surtension Enedis ou parano ?
- 2 réponses
- 2 participants
- 56 vues
- 2 followers

Scotty
143

Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 23 ans
Sujet de la discussion Posté le 15/10/2025 à 18:16:58surtension Enedis ou parano ?
Bonjour,
Depuis le changement par Enedis des arrivées électriques ("colonnes montantes") dans l'immeuble abritant mon studio, deux bécanes ont grillé :
Plus précisément, l'alim d'un Neve récent a claqué, et le fusible d'un Tube-Tech remis en route bien après l'intervention a grillé au bout de quelques minutes ...
J'ai mesuré 225V sur ma distribution électrique. Je n'ai plus de régulateur (j'avais un Furman auparavant ...) mais ca ne semble pas scandaleux.
Les pannes ne sont pas dûes aux pics qui ont pu avoir lieu pendant l'intervention, à priori, notamment parce que j'ai allumé le T-Tech bien après.
Je me demande si ce genre de petite cascade d'appareils grillés est déjà arrivé à d'autres ? Et si vous avez connaissance de certaines alims, ou cartes d'alim, qui supporteraient mal des tensions plutôt dans la fourchette élevée d'acceptation ?
J'envisage d'acquérir un nouveau régulateur pour me caler à 220V et éviter les pics momentanés, mais je m'en serais bien passé, en meme temps ...
Merci de vos retours d'experience si vous en avez ...
Depuis le changement par Enedis des arrivées électriques ("colonnes montantes") dans l'immeuble abritant mon studio, deux bécanes ont grillé :
Plus précisément, l'alim d'un Neve récent a claqué, et le fusible d'un Tube-Tech remis en route bien après l'intervention a grillé au bout de quelques minutes ...
J'ai mesuré 225V sur ma distribution électrique. Je n'ai plus de régulateur (j'avais un Furman auparavant ...) mais ca ne semble pas scandaleux.
Les pannes ne sont pas dûes aux pics qui ont pu avoir lieu pendant l'intervention, à priori, notamment parce que j'ai allumé le T-Tech bien après.
Je me demande si ce genre de petite cascade d'appareils grillés est déjà arrivé à d'autres ? Et si vous avez connaissance de certaines alims, ou cartes d'alim, qui supporteraient mal des tensions plutôt dans la fourchette élevée d'acceptation ?
J'envisage d'acquérir un nouveau régulateur pour me caler à 220V et éviter les pics momentanés, mais je m'en serais bien passé, en meme temps ...
Merci de vos retours d'experience si vous en avez ...

Rémy M. (chimimic)
14260

Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
2 Posté le 15/10/2025 à 19:19:54
Bonjour,
très difficile de déterminer une anomalie sur l'arrivée secteur avec un simple multimètre. Pour une analyse sérieuse, il faut installer un enregistreur de type "analyseur de réseau" qui permet d'horodater coupures ou chutes de tension (< 223V) et surtensions.
A noter que les surtensions ne sont pas les seules "dangereuses". Certaines alims ne supportent pas les sous-tensions qui durent trop longtemps.
Sans parler des alims qui meurent suite à une succession de défauts secteur sur le long terme. A un moment donné, une "petite" surtension peut suffire à faire lâcher un bloc fatigué.
très difficile de déterminer une anomalie sur l'arrivée secteur avec un simple multimètre. Pour une analyse sérieuse, il faut installer un enregistreur de type "analyseur de réseau" qui permet d'horodater coupures ou chutes de tension (< 223V) et surtensions.
A noter que les surtensions ne sont pas les seules "dangereuses". Certaines alims ne supportent pas les sous-tensions qui durent trop longtemps.
Sans parler des alims qui meurent suite à une succession de défauts secteur sur le long terme. A un moment donné, une "petite" surtension peut suffire à faire lâcher un bloc fatigué.
1
Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

Scotty
143

Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 23 ans
3 Posté le 16/10/2025 à 16:14:06
Merci "Rémy M." ! Je viens de lire l'avis de "Steelman" sur le Furman PL-Pro DMC E, de 2023 :
https://fr.audiofanzine.com/produit-divers/furman/pl-pro-dmc-e/avis/r.209874.html
qui développe, et précise le sujet. Notamment sur ce que peut se permettre de délivrer Enedis (plus de 250V dans son cas !!), sur la non-compatibilité, ou la fragilité, du matos audio pro ancien par rapport à cela, et il donne en plus des solutions, dont une alternative aux régulateurs qui sont certes efficaces mais, comme il le dit, hors de prix ...
Dans mon cas, il s'agirait plutôt (à priori) de rendre propre ma distribution de courant plutôt que de réguler/transformer la tension délivrée.
La dernière boutique de composants électroniques à la fois efficace, et où les vendeurs sont agréables, de Paris, "St Quentin Radio", pour ne pas la citer, m'a mis sur une piste : J'ai un ascenceur à proximité (dans tous les sens du terme) de mon arrivée électrique, et, donc, me dit le vendeur, il arrive que des surcharges soient renvoyées dans la distribution à partir d'un moteur ascenseur.
Deux conclusions pour moi à l'heure où j'écris cela : D'un point de vue de débrouille pratique et de dépannage, d'abord, la disparition des boutiques physiques est une plaie, parce que si j'avais dû commander ces fusibles (et ça ne tenait plus qu'à une enseigne parisienne), j'aurais payé 100 X le prix d'un fusible (ca ne se vend que par 10, et sur une petite commande chez RS ou autre, il y a des frais fixes qui s'ajoutent ...
Ensuite, concernant mon problème, le même vendeur me conseille d'intercaler des transfos (220-220) qui exerceraient une forme de découplage (je traduis dans mon langage) permettant d'éliminer les pics/parasites éventuels.
Je vais peut-être me rabattre sur une solution toute faite avec une ou deux unités chez Furman ou autre, qui font à peu près la même chose ("découplage/nettoyage" ... )mais avec une plus jolie finition que ce que je pourrais bricoler moi-même. Ca restera beaucoup moins cher qu'un régulateur de tension, dont "Steelman" a besoin.
https://fr.audiofanzine.com/produit-divers/furman/pl-pro-dmc-e/avis/r.209874.html
qui développe, et précise le sujet. Notamment sur ce que peut se permettre de délivrer Enedis (plus de 250V dans son cas !!), sur la non-compatibilité, ou la fragilité, du matos audio pro ancien par rapport à cela, et il donne en plus des solutions, dont une alternative aux régulateurs qui sont certes efficaces mais, comme il le dit, hors de prix ...
Dans mon cas, il s'agirait plutôt (à priori) de rendre propre ma distribution de courant plutôt que de réguler/transformer la tension délivrée.
La dernière boutique de composants électroniques à la fois efficace, et où les vendeurs sont agréables, de Paris, "St Quentin Radio", pour ne pas la citer, m'a mis sur une piste : J'ai un ascenceur à proximité (dans tous les sens du terme) de mon arrivée électrique, et, donc, me dit le vendeur, il arrive que des surcharges soient renvoyées dans la distribution à partir d'un moteur ascenseur.
Deux conclusions pour moi à l'heure où j'écris cela : D'un point de vue de débrouille pratique et de dépannage, d'abord, la disparition des boutiques physiques est une plaie, parce que si j'avais dû commander ces fusibles (et ça ne tenait plus qu'à une enseigne parisienne), j'aurais payé 100 X le prix d'un fusible (ca ne se vend que par 10, et sur une petite commande chez RS ou autre, il y a des frais fixes qui s'ajoutent ...
Ensuite, concernant mon problème, le même vendeur me conseille d'intercaler des transfos (220-220) qui exerceraient une forme de découplage (je traduis dans mon langage) permettant d'éliminer les pics/parasites éventuels.
Je vais peut-être me rabattre sur une solution toute faite avec une ou deux unités chez Furman ou autre, qui font à peu près la même chose ("découplage/nettoyage" ... )mais avec une plus jolie finition que ce que je pourrais bricoler moi-même. Ca restera beaucoup moins cher qu'un régulateur de tension, dont "Steelman" a besoin.
0
- < Liste des sujets
- Charte