interrupteur commandé par 1 autre circuit
- 25 réponses
- 5 participants
- 3 237 vues
- 5 followers
feria35
Voilà j'ai un radio-réveil qui commande l'allumage progressif d'une lampe 230V (intensité variable) et l'allumage de la radio à laquelle est branché un système audio 2.1 par une prise jack (grâce à un précédent post sur ce forum, merci
Tout fonctionne bien sauf que les enceintes 2.1 sont allumées toute la nuit et donc font "BZZzzzzz", ce qui est pénible.
Mon idée serait d'ajouter un interrupteur au système d'enceintes (230V) commandé par l'allumage de la lampe. En clair lorsque la lampe est éteinte (intensité = 0 mA) alors l'interrupteur des enceintes est ouvert. Lorsque la lampe commence à s'allumer (intensité > 5 mA) alors l'interrupteur se ferme.
Un grand merci pour toutes vos réponses. Je pense que ce n'est pas très compliqué à réaliser mais il me faut un schéma.
Merci
- 1
- 2
clyde74
ça doit pouvoir se fait avec un triac et une mesure de tension aux bornes de la lampe avec un shunt. Mmais le plus simple serait de faire ça avec un contacteur piloter par un ampli op qui mesure lui encore la tension aux bornes d'un shunt.
feria35
Je me suis donc informé sur les triacs sur internet, çà semble être une solution, ainsi j'ai imaginé ce schéma ci dessous mais je n'ai pas mis de shunt car en réalité je n'ai pas compris leur utilité.
Pouvez-vous m'aider à ce sujet ? Mon schéma est-il correct ?
feria35
HEEEEELP !!! Plz ....
Anonyme
Bonjour,
Un bon conseil: avant de faire joujou avec des composants reliés au secteur ce qui est dangereux, apprend à les connaître en bossant un peu l'électronique, ICI par exemple....parce que là ton schéma avec la gate directement au secteur sans aucune limitation de courant ![]()
Tu as une bonne assurance ?![]()
[ Dernière édition du message le 26/02/2010 à 16:15:45 ]
djlowhertz
A1 - A2 en parallèle avec ta lampe,
Es tu sûr que ce soit tes HP qui grésillent ?
en général le bruit que tu décris est plus celui du transfo ??
feria35
En tout cas merci pour vos réponses.
feria35
http://montblancstudio.free.fr/temp/interrupteur.jpg
Est-ce que c'est bon ?Autre question : est-ce qu'un relais peut se déclencher en silence ou y a-t'il forcément un "TAC" ??
MERCI pour votre aide ...
Rémy M. (chimimic)
je me demande comment va se comporter le relais avec une alimentation "découpée" (retard de phase pour l'allumage progressif de la lampe). J'ai peur qu'il se mette à vibrer à un moment ou à un autre.
Bruit du relais : le modèle que tu devras prendre fera un petit bruit, car il devra être capable de commuter quelques ampères, et pour ça il faut que la mécanique suive. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il soit gênant, à côté du silence qu'il te permettra d'obtenir.
Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com
djlowhertz
c'est sûr il ne commutera que lorsque que la lampe sera presque allumée il lui faudra obtenir une certaine tension à ses bornes....
le mieux c'est de lui mettre un contact de maintien que tu puisses reseter
Rémy M. (chimimic)
Autre question que je me pose : est-ce que le circuit de commande de la lampe, initialement prévu pour une charge purement résistive (lampe), va accépter la présente d'une charge selfique (bobine relais) sans broncher ? Ca, ce n'est pas sûr...
Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com
feria35
J'ai regardé les relais 240V, j'ai trouvé un relais statique HT240A25; dans les spécifications, il est noté
"U in min = 85 Vac", je suppose qu'il s'agit de la tension de déclenchement du relais ; et que donc le relais se déclenchera au tiers de l'allumage de la lampe (2 ampoules de 42W). Honnêtement ce n'est pas dramatique. Cà ne me dérange pas.
Quant au circuit d'auto-maintien, j'ai regardé sur internet, j'ai cru comprendre que cela suppose un relais avec double interrupteur, et là je crois que je ne vais pas trouver de relais statique 240V double sortie ^^ mais peut-être me trompe-je ? Peut-être devrais-je chercher du côté des relais mécaniques (mais avec un "TAC" à l'allumage) ?
Autre question, pour le relais statique 240V, dois-je prévoir un dissipateur thermique ?
Les spécifications du HT240A25 donnent :
"résistance thermique (Rth boitier/jonction) = 1,2°/W" .... mais çà ne me parle guère ^^
En tout cas merci ...
feria35
Le composant en question pourrait être une grosse résistance ou mieux un transfo, mais est-ce qu'un transfo accepte une intensité progressive ?
djlowhertz
opte plutot pour un relais voici un modèle qui pourrait te convenir je les utilise fréquemment
https://fr.farnell.com/finder/46-52-8-230-0040/relais-dpco-8a-230vac/dp/1329657
feria35
Sinon les bornes de la bobine sont phase et neutre ; ou phase et terre ? (sur mon schéma c'est phase et neutre)
Merci ;-)
djlowhertz
euh
quelle est cette question ![]()
on ne met jamais (la terre) le PE comme conducteur !
il s'agit du conducteur de protection...
tu serais pas ami avec Claude François ?? ![]()
![]()
C'est bien le neutre et la phase que tu dois utiliser.....
C'est très faible comme bruit...a peine comme quand tu tapes un peu fort sur la barre space et qu'elle tape dans le fond du clavier !
c'est dur à expliquer ...LOL ![]()
feria35
J'ai acheter un relais Finder similaire à celui que tu m'avais recommandé, c'est le
55.32.8.230.0040 http://www.findernet.com/fr/products/searchbycode.php?visual=yes&serie=55〈=fr&gruppo=gruppo1&slotT=3&slotN=2&slotX=8&slotY=230&slotA=0&slotB=0&slotC=4&slotD=0
En fait le magasin n'avait pas le tien. Ensuite j'ai essayé le montage : à l'allumage de la lampe, la bobine se déclenche mais de sacrés étincelles au niveau du contact, la languette tremble et fait des arcs électriques.
Je dois aussi vous dire que j'ai utilisé les 2 inverseurs (voir schéma ci-dessous), peut-être n'aurais-je pas dû ?
Sinon c'est peut-être la bobine qui n'aime pas l'intensité progressive ?
Qu'en pensez-vous ?
http://montblancstudio.free.fr/temp/interrupteur2.jpg
feria35
Seulement comment va se comporter le transfo avec une intensité (et tension) progressive
Rémy M. (chimimic)
Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com
feria35
Une solution serait peut-être d'opter pour un relais statique 230V, l'ennui c'est qu'ils sont couteux (30 euros), ils chauffent (au-dessus de 10A il faut un refroidisseur).
Est-ce que je suis au-dessus de 10A ???
Rémy M. (chimimic)
Peut-être peux-tu t'inspirer du circuit présenté sur cette page Indicateur défaut phase. Tu y trouveras une première partie qui transforme la tension alternative en une tension continue, sans transformateur. Il y a en fait trois parties identiques car le circuit est fait pour du triphasé, tu n'en n'a besoin que d'une. A la place de l'optocoupleur d'un des trois étages d'entrée, tu peux mettre un petit relais 12V qui se contente d'un courant de commande compris entre 10 mA et 20 mA. A mon avis, cela peut fonctionner même avec une sinus secteur découpée comme c'est le cas sur ta sortie "lampe progressive". Mais il faut tester...
Et attention, contact direct avec le secteur !
Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com
djlowhertz
sorry pour la longue absence....
feria35
Effectivement je n'ai pas mis de contact de maintien et ce serait çà la cause Grrr
Pour être franche çà me tente pas trop car si j'ai bien compris il y a un interrupteur à actionner avant chaque réveil (http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7563) et moi .. moins j'ai de truc à penser mieux c'est pour moi .. lol !!
Et puis en fait j'ai tenté la petite expérience du transfo branché sur l'intensité progressive (en fait j'ai pas mal de transfo de téléphones portables qui ne servent plus : 5,2Vcc 700mA) et y'a aucun souci, le transfo marche nickel. Alors voilà je me dis que : peut-être avec un relais statique 24Vcc - 230Vac çà peut le faire sans bruit, sans étincelle et sans contact de maintien.. (bon certes, à 30 € quand-même.. lol)
Est-ce je rêve là ?
En tout cas merci pour vos réponses, c'est très gentil
Rémy M. (chimimic)
relais statique 24Vcc - 230Vac
Attention, le 24 Vdc du relais statique est l'entrée de commande et le 230 Vac correspond à la section commandée ! Metre du 230 Vac sur la partie commande le fera instantanément griller, à moins de le faire précéder par un circuit d'abaissement et redressement comme discuté ci-avant.
Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com
feria35
Et puis le relais se déclencherait très tôt (contrairement au 184Vac)
- < Liste des sujets
- Charte
- 1
- 2