Bonjour tlm !

 

J'ai fait l'aquisition de 2 Onduleurs de 700va avec 3 sorties chaqun pour mon humble equipement :

 

1er onduleur : 1 Tour , 2 Lcd 22"

2ieme : 1 andromeda a6 , 2 Monitors Hs80

 

Me reste un virus Ti  , et ma motu 828 qui sonts eux branchés sur une multiprise avec fusible pour surtensions  .

 

Dois je essayer de tout passer par les onduleurs avec une multiprise ?

Branchez vous vos precieux synthés ^^ sur des onduleurs ?

Merci d'avance !

 

 

 

 

 

 

 

2

Un onduleur c'est surtout fait pour les micro-coupures .Donc,si on ne veut pas risquer de micro-coupures pendant un enregistrement :oui il faut passer par lui .Mais si c'est juste pour un entraînement ,on n'est pas obligé de passer par l'onduleur.Il faut vérifier que les puissances raccordées,ne dépassent pas celle fournie par l'onduleur.Après : "chacun fait fait fait c'qui lui plaît plaît plaît "... icon_wink.gif

Mon soundcloud  Good times !   

                      

3

 ok , bien compris .. parceque j'ai toute mon home studio et une clim sur la meme prise facepalm

C'etait juste pour proteger en cas de surtension ou surchauffe ^^

4

En général ,il est déconseillé de tout mettre sur une prise .Il faudrait sortir la clim séparement et la mettre sur une prise à part.En fait,il faut toujours essayer de répartir les courants .Il faut savoir combien on peut passer de Watts ou d'ampères dans un circuit (prise + câble+protections) .

Une petite astuce à faire :quand tout "tourne" ensemble (studio,clim,lumières etc...) :toucher le câble d'arrivée avec une seule main sur l'isolant en s'assurant que l'isolant n'a pas pris de coup,sinon mettre un gant isolant (pour ne pas prendre de décharge ) et s'assurer que le câble ne chauffe pas .Si jamais il est chaud :il y a un grave problème de répartition d'énergie . icon_facepalm.gificon_idea.gif

Mon soundcloud  Good times !   

                      

5

  C'est pas chaud j'ai deja touché pour tester mais la  je crois que j'atteint les limites du raisonnable avec une seule prise .

J'ai tout les tableaux electriques a portée dans la meme piece en plus ^^ ... j'y connais pas grand chose en elec  icon_crying1.gif... jme suis fait un pti croquis pour voir ou j'en suis  icon_cool.gif

 

http://img692.imageshack.us/img692/3026/220v.gif

  

 

 

 

 

[ Dernière édition du message le 25/07/2011 à 23:12:23 ]

6
Alors déjà vire la clim et la pompe de la piscine.
Ils n'ont rien à faire ici, essaye de trouver une autre prise

Ensuite, pourrais-tu nous dire si tes onduleurs sont on-line ou pas ?
Si tu ne sais pas, donne nous les références des produits.
7

http://www.selfprotec.com/amulti/product/print.php?Gamme=EXL&Modele=700&Serie=&m=mb&lang=fr

 

ben , je suis obligé , je n'ai qu'une seule prise pour tout brancher ,facepalm vous pensez que c'est de çe tableau qu'il faut tirer une prise ?

8
Oula !!! C'est flippant ton truc, on dirait un mauvais film d'horreur pour electricien ^^

Très sincèrement la première chose à faire c'est installer un vrai tableau électrique par un professionel, car là on est plus que limite niveau dangerosité, contact à nu et apparent, aucune protection, apparement pas de dispositf de mis à la terre, et avec un peu de chance canalisation de flotte à proximité !!
9

Bah , l'installation date comme la maison des années 70 icon_exorbite.gif .

Puis le proprietaire lache les chiens a chacune de nos demandes icon_fache.gif

10

" Ah! ah!ah ! "J'adore ce genre d'installation qui augure quelques heures de travail à remettre en état. icon_bravo.gif

Et le différentiel ,il est ou ? Après un petit calcul ,on trouve une multi' générale à 3770W ,alors que l'installation totale tire 5,6 kilowatts quand tout tourne ensemble ;sauf qu'il manque la conso' des onduleurs qui ,faut pas l'oublier possèdent des batteries,et les batteries ça demande un peu de courant pour se recharger .Donc,tout celà nous fait des watts en plus,à ajouter aux 5630 W .

Si je peux me permettre un petit conseil : installer quelques détecteurs d'incendie ,au cas ou ... icon_wink.gif Et, bravo pour le début de délestage (piscine,clim ) .Et les câbles de départ : combien de mm² ;et celui d'arrivée idem,combien de mm² la section ?Les câbles souples ou rigides ?Le cosinus phi ,il est de combien la-bas ?

Après un petit calcul ,il faudrait que ton câble d'arrivée fasse 5,2 mm² minimum :on prendra 6mm² ,et mieux si on peut ,on prendra du 8mm² (c'est ce que j'ai pris quand j'ai refait la cuisine du 8²).

Mais,rien n'est parfait en ce bas monde ...Lfox a raison,il faudrait quand même vérifier la terre (m....alors !)Et si le différentiel fait 300mA =c'est plus au normes.La le proprio peut être très très mal s'il y a un problème ... headbang.gif

Mon soundcloud  Good times !   

                      

11

merci pour vos conseil , je réfléchis comment regler ça sans trop me ruiner .. merci

12
Une bonne assurance pour commencer!

J'adore jouer avec l'electricité mais là :surpris: cà craint!
AL1

[ Dernière édition du message le 28/07/2011 à 12:35:56 ]

13

un technicien edf est passé ya 2/3 mois changer un boitier a eux avec 2 gros fusibles dedans qui avait laché juste en dessous du tableau de la photo  , j'avais plus de jus ...

je lui ai posé la question pour la dangerosité .. il m'a dit que l'install etait vieille mais bon , qu il voyait ça assez souvent ... il m'a pas fait paniquer en tt cas ... je lui ai quand meme posé la question ^^

14

bah je connais pas la taille des cables , j'utilise des rallonges domestiques normales ...

 

 

mais pourquoi 5.6 kw ? j'ai tout compté ( sauf les onduleurs c'est vrai)

15
Citation :
bah je connais pas la taille des cables


Tant que tu connais le numéro des pompiers ça devrait suffir ^^
16
Salut,
Belle photo, et gros problème.
Ton instal n'a pas visiblement de différentiel 30mA en tête, je ne vois pas de conducteur Vert/jaune qui laisserait penser que tu aurais une prise de terre, le câble noir qui rentre dans ta prise est de petite section 1.5mm² à vu de nez (2.5mm² mini pour une prise 16A+T).
Bref, ton instal électrique est dangereuse pour toi et ton matos.
De plus, un onduleur ne protège pas contre les surtensions, il les craint autant que le matos qui y est raccordé!
Première chose à faire :
Trouves la prise de terre, ou fais en une (n'utilises pas le magnifique tuyau cuivre qui passe à côté, il ne doit pas non plus être à la terre et tu risque d'aggraver le problème)
Relies ta prise à cette terre (et le tuyau aussi par la même occasion)
Places un petit disjoncteur différentiel 16A+T/0.03A (avec un mini coffret plastique) en amont de ta prise 16A+T, car les fusibles de la photo font peur)
Après, ne laisse que ton matos musical sur cette prise, et déleste le reste sur un autre départ à créer depuis ton tableau électrique.
Cela va faire des frais, mais un accident électrique a souvent de graves conséquences, tu risques une électrocution, un incendie par surcharge du circuit prise.
N'oublies pas une chose :
Une fuite d'eau, on la voit,
Une fuite de gaz, on la sent,
Une phase qui touche une masse non raccordée à la terre, on ne la voit pas, on le la sent pas, mais elle est là, sournoise qui attends que tu serves de conducteur quand tu la toucheras.
En attendant bon courage et reste prudent. N'hesites pas à demander conseil auprès de personne qualifiée en la matière.C'est trop bête de griller au bout d'un fil.
Ne joue faux qu'en présence des autres...
17

oula merci ... effectivement il n'y aurait aucune terre dans ma maison . je vais faire faire un devis , çe sera plus simple a mon avis . faudrais que toutes mes prises soient reliés a la terre , ya des enfants a la maison redface2

18
..Sage décision.
C'est à la charge de ton proprio de te louer un appart (ou autre) mis en conformité.
Renseignes toi bien avant de signer un devis, ce n'est pas à toi de financer le truc.
Pour la protection surtension, cela dépend de ta région et de l'alim ERDF : un réseau enterré est beaucoup moins sensible qu'une ligne aérienne. Mais le mieux, c'est de débrancher prises et lignes téléphonique des équipements sensibles quand Zeus se manifeste. Bonne continuation.
Ne joue faux qu'en présence des autres...
19
Citation :
C'est à la charge de ton proprio de te louer un appart (ou autre) mis en conformité


T'es sur de toi ??? Je travail dans un office HLM avec un parc de 8000 logements, la terre n'est pas présente partout, alors de là à parler de confirmité avec les normes actuelles ... et cela n'empeche pas la location du bien !
20

Oui ,c'est pas si simple la règlementation.De mémoire ,c'est quand on aménage que le propriétaire est obligé de remettre aux normes actuelles.Mais si on y habite depuis longtemps,c'est pas forcé de remettre aux nouvelles normes.Le locataire a à sa charge les prises de courant et interrupteurs,mais en aucun cas les câbles électriques (matière,section,épaisseur isolant...).Il doit y avoir une règlementation d'habitation : essaie de la demander .Mais si le compteur est prévu pour 30 ampères ,on ne peut pas en tirer 40...Parce qu'il y a les protections qui devraient agir pour justement éviter un incendie ou autre ...Non,pas si simple tout ça... facepalm

Mon soundcloud  Good times !   

                      

21
Bonsoir,

Quelques pistes pour ne pas parler en l'air....

http://www.village-notaires.com/le-controle-de-l-installation (comme écrit, valable pour les biens à la vente et à la LOCATION)

http://www.diagnostic-electrique.com/

Enfin, une abération...Bien que le diagnostic soit obligatoire, la mise en conformité des locaux voués à la location n'est pas obligatoire.

Enfin, moi j'aurai peur d'habiter là avec des enfants....
Et un conseil... les rallonges électriques et les multiprises sont une cause non négligeable des incendies...

Maintenant c'est à toi d'évaluer les risques pris....

Cordialement,

didiervb01

[ Dernière édition du message le 28/07/2011 à 22:26:51 ]

22
Citation de didiervb01 :
Bien que le diagnostic soit obligatoire, la mise en conformité des locaux voués à la location n'est pas obligatoire.


Merci ;)

Effectivement le controle est obligatoire, il permet de dire, vous avez devant vous un logement tout pourri, vous le prenez ou pas ???
23
Bonsoir,
L.Fox, c'est exactement ça...

Si les proprios n'arrivent plus à louer leur daube (ce dont je doute hélas compte-tenu du marché de la location), ils se poseront peut-être la question et feront le nécessaire pour mettre leur bien aux normes (ce qui au passage donnerait une plus-value à celui-çi...).

Pour de la vente, c'est différent, ça permet à l'acheteur de négocier le prix compte-tenu des travaux à entreprendre pour mettre aux normes, car de toute façon la remise en état est obligatoire, c'est soit le vendeur, soit l'acheteur qui prend à sa charge.

Enfin tout ça ça ne résoud pas le problème de notre ami qui est dans la m....

Cordialement,

didiervb01

[ Dernière édition du message le 29/07/2011 à 00:48:22 ]

24
Aufait, Acarian, quelles sont tes occupations musicales ?
Ne joue faux qu'en présence des autres...
25

Citation :Quelques pistes pour ne pas parler en l'air....

Justement pour ne pas parler "en l'air" ,un petit truc à savoir :si jamais edf propose de vérifier l'installation,il faut savoir que ce groupe a le pouvoir (et peut-être le devoir) s'il juge l'installation trop dangereuse ,de couper l'arrivée électrique et de la remettre quand elle est aux normes.Il vaut mieux alors faire intervenir un "diagnostiqueur" indépendant ;sinon ...Sinon,encore attention à ceux qui se dise travailler en partenariat avec edf (ou se disent carrément d'edf) ,il vous font signer un document et hop,on change d'opérateur sans même le savoir... icon_confused.gif

Mon soundcloud  Good times !