Bonjour,

Je dois utiliser une sono de 2 x 1000W et de l'éclairage avec 3kw a peu près, la fete est dans un grand centre , et je voudrais savoir comment faire pour pouvoir utiliser tout mon materiel sans limite a cause de l electricité sachant que le max est de 3,5 kW
Afficher le sujet de la discussion
21
la norme est 16 Ampères, il arrive parfois que ça soit 10 Ampères (qui peux le plus peux le moins, mais c'est un cas exceptionnel. Dans tous les cas, c'est écrit sur le disjoncteur correspondant, sauf installation ésotérique. Pour une intensité supérieur, on change de connectique et de section de câble, généralement en P17.

La LED Résoudrai tes problèmes de consommation, seulement tu te doit de choisir des appareils adaptés et le rendu sera quoi qu'il arrive différent, ce qui ne veux pas dire mauvais ou inadapté. Par contre ce ne résoudra pas ton problème de dissociation de la lumière et du son, et là au niveau buzz, c'est la roulette russe.
Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978

[ Dernière édition du message le 10/03/2012 à 12:19:32 ]

22
Salut.

ben si on sais ce que tu veux faire, et déja avec moins de 6 Kw, t'as du mal.... Alors pour 30 Kw même pas la peine d'y penser.

Si un circuit est donnée avec un disjoncteur de 16 A, il délivre max 16 A, mais pas moins, sauf si l'électricien a mis du 0,75 MM2 pour le fils, chose que je n'espère pas.

16A = 3232 W

Et si s'est pas la première fois que tu le fais pourquoi nous poser la question?

Pour plus de 16, cela éxiste, les prise de force 20 A si je ne me trompe pas, mais pas trop Glop

Salutations, G'Claire
Et vive le monde du spectacle

[ Dernière édition du message le 10/03/2012 à 12:19:18 ]

23
si l’électricien a mis du 0,75 mm2 il n'y aura surement pas de disjoncteur 16 A, de toute façon l'installation sera hors norme et il sera déconseillé de brancher quoi que ce soit dessus. Le 0,75 n'est pas ou très peu utilisé sur les installations. Il peux se retrouver tout au plus comme cordon d'alimentation d'un appareil ne consommant pas plus de 5A. Le 0,75mm2. à ma connaissance, le 0,75mm2 n'est même plus dispo à la norme HO7 RNF, Dixit REXEL, mais je peux me tromper, n'étant pas au fait de toute les évolutions de norme.

Par contre G CLAIRE

16 ampères en fonction de la tension du réseau français, ça peux être entre 3520 W et 3840W, la tension du réseau pouvant varier entre 220V et 240V en fonction de ce que fournis EDF ... pour une moyenne 3680W. Cette valeur est d'ailleurs généralement inscrite sur les multiprises comme maximum car la tension généralement constatée sur le réseau français est de 230V.

En électricité, la rigueur est de mise.
Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978

[ Dernière édition du message le 10/03/2012 à 12:33:48 ]

24
Salut.

on va pas extrapolais.

On parle en générale de 220 V avec 16A, donc cela symplifie un peu. Si on plus on lui dit que cela soit possible suivant le cas ou il se pourrais que peut être il y ai la moindre diponibilite sur sa ligne d'une tonsion allant jusqu'a 240 Volts, le pauvre il est KO....

Pour ce qui est des fils 0,75, s'était pour montrer et parce que je l'ai déjà vue, une instale en 32 A tri, avec du 2,5MM2, nous l'avons vue car nous avons été obligé de démonter la prise, donc que tout est possible.

Donc on part du principe que le réseau EDF doit founrir au moins 220V et que si le disjoncteur est un 16 A est cablé avec du 2,5 MM2.

Donc une puissance entre 3520 (Oui comme un calcul de tete je me suis gouré tout a l'heure) et 3840. mais je serais plus tranquil de dire 3520 W, cela laisse une petite sécurité a notre cher ami.

Sachant que cette puissance doit être diminuée si tu utilise une longueur importante de cable et suivant la section de ton cable.


Salutations, G'Claire
Et vive le monde du spectacle
25
ok !!

Pour les installation bizarroïdes et tordues c'est sur des fois on est gâté. Toutefois, j'ai remarqué que c'est de moins en moins le cas. Ça peux arriver certes, mais nombre d'installations ont été revues, d'autant que les propriétaires de lieux de spectacles et de lieux publics sont de plus en plus traqués sur ce point.

Tout du moins, dans les collectivités, la prudence sur ces points règne de plus en plus, d'autant que les commissions de sécu sont de plus en plus scrupuleuses sur les rapports de vérification électrique.

Mon dernier lieu de travail où je suis resté plus de 6 ans était une véritable catastrophe au niveau sécurité électrique, certes à mon départ, tout allait mieux, même si ce n'était pas parfait. Seulement, les décideurs ont désormais tellement peur d'aller au pénal, que ça bouge pas mal depuis quelques années.

Il est toutefois possible de tomber sur des installations ésotériques, bidouillées ou hors norme, Hélas. Mais dans ce cas, comme disait mon grand père, va pas mettre le bout de tes doigts où je ne mettrais pas le bout de ma canne.
Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978
26
LOL
Et vive le monde du spectacle
27
pour finir avec ce thread qui vire au HS, et répondre une fois pour toute à la question,

Trouves une autre source électrique,ou réduit ta conso. y'a pas vraiment d'autre alternative, l’électricité c'est juste pas magique, et ça t'évitera de galérer.
x
Hors sujet :

Anectdote :

Un collègue en tournée en tunisie, va régler un vieux CREMER au sol et se prend une bourre magistrale, la phase était juste en contact avec la carcasse. Le régisseur tunisien arrive et lui dit : T'es fou ? y'a des poignées en bois, c'est pas pour rien. Mon collègue rétorque, en apercevant que TOUS les projecteurs sont en fait câblés avec des dominos non isolés et sur seulement 2 pôles. Mais vous êtes complètement fou, y'a même pas la terre !!! Et entend dire le tunisien : "ça sers a rien la terre, ça fait pas plus de lumière"


Comme quoi, les normes servent bien à quelque chose ...
Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978

[ Dernière édition du message le 10/03/2012 à 15:18:19 ]

28
Salut.

Oui la tu prends le cas extreme, lol. Mais réel, un gars m'avait parlé des cablage plus que urluberlue en Tunisie et autre pays ou il tournée pour Démis ROUSSOS.

Bon conseils sinon.

Salutations, G'Claire
Et vive le monde du spectacle
29
Hésitez pas à me contacter, si je peux renseigner je le ferait avec plaisir, même si je ne suis pas forcément une pointure en la matière, la sécurité c'est important et mérite d'être débattue afin de combattre certaines pratiques encore trop implantées dans notre métier. Je ne refuse jamais un conseil de sécurité, c'est la moindre des choses.
Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978