Sujet Comment faire pour passer du Triphasé 380V au 220v mono?

  • 6 réponses
  • 3 participants
  • 41 545 vues
  • 3 followers
Sujet de la discussion Comment faire pour passer du Triphasé 380V au 220v mono?
Bonjour à tous,

Tout est dans le titre, j'ai une presta a faire dans une salle équipée uniquement en triphasé 380V, comment puis-je faire pour brancher tout en 220? J'ai vu ca chez les allemands...ca serait ce type de machin là? https://www.thomann.de/fr/km_28664.htm On en trouve facilement en france? J'en ai pas vu en tapant ma recherche chez la bs.
Combien de puissance en Watts admet une prise de ce type? Je suppose qu'on est bien loin des 3500W du 220 mono non?

Merci beaucoup
2
Ben il te faut des boitiers de direct...

Une prise type P17 comprend 3 phases, 1 neutre et 1 terre.
Tu as du 380V entre les phases et du 230V entre phases et neutre.

Tu as exactement la même chose qu'une bête prise classique....230v/
16A/3500W......mais 3 fois....car 3 phases.

Par contre si tu est dans un lieu type industriel qui tourne en P17 sans
neutre, là c'est plus compliqué...il faut faire un branchement spéciale
pour récupérer le neutre et je l'ai plus en tête là maintenant tout de suite ^^
3
Citation de merolecho :
Combien de puissance en Watts admet une prise de ce type? Je suppose qu'on est bien loin des 3500W du 220 mono non?

Tout dépend de l'ampérage car tu as des P17 (380 -400 volts) en 16 A, 32 A, 63 A, 125 A.

Sur une 16 A c'est environ 11000 watts

Sur une 32 A c'est environ 22000 watts

Sur une 63 A c'est environ 43000 watts

Sur une 125 A c'est environ 86000 watts

Régisseur Lumière et Poursuiteur

4

Normalement je croie que c'est du 16A... Quelqu'un aurait-il un lien à faire pour que je vois éventuellement ce que je pourrais acheter pour faire quelque chose de propre et qui puisse me resservire.

Merci

5
Moi perso j'ai ça : https://www.thomann.de/fr/stairville_ceeverteiler_v2616_ce.htm

C'est du 16 A.

Seul problème, tu n'as pas de protection (disjoncteurs) sur ce dispositif donc si y'a un problème c'est le disjoncteur de la salle qui prend.

Régisseur Lumière et Poursuiteur

[ Dernière édition du message le 17/10/2009 à 19:41:55 ]

6
Et ou je peut trouver le cable électrique pour aller de la prise à ca?
7