Calcul de puissance en triphasé

  • 18 réponses
  • 7 participants
  • 15 877 vues
  • 0 follower
Sujet de la discussion Calcul de puissance en triphasé
Bonjour à tous,
alors voila j'ai un petit problème electrico-mathématique :mrg:
je voudrais calculer l'ampérage qu'il va me falloir pour un grada 24x2kW.
Avec tout les projecteurs que je vais avoir, j'arrive à 34400w, on va dire a peut près réparti sur les 3 phases à quelques choses près.
mais mon souci c'est que j'ai trouvé une formule pour calculer tout sa :
I = P / ( U x cos(phi) x racine(3))
mais es que cela est pour la puissance total, donc des 3 phases cumulées ou pour seulement une phase ?
ensuite, la tension U est ici égale a 220 V ou a 400 V ?
merci de votre aide
2
Pourquoi te compliquer la vie?

34400/230, ceci /3 = 50A par phase.
3
Bonjour
si mes souvenirs sont bons tu n'as pas besoin du cos phi car tes gradateurs ne doivent pas apporter de déphasage. (comme un moteur électrique par exemple).
Autrement la formule donne bien la puissance consommée totale et U = 380v
Bonne nuit électrique
4
Ok pour le cos(phi)
mais par contre vous me donné 2 tension différente la :mrg:
5
Pour un 24x2Kw tu as 48kw,ici nous sommes en Tétra, soit P=UI(racine3)cos phi. le cos phi est égale à 1 car se sont des lampes.soit ta puissance ici 48Kw= 380VxIx1 soit pour I=126,666A. On prendra donc une fiche 125A
6
Silverbud, tu pars avec un mauvais raisonnement. (si je peux me permettre)

Tu dis que tu auras un peu plus de 34K de lumière. Il n'y aura aucun changements ?
En fait, il convient de considérer ce que peuvent fournir tes gradas.
24x10A donc. Suivant que tu seras à côté de la centrale ou au fin fond du réseau, EDF ne te donnera pas la même tension (du 220 faiblard au 240 vaillant ! ). En revanche, tu ne sortiras toujours que 10A de tes gradas.
24x10A = 240A/3 = 80A.
Tu demanderas donc à l'electro de bien vouloir te fournir 120A.
7
Stop DVT.. la tu as resorner en 220V...

Alors ya pas 36milles solution

Deja un grada 24x2K aura une entrer 125A Tetra...
Par contre si tu consomme max que 38000W ou grand max 40000W tu peux te brancher sur une 63A Tetra si ta bien reparti tes charges
8

Citation : la tu as resorner en 220V...

:8O:

J'explique justement qu'il ne faut pas raisonner avec le voltage mais avec l'ampérage !

Et qu'il ne faut pas se limiter à ce que tu es supposé consommer, mais à ce que peuvent délivrer tes gradas.
9

Citation : Pourquoi te compliquer la vie?

34400/230, ceci /3 = 50A par phase.



Pourquoi se compliquer la vie alors que c'est aussi simple que ca.

Le cosinus fi n'intervient pas ici, il a uniquement sa place lorsqu'on utilise un générateur.

si on a une source tri 400 volts, qui nous donne 3 X 240 V , le calcul est simple.

exemple 63 amp tri = 3 X 63A X 240 V = 45360 Watts.

Ce qui est largement bien pour ton grada vu que tu ne va normalement jamais utiliser tout tes circuits simultanément. ( sauf configuration tout a fait spéciale )
10

Citation : Ce qui est largement bien pour ton grada vu que tu ne va normalement jamais utiliser tout tes circuits simultanément. ( sauf configuration tout a fait spéciale )




Le sauf infirme l'affirmation précédente.
11

Citation : Citation :
Ce qui est largement bien pour ton grada vu que tu ne va normalement jamais utiliser tout tes circuits simultanément. ( sauf configuration tout a fait spéciale )



Le sauf infirme l'affirmation précédente.



Non, du tout, la seule configuration qui pourrais poser problème, c'est d'avoir tout tes circuits chargés au max et allumés au max en même temps, ce qui en spectacle n'arrive jamais !!
12

Citation : ce qui en spectacle n'arrive jamais !!




:mdr: :mdr: :mdr:
13
Tu peut être plus précis que de simples :mdr: :mdr: :mdr: STP ???

Je ne veut pas énumérer absolument toutes les possibilités de charger et d'utiliser a fond tout les circuits d'un 24/2.
14
Oui, je peux.
Mais d'abord, je reviens sur un point qui me semble important. Ce qu'il faut considérer, c'est l'ampérage que fournit le grada (ce que j'ai expliqué plus haut et qui a été parfait compris de travers par notre ami DJ ).
On dit à tort grada de 2K, il s'agit de grada de 10A. Donc grosso modo de 2,2K à 2,4K suivant où ça joue. Considéré comme ça, effectivement, on ne charge jamais les gradas à fond.
Mais si l'on se tient à l'appelation courante, il n'est pas rare qu'il le soient, chargés à fond.
Un exemple fréquent ?
Une face où tu auras 8 barres de PAR couplés par 2. On mettra évidement des gradas de 2K (10A).
15
Ouais, mais on complique le tout inutilement avec des cas précis, sur un 10amp, on vas pouvoir mettre 2 par 1k par exemple, mais tout tes circuits ne seront pas chargés comme ca.

Le principe a comprendre c'est donc simplement que pour 63amp on a : 240 X 63 X 3 = 45360 Watts de dispo.

on peut très bien brancher ces dimmers sur une 32 si on utilise pas tout les circuits en même temps, c'est ça le plus important a comprendre.

Et de nouveau, le cosfi n'intervient pas ici.
16

Citation : Tu peut être plus précis que de simples :mdr: :mdr: :mdr: STP ???




Citation : Ouais, mais on complique le tout inutilement avec des cas précis



Tu ne sais pas ce que tu veux ! :mdr:

Citation : Le principe a comprendre c'est donc simplement que pour 63amp on a : 240 X 63 X 3 = 45360 Watts de dispo.



A ceci près qu'EDF ne délivre pas 63A mais 60A. 63, c'est la valeur pour laquelle est garantie la P17. Mais c'est histoire de chipoter.

Tu as raison sur le principe, et moi même il m'arrive de faire pareil. Quand je sais que je controle tout.

Citation : on peut très bien brancher ces dimmers sur une 32 si on utilise pas tout les circuits en même temps, c'est ça le plus important a comprendre.



Si, à condition que ...
Précisement le genre de chose que l'on ne controle pas toujours.

Citation : Et de nouveau, le cosfi n'intervient pas ici.



Je n'en n'ai jamais parlé sur ce post !

17
Alors déjà quelques précisions :mrg:
la puissance total est de 34400w et cela ne bougera pas, c'est sur.
ensuite, j'ai calculer les puissance pour chaque phase et j'arrive à P1 = 10000
P2 = 11800 et P3 = 12600 , c'est environ équivalent.
Mais donc le truc c'est que j'ai donc mon grada de 24x2, avec un P17 125A en entrée, mais seulement 63A dispo. c'est pour ça que je doit calculer tout ca pour que ça passe.
d'après ce que vous m'avez dit ça a l'air d'être bon ?
18
Bon, oublie toute la discution et résumons :

Je reprend mon calcul :

63A Tri 400 nous font 3 X 240V 63A mono donc 3 X 240 X 63 = 3 X 15120 Watts.

La seule chose a retenir, c'est le principe de base et surtout comprendre le principal piège :

il faut calculer la puissance par phases et pas la puissance totale.

En effet, si tu ne réparti pas bien tes charges tu ne disposera pas de la puissance totale, et tu pourrais faire sauter le dsj principal avec une puissance de moitier.

C'est surtout valables sur les dimmers genre 12*2k économiques ou les phases ne sont pas réparties par circuit mais par groupe de 4.

On pourrais énumérer toute les config possibles, mais le principal c'est de comprendr le petit calcul et le principe de puissance par phase. avec ca tu put t'adapter a toutes les situations.
19
Ok merci supertoto :bravo:
donc oui en effet sur mon grada les circuit son couplé 2 par 2 sur une phase.
donc comme tu l'écrit j'ai le droit avec du 63A a 15120 w par phase, comme je dépasse pas 12600 w , tout vas bien :mrg:
merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de m'aider
:bravo2: