Sujet de la discussion Electricité et eclairage ?
Bonjour,

Je dois utiliser une sono de 2 x 1000W et de l'éclairage avec 3kw a peu près, la fete est dans un grand centre , et je voudrais savoir comment faire pour pouvoir utiliser tout mon materiel sans limite a cause de l electricité sachant que le max est de 3,5 kW
2
Pour faire fonctionner ton système son et ton matériel d'éclairage sur 2 circuits de prises électriques différents protégés tout les deux par un disjoncteur de 16 A.

Petit rappel pour calculer la puissance max disponible il faut appliquer la formule P=U×I (ex : environ 3500 W disponible sur un circuit 16A, 220V).

De plus le fait de mettre le son et l'éclairage sur le même circuit peut provoquer des buzzs dans tes enceintes.

Je pense que 2 prises de 16A, ça doit être jouable dans un grand centre, non ? Car ça m'étonne que tu es juste 3,5 kW de disponible !
3
oui je pense aussi qu'il y a plusieurs circuits éléctriques mais comment je pourrais savoir que tel prise est sur tel circuit ?
4
Dans l'armoire électrique, il faut repérer les disjoncteurs correspondant aux différents circuits de prises avec les étiquettes.

Il faut ensuite que tu test les prises pour connaître le disjoncteur qui commande la prise tester. Pour cela branche un projecteur sur la prise et coupe un par un les différents disjoncteurs, quand tu projecteur s'éteint c'est que tu viens d'abaisser le bon disjoncteur.

Il ne reste plus qu'a trouver, avec la méthode, un autre circuit.

Cependant attention, pour une intervention sur un tableau électrique, tu doit normalement avoir une habilitation. Donc si tu n'es pas sur de toi, les conseils d'un ami électricien ou du gestionnaire du centre sont toujours appréciables.
5
ok merci pour ton aide.

Au cas où j utilise un seul circuit, et que je dépasse la limite des 3,6 kw, qu'est ce qui se passe ? Est ce que le matériel peut griller ou bien tout le système élctrique ?
6

le circuit disjonctera, c'est tout, mais ca veut dire plus de son ni de light jusqu'à ce que tu aille réarmer!

"vous ne pouvez passer flamme d'Udûn!"
7
ah oui, donc rien de très grave !
8
Si, c'est grave. Un disjoncteur, c'est une PROTECTION, et donc, tu iras réarmer bêtement à chaque coup. Chose que tu n'as pas le droit de faire comme tu n'es pas habilité.

L'électricité, ça reste quelque chose de DANGEUREUX, soit on sait faire, soit on laisse la main aux gens qui savent. Jouer avec comme tu veux un peu le faire, c'est jouer avec la SÉCURITÉ des personnes qui vont être à proximité de ton installation. Pour peu que le disjoncteur soit mort (ce qui ne serait certes, pas bien du tout !!!), le risque c'est l'INCENDIE, l'ACCIDENT.
9
ok merci pour tes avertissements , jerome !
10

par contre cela m'étonnerait vraiment que l'on ne puisse pas te fournir deux circuits séparés dans un grand centre!

"vous ne pouvez passer flamme d'Udûn!"
11
il y a quasi sur plus d'un circuit mais ma question concernant le dépassement des 3,5 kw était pour savoir ce qu'il se passerait si jamais je me trompe lors de la recherche de la prise relié au 2 ème circuit. Je ne compte surement pas utiliser 6kw sur un circuit de 3,5kw !
12
par contre j'ai une question conercnant les projecteurs LED : j'ai vu une lyre LED a puissance de 22 W, comment ca se fait ? Le watt d'une LED est plus élevé en terme de luminosité que le W d'un projecteur normal ?
13
Ta phrase ne veux rien dire. Pourrais tu reformuler ?

Pour tester tes lignes, tu prends une gamelle, tu la branche sur une prise, tu va au tableau et tu les isole une part une.

[ Dernière édition du message le 08/03/2012 à 22:16:52 ]

14
Une autre question : à un disjoncteur corespond un circuit de 3,6 kw ? Si oui, ca veut dire que s'il y a 3 ou 4 disjoncteurs, cela corespond à 3 ou 4 circuits de 3,6kw (auquel cas on a une puissance totale disponible d'environ 12kw ?), c'est ca ?

[ Dernière édition du message le 09/03/2012 à 20:13:12 ]

15
Fait appel à quelqu'un de calé sur le sujet. Quand on ne sais pas faire on ne fait pas !

x
Hors sujet :
Et quand tu pose des questions, qu'on s'en soucis, prends au moins la peine d'y répondre. C'est un minimum ...
16
Pour des raisons de budget, je ne peux malheuresement pas me payer un technicien lumière. Je t'assure, ca m'arrangerait beaucoup sinon.
Cependant, je souhaite aussi apprendre car c'est un domaine que j'apprécie particulièrement. Je suis à la base bien plus calé niveau son.

Sinon pour ta question (désolé ne pas y avoir répondu), mais ce que je voulais dire c'est:
est ce qu'un projecteur LED de 22W éclaire autant qu'un projecteur normal de 22 W ?

Merci pour votre aide !
17
Et bien si tu suit la législation, les personnes opérant sur les installations doivent avoir des habilitations donc bon ... Fait comme tu veux mais l'électricité peux être très dangereuse ! Pour ce qui est des formations tu peux facilement en trouver prés de chez toi, un petit tour sur google et tu trouvera sans problème. Dans le spectacle, avoir une base en électricité est plus que nécessaire.

Pour la question de l'équivalence led/halo, ces deux sources ne sont pas du tout comparable. Que ce soit en température de couleur, en flux lumineux, ... De plus un projecteur de 22 watts, je ne sais pas ou tu en a trouvé mais je peux déjà te dire que 22 watts de led éclaire plus que 22 watts d'halo mais comme dis, c'est pas comparable, tout dépends de ta source led et de ta source halo.
18

Mais sur le principe, oui, une led de 22w eclaire beaucoup plus qu'une halogène...c'est l'argument des sources led... autant de lude lumière avec des consomations divisées de 2 à 10 fois...

19
Salut.

Que tu sois plus calé en son qu'en éclairage, ne revendique en rien la non connaissance des base en électricités.

1 Disjoncteur = un circuit, mais possibilité de plusieur prises.
2 Disjoncteur = deux circuit, mais possibilité de plusieur prises sur chaque circuits.

etc.....

Comme dit plus haut.

Si dans la salle tu as plusieurs prises. Prends un papier pour prendre note des éléments du tableaux (Les différants disjoncteurs).

1) Tu mets un projo sur chaques prises.
2) Tu coup un disjoncteur
3) tu régardes ceux qu'ils s'éteignent.
4) Tu référencie sur ton papier

Idem pour les autres disjoncteurs.

Regardes si les disjoncteurs ne sont pas repérer (Prises fond de salle, prise hall, prise bar Etc...)

S'est dingue le nombre de personnes dans ce domaine qui n'ont aucunes connaissance en éléctricité, s'est la base quand même.

comme si un peintre commencer a peindre, sans connaitre un mini sur les différants type de peinture..... OKi je sors-----> Mince il fait trop froid.....

Salutations, G'Claire
Et vive le monde du spectacle

[ Dernière édition du message le 10/03/2012 à 11:21:05 ]

20
Merci pour vos conseils et aides, mais j'ai l'impression que vous croyez que j'ai une installation de 30kw d 'éclairage ... Je compte utiliser uniquement 5/6 projecteurs pour un total de 3kw et ce n'est pas la 1ère fois que je le fais.

Pour en revenir au sujet, un circuit (donc un disjoncteur) délivre forcément 16A ou bien il peut délivrer moins ?

[ Dernière édition du message le 10/03/2012 à 12:07:05 ]

21
la norme est 16 Ampères, il arrive parfois que ça soit 10 Ampères (qui peux le plus peux le moins, mais c'est un cas exceptionnel. Dans tous les cas, c'est écrit sur le disjoncteur correspondant, sauf installation ésotérique. Pour une intensité supérieur, on change de connectique et de section de câble, généralement en P17.

La LED Résoudrai tes problèmes de consommation, seulement tu te doit de choisir des appareils adaptés et le rendu sera quoi qu'il arrive différent, ce qui ne veux pas dire mauvais ou inadapté. Par contre ce ne résoudra pas ton problème de dissociation de la lumière et du son, et là au niveau buzz, c'est la roulette russe.
Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978

[ Dernière édition du message le 10/03/2012 à 12:19:32 ]

22
Salut.

ben si on sais ce que tu veux faire, et déja avec moins de 6 Kw, t'as du mal.... Alors pour 30 Kw même pas la peine d'y penser.

Si un circuit est donnée avec un disjoncteur de 16 A, il délivre max 16 A, mais pas moins, sauf si l'électricien a mis du 0,75 MM2 pour le fils, chose que je n'espère pas.

16A = 3232 W

Et si s'est pas la première fois que tu le fais pourquoi nous poser la question?

Pour plus de 16, cela éxiste, les prise de force 20 A si je ne me trompe pas, mais pas trop Glop

Salutations, G'Claire
Et vive le monde du spectacle

[ Dernière édition du message le 10/03/2012 à 12:19:18 ]

23
si l’électricien a mis du 0,75 mm2 il n'y aura surement pas de disjoncteur 16 A, de toute façon l'installation sera hors norme et il sera déconseillé de brancher quoi que ce soit dessus. Le 0,75 n'est pas ou très peu utilisé sur les installations. Il peux se retrouver tout au plus comme cordon d'alimentation d'un appareil ne consommant pas plus de 5A. Le 0,75mm2. à ma connaissance, le 0,75mm2 n'est même plus dispo à la norme HO7 RNF, Dixit REXEL, mais je peux me tromper, n'étant pas au fait de toute les évolutions de norme.

Par contre G CLAIRE

16 ampères en fonction de la tension du réseau français, ça peux être entre 3520 W et 3840W, la tension du réseau pouvant varier entre 220V et 240V en fonction de ce que fournis EDF ... pour une moyenne 3680W. Cette valeur est d'ailleurs généralement inscrite sur les multiprises comme maximum car la tension généralement constatée sur le réseau français est de 230V.

En électricité, la rigueur est de mise.
Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978

[ Dernière édition du message le 10/03/2012 à 12:33:48 ]

24
Salut.

on va pas extrapolais.

On parle en générale de 220 V avec 16A, donc cela symplifie un peu. Si on plus on lui dit que cela soit possible suivant le cas ou il se pourrais que peut être il y ai la moindre diponibilite sur sa ligne d'une tonsion allant jusqu'a 240 Volts, le pauvre il est KO....

Pour ce qui est des fils 0,75, s'était pour montrer et parce que je l'ai déjà vue, une instale en 32 A tri, avec du 2,5MM2, nous l'avons vue car nous avons été obligé de démonter la prise, donc que tout est possible.

Donc on part du principe que le réseau EDF doit founrir au moins 220V et que si le disjoncteur est un 16 A est cablé avec du 2,5 MM2.

Donc une puissance entre 3520 (Oui comme un calcul de tete je me suis gouré tout a l'heure) et 3840. mais je serais plus tranquil de dire 3520 W, cela laisse une petite sécurité a notre cher ami.

Sachant que cette puissance doit être diminuée si tu utilise une longueur importante de cable et suivant la section de ton cable.


Salutations, G'Claire
Et vive le monde du spectacle
25
ok !!

Pour les installation bizarroïdes et tordues c'est sur des fois on est gâté. Toutefois, j'ai remarqué que c'est de moins en moins le cas. Ça peux arriver certes, mais nombre d'installations ont été revues, d'autant que les propriétaires de lieux de spectacles et de lieux publics sont de plus en plus traqués sur ce point.

Tout du moins, dans les collectivités, la prudence sur ces points règne de plus en plus, d'autant que les commissions de sécu sont de plus en plus scrupuleuses sur les rapports de vérification électrique.

Mon dernier lieu de travail où je suis resté plus de 6 ans était une véritable catastrophe au niveau sécurité électrique, certes à mon départ, tout allait mieux, même si ce n'était pas parfait. Seulement, les décideurs ont désormais tellement peur d'aller au pénal, que ça bouge pas mal depuis quelques années.

Il est toutefois possible de tomber sur des installations ésotériques, bidouillées ou hors norme, Hélas. Mais dans ce cas, comme disait mon grand père, va pas mettre le bout de tes doigts où je ne mettrais pas le bout de ma canne.
Riton, Spécialiste en Lapalissade depuis 1978