peux mettre que 16A par bloc, je ne pourrais rien mettre dessus forcément.
Je vais donc rester sur le premier type de bloc si je ne peux pas arriver en 32 mono et seulement en 16.
Regarde la notice à la fin c'est pas clair:
D'un côté il est écrit 16A pour le branchement mono et d'un autre dans les caractéristiques techniques il est écrit 60 ampères pour le mono
http://www.gemarlumitec.fr/Manuals/DPX-620%20II/DPX620II.pdf
J'aimerais comprendre, voici un autre bloc regarde combien on peut mettre en mono (également 60 ampères):
http://www.glp.de/en/Dimmer_Packs/dp_106.html
chris
Je ne peux pas te laisser dire n'importe quoi et si je pose des questions qui te semblent inadéquates voire incongrues, c'est pour faire le tour complet de la question sans laisser aucune zone d'ombre.
Lire en diagonale n'a pas que du bon!
1) Je n'ai jamais dit que j'allais brancher mes 18 PC dans des salles non équipées de tétra! Ils sont prévus pour les salles adéquates.
J'ai simplement vu l'interet d'avoir un bloc branché sur du mono pour ce type de salle pour y brancher un nombre limité de PC.
Quand à connaître les prises de la salle, à chaque fois que je me suis connecté avec ma régie et que rien n'était aux normes ou repéré, j'ai testé les prises avec une lampe et repéré les disjoncteurs correspondants ainsi que la puissance de l'alim générale sans jamais prendre aucun risque.
Souvent les cuisines m'ont bien aidé à faire tourner pas mal de matos gourmant, notamment 6 dicrocolors dmx (1,6 Kw chacun) et connectés uniquement à partir de prises monos.
Cela fait de nombreuses années que je fais du spectacle, toutefois comme le tétra est nouveau pour moi, je cherche à bien optimiser mes achats afin d'avoir comme le reste de mon matos quelque chose de polyvalent dans la mesure du possible.
Pour les grosses salles j'ai prévu d'entrer en tétra 63 pour les lights avec un distributeur secteur équipé de lecture de tension et courant electrique pour chaque phase et de ressortir une partie en tétra 32 pour le bloc dmx des PC et l'autre partie avec redistribion en mono pour les robotisés, machine à fumée, ...
Je n'ai jamais rien fait sauter, enfin sauf 1 fois à mes débuts justement dans un lieu fermé à clef et depuis que j'ai compris la raison du black out, ce n'est pas maintenant que je vais travailler autrement que dans les règles de l'art!
2) Ce genre de bloc est également prévu pour être branché en monophasé pas seulement en tétra.
Mon idée ne tient pas car si je ne peux mettre que 16A par bloc, je ne pourrais rien mettre dessus forcément.
Je vais donc rester sur le premier type de bloc si je ne peux pas arriver en 32 mono et seulement en 16.
Regarde la notice à la fin c'est pas clair:
D'un côté il est écrit 16A pour le branchement mono et d'un autre dans les caractéristiques techniques il est écrit 60 ampères pour le mono
http://www.gemarlumitec.fr/Manuals/DPX-620%20II/DPX620II.pdf
J'aimerais comprendre, voici un autre bloc regarde combien on peut mettre en mono (également 60 ampères):
http://www.glp.de/en/Dimmer_Packs/dp_106.html
chris
0
globe
1314
AFicionado·a
Membre depuis 21 ans
28 Posté le 08/10/2006 à 21:48:39
Citation : Le branchement de ce genre de blocs de puissance en mono alors qu'ils sont prévus pour marcher en tri me semble être du travail d'inconscient.
A chaud, cela se fait pourtant tous les jours!!!!
Ne connais- tu pas le triphasé 230 volts, présent en Belgique? L'interrupteur triangle/ étoile permettant de sélectionner la répartition adéquate des phases? Tout ça pour obtenir trois circuits monophasés distincts.
Il arrive donc souvent que les blocs soient câblés en monophasés permettant l'emploi du tri 380 ou 230 en amont!
J'en parle dans ce dossier:
https://www.techniquesduson.com/tableaux.html
Pourquoi alimenter un bloc en monophasé serait un travail d'inconscient?
Ce travail est loin d'être rare! Mais comme d'habitude, il faut veiller à protéger l'alimentation générale en amont, placer un disjoncteur, adapter la section des conducteurs,...
Si tu câbles ton bloc avec un câble en 2,5 mm², il faudra bien sûr que tu ne puisses pas tirer plus de 16A via ce câble, en protégeant par un disjoncteur (qui peut- être celui du coffret électrique de la salle par exemple).
0
chris013
1149
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
29 Posté le 09/10/2006 à 08:48:04
Que ferais-tu à ma place, tu choisirais quel bloc pour connecter mes PC? sur les solutions que j'ai proposée en amont?
"12 x2kw connexion sur 32 tétra" ou les 3 plus petits (6x2kw) avec les branchements que je prévois de faire "3 blocs mono 32 à partir d'1 tétra 32"
Quels avantages et inconvenients y verrais-tu pour chaque solution?
"12 x2kw connexion sur 32 tétra" ou les 3 plus petits (6x2kw) avec les branchements que je prévois de faire "3 blocs mono 32 à partir d'1 tétra 32"
Quels avantages et inconvenients y verrais-tu pour chaque solution?
0
globe
1314
AFicionado·a
Membre depuis 21 ans
30 Posté le 10/10/2006 à 18:21:57
Si tu connectes un bloc 12 canaux en 32A mono, tu n'auras finalement pas beaucoup de puissance disponible sur ces 12 canaux.
Il serait plus intéressant d'utiliser des blocs à 6 canaux en 32A mono.
Il serait plus intéressant d'utiliser des blocs à 6 canaux en 32A mono.
0
chris013
1149
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
31 Posté le 12/10/2006 à 08:37:01
Je me suis mal exprimé, la question est: soit je prends un bloc uniquement branché en tétra 32 (le 12 canaux) avec juste en amont une P17/mono pour les petites salles, soit trois blocs 6 canaux toujours branchés en mono 32 à partir d'un distributeur tétra 32/ 3 mono 32
Avantage du gros bloc une qualité de fabrication meilleure à priori, désavantage une seule alim, si le bloc est en rade tous mes PC sont en rade!
Avantage du gros bloc une qualité de fabrication meilleure à priori, désavantage une seule alim, si le bloc est en rade tous mes PC sont en rade!
0
globe
1314
AFicionado·a
Membre depuis 21 ans
32 Posté le 12/10/2006 à 12:49:04
Je me suis mal exprimé aussi...
Bref, à ta place, je prendrais plutôt trois bloc à 6 canaux qu'un seul bloc à 12 canaux.
Et si tu sais les mettre chacun dans un flight séparé, cela te permettra de n'en prendre qu'un, ou deux ou trois selon ta configuration.
Bref, à ta place, je prendrais plutôt trois bloc à 6 canaux qu'un seul bloc à 12 canaux.
Et si tu sais les mettre chacun dans un flight séparé, cela te permettra de n'en prendre qu'un, ou deux ou trois selon ta configuration.
0
chris013
1149
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
33 Posté le 12/10/2006 à 13:09:17
Pas bête! sauf pour la sécurité d'en avoir d'avance au cas où, comme ils sont légers c'est à voir, merci de tes conseils quoi qu'il en soit.