Protection matériel branché sur groupe electrogène par coffret de chantier???
- 16 réponses
- 9 participants
- 13 376 vues
- 8 followers
pops75
66
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 19 ans
13 Juin 2010 à 20:09Protection matériel branché sur groupe electrogène par coffret de chantier???#1
Voilà, je cherche depuis un moment un système pour protéger au maximum mon matériel lorsque nous posons des soirées dans les bois avec un groupe électrogène. J'ai donc vu ce que l'on appelle le coffret de chantier. Je voulais savoir si ce type de matériel, branché entre le groupe électrogène et le matos, permet réellement de protéger sérieusement mon matos (platines, tables, enceintes...). c'est équipé de disjoncteur, de 4 prises 2P+T protégées par 2 disjoncteurs 16A, et une prise 3P+T protégée par un disjoncteur tri 20A, le tout protégé par un interrupteur différentiel 25A 30mA.
Voilà peu prêt les références.
Pensez vous que cela puisse réellement tout protéger sans risque de cramer mon matos?
Merci d'avance c'est urgent.
Voilà peu prêt les références.
Pensez vous que cela puisse réellement tout protéger sans risque de cramer mon matos?
Merci d'avance c'est urgent.
signaler
papi paul
3760
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 18 ans
13 Juin 2010 à 20:33#2
disons que le coffret de chantier equipe d'un differentiel sert surtout a la protection des personnes les 2 disjoncteurs 16 A serviront a proteger la ligne contre les courts circuits ou surcharge de celle ci mais malheureusement cela ne protegera en aucun cas ton materiel
c'est un peu comme a la maison en fait les disjoncteurs protegent l'installation et non pas les appareils qui sont connectes aux prises .
c'est un peu comme a la maison en fait les disjoncteurs protegent l'installation et non pas les appareils qui sont connectes aux prises .
signaler
0
pops75
66
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 19 ans
13 Juin 2010 à 20:44#3
Merci pour ta réponse papi paul, donc ça ne servirait à rien et n'ajouterait pas une protection supplémentaire au groupe régulé avr?
Quelle serait donc la solution la plus sûre?
Les onduleurs ne semblent pas non plus protéger plus que ça le matos?
Je ne voudrais surtout pas tout cramer et je suis prêt à mettre un peu d'argent dans une très bonne protection. Que me recommandes tu?
Quelle serait donc la solution la plus sûre?
Les onduleurs ne semblent pas non plus protéger plus que ça le matos?
Je ne voudrais surtout pas tout cramer et je suis prêt à mettre un peu d'argent dans une très bonne protection. Que me recommandes tu?
signaler
0
luciolis
6796
Je poste, donc je suis
Membre depuis 22 ans
13 Juin 2010 à 20:52#4
il y a des boitiers de régulation, chez furman par exemple : https://www.thomann.fr/furman_ps_8r_e_ii.htm
signaler
0
papi paul
3760
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 18 ans
13 Juin 2010 à 20:56#5
la meilleur protection est de disposer d'un groupe fiable mais cela ne t'empeche pas de rajouter un coffret de chantier a moins que le groupe ne dispose lui meme des protections adequates
surtout pour te preserver en cas d'accident envers un tiers d'ou l'utilitee du differentiel 30 ma
de toute façon tout ton materiel que ce soit ampli ou console est dote d'un fusible de protection
surtout pour te preserver en cas d'accident envers un tiers d'ou l'utilitee du differentiel 30 ma
de toute façon tout ton materiel que ce soit ampli ou console est dote d'un fusible de protection
signaler
0
Anonyme
118
13 Juin 2010 à 20:56#6
et pourquoi ne pas te prendre un onduleur tout simplement ???
justement je viends de me prendre un petit groupe electrogene de 1000 w et je me posais la question justement pour mon matos ...
+++
VInce
justement je viends de me prendre un petit groupe electrogene de 1000 w et je me posais la question justement pour mon matos ...
+++
VInce
signaler
0
papi paul
3760
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 18 ans
13 Juin 2010 à 21:00#7
Citation de luciolis :
il y a des boitiers de régulation, chez furman par exemple : https://www.thomann.fr/furman_ps_8r_e_ii.htm
inutile si le groupe dispose lui meme d'une bonne regulation et puis 10A c'est surement un peu leger suivant la puissance de la sono et des lights
signaler
0
luciolis
6796
Je poste, donc je suis
Membre depuis 22 ans
13 Juin 2010 à 21:05 (modifié le 13 Juin 2010 à 21:06)#8
Bah ces machins se mettent dans tous les racks. Je doute que le matériel de scène cher prend autant de jus. Une table de mix, largement en dessous de 200W, un multieffet/eq/comp c'est moins de 30 watts. Il y a encore les amplis, mais bon, c'est pas très fragile.
Onduleurs, c'est super cher pour avoir un ampérage décent.
Onduleurs, c'est super cher pour avoir un ampérage décent.
signaler
1
pops75
66
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 19 ans
13 Juin 2010 à 21:12#9
mon groupe est le suivant:
Puissance maxi. 5 500 W. Moteur 4 temps 13 ch OHV. Réservoir 25 L. Autonomie 9 h. Niveau bruit à 7 m : 74 dB. Sécurité manque d'huile. 2 prises 230 V, 1 prise 12 V. Régulation AVR.
Puissance maxi. 5 500 W. Moteur 4 temps 13 ch OHV. Réservoir 25 L. Autonomie 9 h. Niveau bruit à 7 m : 74 dB. Sécurité manque d'huile. 2 prises 230 V, 1 prise 12 V. Régulation AVR.
En 230 V
Puissance continue: 5000W 21.74 A 2 Prises
Puissance maximum: 5500W
En 12 V 1 branchement, pour recharger une batterie par exemple.
équipé d'un moteur OHV essence de 389 cm3
Compteur Horaire
- poids à sec: 90 kg
- commande marche /arrêt
- démarrage par lanceur
- capacité du réservoir :22 litres
- jauge a éssence intégrée au réservoir
- protection par disjoncteur à réarmement manuel intégré stoppant l'appareil en cas de surcharge
signaler
0
pops75
66
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 19 ans
13 Juin 2010 à 21:20#10
ah oui aussi, je voulais savoir si il fallait relier le groupe à une barre métallique fixée au sol?
signaler
0
papi paul
3760
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 18 ans
14 Juin 2010 à 07:39#11
q.thierry
1204
AFicionado·a
Membre depuis 16 ans
14 Juin 2010 à 14:12#12
https://www.pixmania.com/fr/fr/1236593/art/trust/onduleur-ups-1000-va-pw-4.html
pour ta régie tu devrais avoir assez 500W
pour ta régie tu devrais avoir assez 500W
signaler
0
Nick Zefish
13213
Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
15 Juin 2010 à 14:23#13
Attention, les UPS premier prix (off-line et line-interactive) ne régulent à peu près rien du tout: tant qu'il y a du courant en entrée, la sortie est purement et simplement conenctée à l'entrée. Si le courant est dégueulasse (variation de fréquence par exemple), on retrouve ces défauts à l'identique en sortie.
Les Seules UPS qui protègent efficacement des défauts sont les UPS double conversion ("on line"), beaucoup plus chères (compter dans les 500 euros pour uen 700VA).
Les Seules UPS qui protègent efficacement des défauts sont les UPS double conversion ("on line"), beaucoup plus chères (compter dans les 500 euros pour uen 700VA).
signaler
0
pops75
66
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 19 ans
15 Juin 2010 à 18:41#14
Alors alors???? que faire? quelle serait donc la solution au niveau protection, en plus de celle du groupe électrogène? j'avoue que du coup je m'y perd et reste un peu perplexe. Je possède la série TT+ de chez RCF, 2 Technics M5G et bientôt une table XONE 92 et vous comprendrez bien que vu le prix de ce matos je n'ai pas du tout envie de tout cramer.
signaler
0
rouldug
248
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 20 ans
08 Mars 2017 à 22:40#15
Ce que j'ai entendu dire surtout, c'est que le risque de variation de courant (volt) ou intensité (ampère) est faible pour le matériel et ne risque de le "cramer". Au pire, ce sont les fusibles qui sont exposés.
En revanche, ce qui craint le plus est le risque de variation de fréquence autour du 50 Hz parce que les fusibles ou disjoncteurs n'y peuvent rien et que là les alims sont véritablement en danger. Pour parer cela, la technologie Inverter convient, mais ça coûte.
Autre chose : pensez à la sécurité des personnes. Il faut raccorder la terre au sol avec les piquets adéquats plus éventuellement un bon seau d'eau et équiper votre groupe d'un disjoncteur différentiel, youpi !
En revanche, ce qui craint le plus est le risque de variation de fréquence autour du 50 Hz parce que les fusibles ou disjoncteurs n'y peuvent rien et que là les alims sont véritablement en danger. Pour parer cela, la technologie Inverter convient, mais ça coûte.
Autre chose : pensez à la sécurité des personnes. Il faut raccorder la terre au sol avec les piquets adéquats plus éventuellement un bon seau d'eau et équiper votre groupe d'un disjoncteur différentiel, youpi !
signaler
0
Nightwolf38
3105
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 14 ans
09 Mars 2017 à 14:43#16
Il faut impérativement que le groupe soit "inverter" pour éviter de cramer du matériel avec des variations de tension.
Cela n'exonère pas de mettre un stabilisateur de courant en aval du groupe pour éviter de tuer les alimentations à découpage (PC, table, etc...).
Cela n'exonère pas de mettre un stabilisateur de courant en aval du groupe pour éviter de tuer les alimentations à découpage (PC, table, etc...).
Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide.
signaler
0
michel.29
3374
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 16 ans
09 Mars 2017 à 20:05 (modifié le 09 Mars 2017 à 20:08)#17
se protéger efficacement ?
la coupure est elle admise si défaut ou dérive ?
bien des groupes ne sont pas régulés efficacement
variation de fréquence , à mon avis ce n'est pas le pire
si on a 55Hz au lieu de 50 , aucun matériel ne sera dérangé
si çà descend trop bas ( 45Hz ) les tranfos de certains amplis peuvent commencer à chauffer par saturation du fer
les alims à découpages y seront indifférentes
le plus dangereux est la variation de tension 250V peuvent présenter un danger réel pour certains amplis
ma solution serait un relais de tension qui commande le déclenchement d'un disjoncteur si la tension est hors tolérence
en schneider-electric relais IRCU
https://fr.audiofanzine.com/sono/medias/autres/a.play,m.479264.html
Crouzet en a un
et sûrement d'autres
puis équiper le disjoncteur du groupe le général du coffret avec un déclencher qui permettra au relais de le faire sauter sur dérive du groupe
la coupure est elle admise si défaut ou dérive ?
bien des groupes ne sont pas régulés efficacement
variation de fréquence , à mon avis ce n'est pas le pire
si on a 55Hz au lieu de 50 , aucun matériel ne sera dérangé
si çà descend trop bas ( 45Hz ) les tranfos de certains amplis peuvent commencer à chauffer par saturation du fer
les alims à découpages y seront indifférentes
le plus dangereux est la variation de tension 250V peuvent présenter un danger réel pour certains amplis
ma solution serait un relais de tension qui commande le déclenchement d'un disjoncteur si la tension est hors tolérence
en schneider-electric relais IRCU
https://fr.audiofanzine.com/sono/medias/autres/a.play,m.479264.html
Crouzet en a un
et sûrement d'autres
puis équiper le disjoncteur du groupe le général du coffret avec un déclencher qui permettra au relais de le faire sauter sur dérive du groupe
signaler
0