As tu un bloc de puissance? Quel type ( nombre de circuit et puissance par circuit) ?
Tu te ne veux pas t'embêter avec un coffret de distri, vérifie le disjoncteur et s'il est bien calibrer par rapport a la prise, tu peux mettre un adaptateur 20A tetra / 32A tetra ce qui te permettra de mettre un bloc 6x2kW par exemple.
J'ai un petit bloc 4x5A. Mais Je vais essayer d'en trouver un autre en loc.
Peux-tu développer ton idée et m'expliquer plus en détails ce que je dois vérifier ?
Si tu as une prise 20A tetra, vérifie que le disjoncteur soit un 20A 30mA. Tu peux alors mettre directement un bloc de puissance derrière en passant par un adaptateur 20A/32A.
Vu que je n'ai que très peu de connaissances en électricité, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi si ces conditions sont réunies, ca me permet d'utiliser un bloc avec un adaptateur.
Je te fais confiance, c'est plus par curiosité
Car il faut toujours vérifier une install électrique!
Il faut toujours une protection 30mA.
Et il faut que chaque prise soit protéger avec le disjoncteur adapter.
La vérification n'a rien de spécifique avec l'adaptateur.
C'est juste un réflexe a prendre.
Il m'est déjà arrivé de voir des circuits de prises en 10A, ça fait drôle quand on les charge comme si c'est du 16A!
Et a l'inverse, j'ai déjà vu des prises 20A tetra comme tu nous as montré plus haut avec un 32A au cul ( "parce que la machine qui est branché dessus et fait sauter le 20A et que ça coûte cher de refaire toute l'installation électrique!" )
Une prise 20A doit être protéger par du 20A.
J'ai déjà rencontrer des lieux ou les prises n'étaient pas correctement protéger et dans ce cas, la prise était protéger par du 32A.
On risque alors la surchauffe de la prise et des câbles qui ne sont pas adapté et l'incendie.