Sujet de la discussion Posté le 09/02/2015 à 20:10:54puissance
salut,
Je me forme sur l'electricité sono/eclairage et j'ai une question.
Supposons que j'ai une salle équipée d'une triphasée tetrapolaire 63a, que ma sono est gourmande et que mes lights sont nombreuses(trads, bloc de puissance...), j'utiliserai la 63a uniquement pour mon éclairage, juste ?
parce que si j'utilise la 63a pour ma sono ET mon éclairage, comment puis je respecter les 2 régles de base que sont l'équilibrage des phases (sur mon bloc de puissance lights, je suis obligé d'équilibrer intelligemment toutes mes phases) et le fait de ne pas avoir sono et eclairage sur la meme phase ?
pas compris...
merci
Je me forme sur l'electricité sono/eclairage et j'ai une question.
Supposons que j'ai une salle équipée d'une triphasée tetrapolaire 63a, que ma sono est gourmande et que mes lights sont nombreuses(trads, bloc de puissance...), j'utiliserai la 63a uniquement pour mon éclairage, juste ?
parce que si j'utilise la 63a pour ma sono ET mon éclairage, comment puis je respecter les 2 régles de base que sont l'équilibrage des phases (sur mon bloc de puissance lights, je suis obligé d'équilibrer intelligemment toutes mes phases) et le fait de ne pas avoir sono et eclairage sur la meme phase ?
pas compris...
merci
- 1
- 2
PisnerLirquell
149
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 11 ans
11 Posté le 11/02/2015 à 22:05:41
Pour ta recopie 32A oui c'est courant et très utilisé. Tu n'as pas de soucis à te faire avec ça. Bien entendu tu ne pourras pas dépasser 32A sur ta ligne. C'est l'équivalent d'une multiplies mais en 32A.
Perso jamais eu de soucis avec un 30mA sur un bloc grada, et je me répète mais c'est obligatoire. Après tu peux avoir des soucis avec des 30mA fatiguée, mal réglé,...
Comme la dit blueterry:
Tirer moins que la ligne c'est pas un soucis, brancher une armoire 32A sur une sortie 63A aucun soucis. Faire l'inverse c'est plus risqué à moins que tes tableaux soit réglable ou que tu ai connaissance des disjoncteurs de la salle. Pas que ce soit interdit par la loi, si la salle te fournie une sortie ou prise avec en amont une protection disjoncteur 32A Tri avec différentiel (réglable ou 30mA) alors tu peux bien mettre une armoire 125A derrière rien ne te l'interdit, en revanche ça veut dire que c'est le disjoncteur de la salle qui sautera en premier.
Si la salle ne fournie pas de différentielle, alors tu seras obligé d'en remettre un au plus vite sur ta ligne et de faire en sorte que le câblage entre ta sortie et ton différentiel (ici ton armoire) ne soit accessible à personne.
Perso jamais eu de soucis avec un 30mA sur un bloc grada, et je me répète mais c'est obligatoire. Après tu peux avoir des soucis avec des 30mA fatiguée, mal réglé,...
Comme la dit blueterry:
Tirer moins que la ligne c'est pas un soucis, brancher une armoire 32A sur une sortie 63A aucun soucis. Faire l'inverse c'est plus risqué à moins que tes tableaux soit réglable ou que tu ai connaissance des disjoncteurs de la salle. Pas que ce soit interdit par la loi, si la salle te fournie une sortie ou prise avec en amont une protection disjoncteur 32A Tri avec différentiel (réglable ou 30mA) alors tu peux bien mettre une armoire 125A derrière rien ne te l'interdit, en revanche ça veut dire que c'est le disjoncteur de la salle qui sautera en premier.
Si la salle ne fournie pas de différentielle, alors tu seras obligé d'en remettre un au plus vite sur ta ligne et de faire en sorte que le câblage entre ta sortie et ton différentiel (ici ton armoire) ne soit accessible à personne.
[ Dernière édition du message le 11/02/2015 à 22:09:31 ]
tybob
132
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 12 ans
12 Posté le 11/02/2015 à 23:32:18
Je parlais des différentiels de type SI.
À moins que les gradateurs soient compensés avec un fp=1 (pas de parasites) il y a un risque de déclenchement intempestif oui.
Ça m'est déjà arrivé en prestation.. ^^'
À moins que les gradateurs soient compensés avec un fp=1 (pas de parasites) il y a un risque de déclenchement intempestif oui.
Ça m'est déjà arrivé en prestation.. ^^'
tybob.
Clowny
7350
Membre d’honneur
Membre depuis 19 ans
13 Posté le 23/02/2015 à 13:15:43
Perso j'utilise régulièrement des armoires mixte direct/gradas en 63A sur des alimentations en 32A via un adaptateur. Jamais eu de soucis mais il faut bien sur que la prise soit protégée en amont (le contraire devient très rare aujourd'hui).
Par contre je n'utilise jamais de réducteur 63A > 32A, car dans l'absolue l'adaptateur en lui même n'est protégé qu'au dela de 63A, alors qu'il n'accepte que 32A. Le risque est faible, mais en électricité je ne raffole pas trop des adaptateurs, donc je préfère toujours installer une armoire 63A à la place.
Par contre je n'utilise jamais de réducteur 63A > 32A, car dans l'absolue l'adaptateur en lui même n'est protégé qu'au dela de 63A, alors qu'il n'accepte que 32A. Le risque est faible, mais en électricité je ne raffole pas trop des adaptateurs, donc je préfère toujours installer une armoire 63A à la place.
[ Dernière édition du message le 23/02/2015 à 13:17:02 ]
kikixxx
700
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 20 ans
14 Posté le 23/02/2015 à 13:34:18
Brancher une 32 sur une 63 est RIGOUREUSEMENT INTERDIT!
On ne peut bien entendu brancher qu'une fiche de même calibre ou de calibre supérieure à une sortie donnée... autrement dit, une 63 branchée sur une 32 ça c'est ok.
Autre "détail", un différentiel ça ne sert que pour des pertes de courant... ça ne déclenche pas en cas de surcharge, donc un diffo32 avec une prise 32 qu'on branche dans une prise 63... ça peut finir en gros tas de chocolat!
Seul solution, un vrai disjoncteur magneto/thermique de 32 en tête MAIS: la fiche doit être une 63 et pas une 32... car tout adaptateur doit être aux normes intrinsèquement... ç-à-dire qu'il ne doit pas constituer un élément utilisable à risque, donc une fiche mâle 63 vers une femelle 32 c'est non! et re non!! (mettez un 16mm2 et une 63 sur vos entrées 32, suivit IMMEDIATEMENT d'un 32 en entrée du tableau, le tout indissociable, indéconnectacle et la vie est belle...)
La législation est plus que claire de toute façon: à chaque changement de section, à la baisse, une protection adaptée est obligatoire.
On ne peut bien entendu brancher qu'une fiche de même calibre ou de calibre supérieure à une sortie donnée... autrement dit, une 63 branchée sur une 32 ça c'est ok.
Autre "détail", un différentiel ça ne sert que pour des pertes de courant... ça ne déclenche pas en cas de surcharge, donc un diffo32 avec une prise 32 qu'on branche dans une prise 63... ça peut finir en gros tas de chocolat!
Seul solution, un vrai disjoncteur magneto/thermique de 32 en tête MAIS: la fiche doit être une 63 et pas une 32... car tout adaptateur doit être aux normes intrinsèquement... ç-à-dire qu'il ne doit pas constituer un élément utilisable à risque, donc une fiche mâle 63 vers une femelle 32 c'est non! et re non!! (mettez un 16mm2 et une 63 sur vos entrées 32, suivit IMMEDIATEMENT d'un 32 en entrée du tableau, le tout indissociable, indéconnectacle et la vie est belle...)
La législation est plus que claire de toute façon: à chaque changement de section, à la baisse, une protection adaptée est obligatoire.
L'avenir est au bout du fusil, entre ta baïonnette et le coeur de l'ennemi!
maverick1
8
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 10 ans
15 Posté le 23/02/2015 à 21:31:57
Mince, vous m embrouillez
qui dit juste alors ?
kikixxx : juste pour etre sur d avoir bien compris, mon armoire 32a (equipee de disjoncteurs diff et d interrupteur diff) branchée sur une intro 64a aucun soucis; l inverse est par contre a bannir; juste ?
qui dit juste alors ?
kikixxx : juste pour etre sur d avoir bien compris, mon armoire 32a (equipee de disjoncteurs diff et d interrupteur diff) branchée sur une intro 64a aucun soucis; l inverse est par contre a bannir; juste ?
kikixxx
700
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 20 ans
16 Posté le 23/02/2015 à 22:39:33
si ton armoire 32 est protégée par un diffo et un disjo32, et que tu veux utiliser une prise murale (femmelle 63), tu dois absolument avoir une fiche63 câblée en 16mm2 qui attaque ton armoire, en aucun cas une 32!
la règle est très simple, dès qu'il y a abaissement de la puissance permise, il faut d'abord la protection, puis tu peux travailler avec le calibre inférieur...
Remarque, à défaut de fiche tu peux aussi avoir un socle63 et utiliser une allonge 63(mâle/femelle) pour relier l'armoire et la prise murale...
Y a ce qui est réellement dangereux, puis y a ce qui est prescrit légalement qui vient affiner le tout et qui semble parfois tolérable (souvent même), mais au moindre soucis ou accident, t'es foutu! à défaut d'être mort physiquement, tu l'es juridiquement... faut vraiment être très scrupuleux, ça coûte pas grand chose en plus, et on dort trankilou!
la règle est très simple, dès qu'il y a abaissement de la puissance permise, il faut d'abord la protection, puis tu peux travailler avec le calibre inférieur...
Remarque, à défaut de fiche tu peux aussi avoir un socle63 et utiliser une allonge 63(mâle/femelle) pour relier l'armoire et la prise murale...
Y a ce qui est réellement dangereux, puis y a ce qui est prescrit légalement qui vient affiner le tout et qui semble parfois tolérable (souvent même), mais au moindre soucis ou accident, t'es foutu! à défaut d'être mort physiquement, tu l'es juridiquement... faut vraiment être très scrupuleux, ça coûte pas grand chose en plus, et on dort trankilou!
L'avenir est au bout du fusil, entre ta baïonnette et le coeur de l'ennemi!