Sujet de la discussion quel valeur de différentiel?
bonjour, je suis en plein dans la conception d'un tableau électrique, je souhaite sortir 2 P17 32A pour deux blocs de puissance et la je doute, suis le obligé de mettre un calibre de 30mA ou un calibre de 300mA, quelle est la norme? merci de vos réponses
"vous ne pouvez passer flamme d'Udûn!"
Afficher le sujet de la discussion
21
oui c'est ce que j'ai prévu, en fait je part d'un général calibré a 300mA, sur 6 prises mono et 2 prises tétra 32A( celles pour lesquelles je posait la question) du coup protégées chacunes par 1 différentiel 30mA (moi aussi ca m'est arrivé, cet été avec un tableau installé par la municipalité: tout a sauté et ca craint avec ces amplis gratte a lampes!!) donc ce montage serait correct?
"vous ne pouvez passer flamme d'Udûn!"
22

Hello !

 

Pour assurer une sélectivité différentielle totale, il faut que les deux conditions suivantes soient réunies :

- Un rapport de 2 au moins entre les sensibilités des deux protections

ET

- Un temps de fonctionnement de la protection amont supérieur à celui de la protection avale

 

le seul critère sur les sensibilités ne permet pas de garantir la sélectivité dans tous les cas

 

[ Dernière édition du message le 21/10/2010 à 20:30:38 ]