Puissance max sur tétrapolaire 16A (HELP ME !)

  • 27 réponses
  • 10 participants
  • 18 618 vues
  • 9 followers
Sujet de la discussion Puissance max sur tétrapolaire 16A (HELP ME !)
Bonjour à tous,


Je possède un distributeur de courant électrique que voici :
https://www.thomann.fr/stairville_ceeverteiler_v2616_ce.htm

Les prises rouges tétrapolaires IN et OUT sont des prises 16A

L'intensité maximum du "bloc" est de 48A

L'intensité maximum de chaque prise monophasée est de 16A

(Je suppose qu'à ce jour pour la tension tétrapolaire on prends 400V et pour la tension monophasée on prends 230V mais je n'en suis pas certain.)

Voici donc mes 2 questions :

Quelle est la puissance (en watts) maximum total que le "bloc" peut supporter ?
Quelle est la puissance (en watts) maximum que peut supporter chaque prise monophasée ?

(Il me semble qu'il y a une histoire de "cos phi" et de "racine de 3" mais là encore je n'en suis pas certain.)


Je sais que ce genre de sujets se trouvent un peu partout dans le forum mais désolé jai cherché et n'y ais pas trouvé réponses à mes questions. Toutefois si quelqu'un connaît un lien relativement intérressant sur ce sujet qu'il n'hésite pas à m'en faire part!

Merci pour vos suggestions.

Régisseur Lumière et Poursuiteur

2
Ya rien de tout ca :mdr:


Sur une arrivé 32A Tetra tu peux mettre max 6 prise de 16A max (2 par phase)

Sur une 16A ben cest 3 prise max de 16A max (1 par phase)

Voila en esperant t'aider

Ps : pour obtenir du mono avec du tetra cest simple :

Mono1(220V) = PH1 + N + T
Mono2(220V) = PH2 + N + T
Mono2(220V) = PH2 + N + T

Attention
Si PH1 + PH2 + T ou PH1 + PH3 + T ou PH3 + PH2 + T Alors on a 400V!!!
3
Pour tout vous dire je crois que je viens de comprendre : vous allez pouvoir rectifier si je dis des conneries !

Les prises tétrapolaire rouges IN et OUT ont finalement 16A par phase (16A x 3 phases = 48A) d'où l'intensité maximum du bloc est-ce éxact ?

Ce qui fait que 48A x 400V = 19200 watts max sur le bloc c'est ça ?

En ce qui concerne les 6 prises monophasées de 16A chacune j'aurais 16A x 230V = 3680 watts max par prise c'est ça ?

Pour résumer celà veut donc dire 3680 watts max par prise dans la limite de 19200 watts max au total.

Tout ceci vous semble juste ?

Citation : Sur une arrivé 32A Tetra tu peux mettre max 6 prise de 16A max (2 par phase)

Sur une 16A ben cest 3 prise max de 16A max (1 par phase)



Oui mais comment explique-tu que sur mon bloc il y a 6 prises et non 3 étant donné qu'il possède une arrivé 16A?

Régisseur Lumière et Poursuiteur

4
Cest tout con

Tu as 2 prise par phase
tu peu tirer MAX 16A sur les 2 prises au total
compte 3600W par phase...

Et donc 3600x3 pour le Wattage total du bloc : soit 10800W

Cordialement

PS : des prise 16A tetra c rare...
5

Citation : PS : des prise 16A tetra c rare...



Ha bon... pourtant j'en utilise au kilo en presta...
La preuve que la vitesse de la lumière est plus élevée que celle du son est que les gens ont souvent l'air brillant avant de paraître stupide !
6
Du tétrapolaire en 16A est trèèèèèès peu distribué par EDF pourtant...
Aurélien
7
Résultat : j'ai acheté une merde car celà ne corresponds pas à mon utilisation (spectacle) en revanche c'est idéale pour de la discomobile !!!
J'aurais dû acheter ce système : https://www.thomann.fr/hama_systemtechnikvollgummi_verteiler_32a_in.htm

Régisseur Lumière et Poursuiteur

8
Ha ben évidemment... niveau distribution réseau ça court pas les rues... simplement moi j'ai toujours des tableaux intermédiaire...
La preuve que la vitesse de la lumière est plus élevée que celle du son est que les gens ont souvent l'air brillant avant de paraître stupide !
9
Pour ton tableau 32A Tetra fait comme beaucoup : fabrique le si tes doue en electricité
sinon achete en un tout fait
10
C'est pour ça je proposais ci-dessus celui-ci : https://www.thomann.fr/hama_systemtechnikvollgummi_verteiler_32a_in.htm

32A avec 6 prises 16A et 6 disjoncteurs.

Régisseur Lumière et Poursuiteur

11

Citation : Ce qui fait que 48A x 400V = 19200 watts max sur le bloc c'est ça ?



Non :clin: La fourme est : 3 x 16A x 400V / racine(3) = 11'085 W ou 3 x 16A x 230V = 11'040W.

Lorsque l'on calcul la puissance en tétrapolaire, on considère trois fois la puissance d'une phase, mais en prenant la tention entre phase et neutre. C'est d'ailleurs assez logique, puisque l'on raccorde les appareils en 230V entre phase et neutre.
Si l'on veut, malgré tout utiliser la tention entre phases, il faut diviser le résultat par racine de trois.
12
Attention
si tu prend ce boitier
noublie pas de prendre les adaptateur : prise allemande => prise francaise...
sinon taura pas lair con ;)
13
Sinon j'ai trouvé ça environ 90€ moins chere : https://www.musicstore.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/BOS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/fr_FR/-/EUR/ViewProductDetail-Start;pgid=TOZgS6SfaObm0000000000000000ed6k0i6Y?CatalogVideo=&ProductUUID=IsLVqHzmrOQAAAEXxkpgyFi0&CatalogCategoryID=szDVqHzlPBkAAAEVWhxWf70R&JumpTo=OfferList

Qu'en pensez-vous ?

Par contre je trouve ça débile de faire des sorties 32A quel est l'intérêt ?

PS : il faudra que quelqu'un m'explique comment insérer un lien en remplaçant ce lien par un mot comme "ici" ou "là" !!!

Régisseur Lumière et Poursuiteur

14

Citation : Par contre je trouve ça débile de faire des sorties 32A quel est l'intérêt ?



De récupéré ta ligne de 32A et de la renvoyer vers un autre bloc ou un gradateur si tu n'a pas utilisé toute ta puissance sur le premier bloc.
15

Hors sujet :

Citation : PS : il faudra que quelqu'un m'explique comment insérer un lien en remplaçant ce lien par un mot comme "ici" ou "là" !!!



[URL=ton lien] ici ou la [/URL]

PS : je m'était merdé la premiere fois, ca faisait un lien bidon :mdr: donc les URL il faut les mettre en minuscule :clin:

16
Oui comme ça !!!! Alors comment tu fais ?

Régisseur Lumière et Poursuiteur

17
Ba je vien de te le montré :?!: :D:
18
Ah oui non pardon autant pour moi !!!! il ya dû y avoir une érreur tout a l'heure je n'avais pas reçu ton message comme celà!

ok merci pour l'explication!

Régisseur Lumière et Poursuiteur

19
Ok pas de problème :clin:
20
Salut,

Après la création de ce sujet il y a 1 an, me revoici avec une nouvelle énigme à résoudre !

J'ai donc toujours le même bloc (à savoir : https://www.thomann.fr/stairville_ceeverteiler_v2616_ce.htm) et j'ai en effet pour celà fabriquer des adaptateurs pour le raccorder au réseau :

- un câble (380V) 16A / 16A (c'est pas vraiment un adaptateur vu qu'il faut au moins ça pour le faire fonctionner)
- un câble (380V) 16A / 32A

... et je souhaiterais faire un câble 16A / 20A

Avec les deux premiers câbles, pas de problème, se sont les prises rouges avec 3 phases + 1 neutre + 1 terre. Mais là le problème c'est que sur mon nouveau câble 16A /20A je vais avoir la prise rouge 16A avec 3 phases + 1 neutre + 1 terre mais à l'autre bout, la 20A c'est la prise de type cuisine avec 3 phases + 1 terre alors que vais-je faire de mon neutre ?

Vous savez, on rencontre parfois ces prises là (https://www.bricodepot.fr/angers/node/2698) alors comment on fait vu que mon bloc et mes appareils fonctionnent avec un neutre et que ces prises ne le distribuent pas ?

Régisseur Lumière et Poursuiteur

21
En ce qui concerne ta question par rapport au cos phi, il faut l'appliquer pour tous les appareils munis de transfo (par ex F1, BT ...) ainsi que sur les tous appareils fonctionnant avec des lampes à décharges (asservis, poursuite) afin d'éviter le déphasage qui est nul lorsque le circuit comprend une résistence pure.
Par ex un Sodium avec lampe 1000w ne consomme pas 1000w mais 1000 / 0.82 = 1219 kva

Le cos phi dépend de ta lampe:
lampes incandescantes: 1
moteur: entre 0.8 et 0.9
lampe fluo avec ompensation: 0.85
lampe sodium: 0.82
lampe fluo sans compensation: entre 0.3 et 0.6

A bien prendre en compte lors de tes calculs de puissance, surtout si tu as beaucoup de machines. Par exemple évite de mettre 12 MAC250 KPT sur une prise 16A sinon tu ne seras pas déçu...

22
et pour la prise cuisine sans neutre, pourquoi veux tu l'utiliser ?
23

Parce que je vais me trouver sans une salle ou il y a seulement une prise murale triphasée comme celle-ci et non une prise tétrapolaire (rouge) comme je l'aurais souhaité.

Alors est-ce possible ?

 

Régisseur Lumière et Poursuiteur

[ Dernière édition du message le 13/07/2009 à 20:21:24 ]

24
n'y a t'il pas possibilité de se brancher en éclaté au compteur ? Si tu sais le faire c'est aussi bien parce que les prises sans neutre... c'est pas forcément recommandé
25
Pas de neutre, pas de branchement.

La prise tétrapolaire rouge comme tu dit s'appelle une P17.