Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou
FR
EN

coupures télérupteur carte RME UCX

  • 16 réponses
  • 4 participants
  • 335 vues
  • 3 followers
Sujet de la discussion coupures télérupteur carte RME UCX
bonjour,
j'utilise avec bonheur une carte RME UCX depuis plusieurs années. au passage, j'ai revendu mon preamp Universal Audio 6176 parce que les entrées micro de la RME lui sont supérieures (!).
je n'ai jamais eu de souci, mais depuis quelques mois, j'en ai un, que je ne trouve pas sur le Net. Chaque fois que j'actionne un interrupteur relié à un télérupteur pour allumer la lumière dans la maison, la carte se met en sécurité : elle coupe pendant quelques secondes. je me suis dit qu'elle devait avoir un systeme de protection interne, et que, pour éviter les bruits tueurs de tweeters, elle se mettait en sécurité. mais alors, pourquoi maintenant et pas avant ? J'ai testé de multiples prises un peu partout dans la maison, le probleme se manifeste quelque soit la source d'énergie.
quelqu'un a t il rencontré ce probleme ? a-t-il trouvé une solution ?
merci de votre coup de pouce. Luc

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

2
Bonjour,

cela ressemble à des perturbation électriques liées à l'activation du ou des télérupteurs, et véhiculées sur les lignes de l'installation électriques. Une petite capture des tensions véhiculées sur les lignes en question, avec oscilloscope et sonde différentielle, permettrait de le confirmer.

Possible que l'alimentation secteur de l'interface audio soit plus sensible désormais, suite à vieillissement de certains composants.

Une première solution (sans analyse plus poussée) consisterait à placer un filtre secteur avec écrêteur de tension (varistance - MOV - par exemple) entre prise secteur et alim interface.

Difficile d'en dire plus sans aller voir sur place avec l'équipement qui va bien ;)

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

3
ah merci beaucoup. :bravo:
et ou est ce que je pourrais trouver ce filtre avec ecreteur ?
je vais voir si je trouve sur le net.

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

4
on peut ahcter un filtre comme ça tout fait ?

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

5
je viens de tester surf mon onduleur, qui protege des surtensions, ça ne marche pas.

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

[ Dernière édition du message le 11/03/2018 à 22:18:03 ]

6
bon j'ai la varistance mov mais il y en a plein..... et il faut la mettre dans une boitier, je pense, et la relier à la phase ou au neutre ?

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

7

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

8
ou alors, je pourrais prendre une alim neuve pour le rm, si j'en trouve une. peut etre ?

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

9
j'ai essayé avec une autre alim compatible et neuve, et le probleme subsiste. donc, j'attendrai, si tu veux bien, tes précisions et réponses à mes questions. merci à toi !
:D:

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

[ Dernière édition du message le 11/03/2018 à 22:44:36 ]

10
Et faire vérifier le(s) télérupteur(s) ? Usure, raccordement, montage ...
11
Salut Ijaune et merci. le raccordement et le montage sont bons, puisque ça marchait avant. l'usure, je n'y crois guere. la maison n'est pas vieille et le tableau non plus.

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

12
ça semble etre plutot ça, non ? mais je ne trouve pas le prix...
https://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=0BCB92151EE06206F9DA5B921CFBD6B7?productId=(%5b8951660000%5d)&page=Product

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

13
Par précaution je ferais quand même une petite vérification, au moins visuel concernant le raccordement et un 1/4 de de tour de tournevis au niveau des borniers (avec les mesures de sécurité qui vont avec 230 v...)
Je dis ça car récemment un amis avait un problème similaire avec sa TV , un appartement d'une quinzaine d'années, on a remplacé le télérupteur et le problème a disparu.
14
Citation :
un 1/4 de de tour de tournevis au niveau des borniers


+1, même dans les maisons récentes, si l’électricien a travaillé à la va-vite lors du câblage du tableau, les borniers peuvent être mal serrés et générer des micro étincelles en coupure/contact (et +100 pour les règles de sécurités, surtout si l'on travaille en amont de la protection).
Pour les filtres, sans para surtenseurs, tu peux trouver ton bonheur ici:
https://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0241641/Filtre-antiparasitage
pour ma part, une partie de mon équipement audio est derrière un vieux filtre Schaffner dans un boitier adhoc et dans mon ancien appart cela me permettait de ne plus subir les enclenchements de mon frigo..


Pas de chichis, appelez-moi Maïs...

15
merci beaucoup a vous deux pour tout ça. je vais verifier ces choses là, j'ai un ami electricien qui va passer voir.

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

16
les vis étaient bien serrées. mon electricien va venir voir.

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com

17
bon, j'ai mis un filtre comme indiqué, ça ne change rien. l'electricien est venu, et il ne trouve pas la source du probleme.......... il a tenté de poser un apparail qui remplace le télértupteur, et qui ne claque pas, (ne fait pas de bruit) mais ce composant tout neuf était defectueux. Il va revenir.

Luc, comédien speakologue, lucmiteran.com