Sujet de la discussion Posté le 25/06/2013 à 16:35:56Reconnaitre fiches électriques
Bonjour.
Pas très au point en matière d'électricité, je vais éclairer dans une salle possédant des prises de ce style :

ou

De quoi s'agit-il ?
Et quelle est la différence entre les deux ?
Merci.
Pas très au point en matière d'électricité, je vais éclairer dans une salle possédant des prises de ce style :
ou
De quoi s'agit-il ?
Et quelle est la différence entre les deux ?
Merci.
Fks
389
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
2 Posté le 25/06/2013 à 16:41:39
Pour la première je dirais du triphasé (3 phases + la terre ) sans le neutre distribué.
La deuxième c'est du Tetrapolaire. (3 phases 1 neutre et la terre).
La deuxième c'est du Tetrapolaire. (3 phases 1 neutre et la terre).
0
flolight
582
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
3 Posté le 25/06/2013 à 17:03:34
Merci de cette réponse rapide.
Je ne me souviens pas de laquelle des deux il s'agit...
Une plus probable ou pas ?
Sais-tu comment je peux faire étant donné qu'il me faudrait brancher 4 par 64, 4 Pc, 4 projos de 500w, et 4 projos de 150w ?
Je ne me souviens pas de laquelle des deux il s'agit...
Une plus probable ou pas ?
Sais-tu comment je peux faire étant donné qu'il me faudrait brancher 4 par 64, 4 Pc, 4 projos de 500w, et 4 projos de 150w ?
0
Fks
389
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
4 Posté le 25/06/2013 à 17:22:24
Avec la première prise tu pourras pas faire grand chose , car en l'absence de neutre tu auras 380 volts.
Par contre la deuxième c'est possible , si tu branches entre phase 1 et neutre tu te retrouves avec 240 volts. Du coup t'as trois circuit 240 volts .
Pour cela il te faut forcément un petit coffret qui va te permettre de modifier ce circuit tetrapolaire en trois circuits monophasé 240 volts.
Il faut un minimum de connaissance pour pouvoir bricoler ce coffret. Tu en as ?
Sinon on c'est branché un coup dans une salle équipé de la sorte et il y avait à disposition ce genre de coffret. La tienne en a peut-être .
Par contre la deuxième c'est possible , si tu branches entre phase 1 et neutre tu te retrouves avec 240 volts. Du coup t'as trois circuit 240 volts .
Pour cela il te faut forcément un petit coffret qui va te permettre de modifier ce circuit tetrapolaire en trois circuits monophasé 240 volts.
Il faut un minimum de connaissance pour pouvoir bricoler ce coffret. Tu en as ?
Sinon on c'est branché un coup dans une salle équipé de la sorte et il y avait à disposition ce genre de coffret. La tienne en a peut-être .
0
flolight
582
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
5 Posté le 25/06/2013 à 17:25:34
Comme je n'est pas les connaissances nécessaires, je ne vais pas bricoler.
En effet c'est possible qu'il y ait déjà un coffret...
Bien sûr, j'imagine qu'il n'existe pas de bloc de puissance avec une fiche de ce style ?
En effet c'est possible qu'il y ait déjà un coffret...
Bien sûr, j'imagine qu'il n'existe pas de bloc de puissance avec une fiche de ce style ?
0
Fks
389
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
6 Posté le 25/06/2013 à 17:35:34
Pour la répartition de tes lights c'est pas très compliqué .
En fonction du calibre du disjoncteur tu auras une puissance disponible.
admettons que tu arrives à diviser ce circuit tetra en trois circuit mono .Que l'ampérage dispo par circuit et de 16 ampères . Tu auras 3600 watts de disponible sur chaque circuit mono.
Tu fais un calcul théorique de la puissance absorbé par ton matériel.
4 projos de 500 w donne 2000 w
4 de 150 donne 600 w.
Pour les autres appareils il faut que tu connaisses la puissance et multiplies par le nombre d'appareils.
Si tu considères que t'as 3600 watts de dispo tu peux aisément branché tes 4 projos de 500 et les 4 de 150 sur un circuit : 4x500 + 4x150 - 3600 . il te reste 1000 watts de dispo encore sur le circuit.
En fonction du calibre du disjoncteur tu auras une puissance disponible.
admettons que tu arrives à diviser ce circuit tetra en trois circuit mono .Que l'ampérage dispo par circuit et de 16 ampères . Tu auras 3600 watts de disponible sur chaque circuit mono.
Tu fais un calcul théorique de la puissance absorbé par ton matériel.
4 projos de 500 w donne 2000 w
4 de 150 donne 600 w.
Pour les autres appareils il faut que tu connaisses la puissance et multiplies par le nombre d'appareils.
Si tu considères que t'as 3600 watts de dispo tu peux aisément branché tes 4 projos de 500 et les 4 de 150 sur un circuit : 4x500 + 4x150 - 3600 . il te reste 1000 watts de dispo encore sur le circuit.
0
Fks
389
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
7 Posté le 25/06/2013 à 17:42:29
Je ne sais pas , ça existe peut-être mais ça doit pas être donné.
renseigne toi chez kiloutou ou autre , ils ont peut-être cela de dispo dans les coffrets de chantier.
renseigne toi chez kiloutou ou autre , ils ont peut-être cela de dispo dans les coffrets de chantier.
0
flolight
582
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
8 Posté le 25/06/2013 à 17:42:54
Donc:
4 PC =>1000*4=4000 donc jamais les 4 à full ça passe sur un cicuit.
Idem pour les pars 64.
Et un circuit avec 1000 w de dispo.
C'est même jouable si je trouve trois circuits 16 A, non ?
4 PC =>1000*4=4000 donc jamais les 4 à full ça passe sur un cicuit.
Idem pour les pars 64.
Et un circuit avec 1000 w de dispo.
C'est même jouable si je trouve trois circuits 16 A, non ?
0
Fks
389
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
9 Posté le 25/06/2013 à 17:46:22
ça devrait faire l'affaire .
http://www.kiloutou.fr/energie-amp-air/groupes-electrogenes-accessoires-electriques/coffret-detage-et-de-repartition-400-v
http://www.kiloutou.fr/energie-amp-air/groupes-electrogenes-accessoires-electriques/coffret-detage-et-de-repartition-400-v
0
Fks
389
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
10 Posté le 25/06/2013 à 17:47:55
avec trois circuits 16 ampères tu devrais être large .
0
flolight
582
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
11 Posté le 25/06/2013 à 17:51:55
Alors je vais me renseigner un peu plus sur l'installation électrique de la salle.
Merci de tes conseils
Merci de tes conseils
0
Matmax67
2078
AFicionado·a
Membre depuis 20 ans
12 Posté le 25/06/2013 à 18:07:25
Salut,
As tu un bloc de puissance? Quel type ( nombre de circuit et puissance par circuit) ?
Tu te ne veux pas t'embêter avec un coffret de distri, vérifie le disjoncteur et s'il est bien calibrer par rapport a la prise, tu peux mettre un adaptateur 20A tetra / 32A tetra ce qui te permettra de mettre un bloc 6x2kW par exemple.
As tu un bloc de puissance? Quel type ( nombre de circuit et puissance par circuit) ?
Tu te ne veux pas t'embêter avec un coffret de distri, vérifie le disjoncteur et s'il est bien calibrer par rapport a la prise, tu peux mettre un adaptateur 20A tetra / 32A tetra ce qui te permettra de mettre un bloc 6x2kW par exemple.
0
flolight
582
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
13 Posté le 25/06/2013 à 18:15:32
J'ai un petit bloc 4x5A. Mais Je vais essayer d'en trouver un autre en loc.
Peux-tu développer ton idée et m'expliquer plus en détails ce que je dois vérifier ?
Peux-tu développer ton idée et m'expliquer plus en détails ce que je dois vérifier ?
0
Matmax67
2078
AFicionado·a
Membre depuis 20 ans
14 Posté le 25/06/2013 à 19:03:43
Si tu as une prise 20A tetra, vérifie que le disjoncteur soit un 20A 30mA. Tu peux alors mettre directement un bloc de puissance derrière en passant par un adaptateur 20A/32A.
0
flolight
582
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
15 Posté le 25/06/2013 à 20:11:47
D'accord. Je retiens.
Peux-tu m'expliquer comment tu arrive à cette conclusion ? merci d'avance.
Peux-tu m'expliquer comment tu arrive à cette conclusion ? merci d'avance.
0
Matmax67
2078
AFicionado·a
Membre depuis 20 ans
16 Posté le 25/06/2013 à 20:32:23
Je ne comprends pas ta question.
0
flolight
582
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
17 Posté le 25/06/2013 à 22:39:44
Vu que je n'ai que très peu de connaissances en électricité, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi si ces conditions sont réunies, ca me permet d'utiliser un bloc avec un adaptateur.
Je te fais confiance, c'est plus par curiosité
Je te fais confiance, c'est plus par curiosité
0
Matmax67
2078
AFicionado·a
Membre depuis 20 ans
18 Posté le 25/06/2013 à 23:31:12
Car il faut toujours vérifier une install électrique!
Il faut toujours une protection 30mA.
Et il faut que chaque prise soit protéger avec le disjoncteur adapter.
La vérification n'a rien de spécifique avec l'adaptateur.
C'est juste un réflexe a prendre.
Il m'est déjà arrivé de voir des circuits de prises en 10A, ça fait drôle quand on les charge comme si c'est du 16A!
Et a l'inverse, j'ai déjà vu des prises 20A tetra comme tu nous as montré plus haut avec un 32A au cul ( "parce que la machine qui est branché dessus et fait sauter le 20A et que ça coûte cher de refaire toute l'installation électrique!" )
Il faut toujours une protection 30mA.
Et il faut que chaque prise soit protéger avec le disjoncteur adapter.
La vérification n'a rien de spécifique avec l'adaptateur.
C'est juste un réflexe a prendre.
Il m'est déjà arrivé de voir des circuits de prises en 10A, ça fait drôle quand on les charge comme si c'est du 16A!
Et a l'inverse, j'ai déjà vu des prises 20A tetra comme tu nous as montré plus haut avec un 32A au cul ( "parce que la machine qui est branché dessus et fait sauter le 20A et que ça coûte cher de refaire toute l'installation électrique!" )
0
flolight
582
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
19 Posté le 25/06/2013 à 23:50:15
Ah oui d'accords pour le disjoncteur !
Par contre, dans ton deuxième exemple, je n'ai pas tout compris :s dsl...
Par contre, dans ton deuxième exemple, je n'ai pas tout compris :s dsl...
0
Matmax67
2078
AFicionado·a
Membre depuis 20 ans
20 Posté le 26/06/2013 à 07:30:29
Une prise 20A doit être protéger par du 20A.
J'ai déjà rencontrer des lieux ou les prises n'étaient pas correctement protéger et dans ce cas, la prise était protéger par du 32A.
On risque alors la surchauffe de la prise et des câbles qui ne sont pas adapté et l'incendie.
J'ai déjà rencontrer des lieux ou les prises n'étaient pas correctement protéger et dans ce cas, la prise était protéger par du 32A.
On risque alors la surchauffe de la prise et des câbles qui ne sont pas adapté et l'incendie.