Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou
FR
EN

Verification de calcul Sylomer

  • 46 réponses
  • 8 participants
  • 18 229 vues
  • 15 followers
Sujet de la discussion Verification de calcul Sylomer
Bonjour a tous !

un petit service !
quelqu'un peut verifier mes calculs pour l'achat du sylomer ?!

D'apres le thread de P.Pan et les calculs d'Oreste, voici mes resultats :

Ma piece fera 5000 kg, et 20 m2

Je pars sur du Sylomer Brun, pour viser une coupure optimale de frequence de 12 Hz :

5000kg/20m2 = 250 Kg/m2

250*9.806 = 2451 N/m2
On transforme en mm2 : 0.002451 M/mm2

0,16/0.002451 = 65,27

Si le plot fait 50mm*50mm, ca nous donne 2500mm2
20000000mm2 / 2500 mm2 = 8000 plots en tout.

8000/65.27 = 122 plots

J'ai bon ??

Un dernier truc que je ne comprend pas, c'est qu'Oreste precise qu'il faut multiplier par deux le nombre de plot, car ils sont collés ensemble. Je comprends le principe, ca abaisse encore plus la frequence, mais je ne sais pas si cela intervient dans les calculs precedents !

Merci a vous pour vos conseils !



ps :
voici les partis du thread de P.Pan que j'ai utilisé :

masse totale de ta cabine 2700 kg on part du principe que les charges sont uniformements reparties (même si c'est pas vrai)
ce qui fait : 2700/14 = 192.85kg/m2
jusque là tu suis, maintenant je converti en N/m2 :
192.85*9.806=1891.21N/m2
je convertis en N/mm2 parce que leur doc est dans cette unite
ce qui donne : 0.00189121 N/m2
0.06/0.00189121 = 31.72

charge uniformement repartie de 2700 kg
plots sylomer de 50*50 mm.
frequences optimales des differents sylomers :
jaune f = 9hz 2*G25 P = 0.015N/mm2
0.015/0.00189=7.93 fois moins de plots ce qui donne 5600/7.93 = 706.17 plots
bleu f = 8hz 2*R25 P = 0.035 :fleche: 302.5 plots
vert f = 5.5 hz 2*L25 P = 0.07 :fleche:151 plots
brun f = 6.5 hz 2*M25 P= 0.16 :fleche: 66.15 plots
rouge f = 6.2 hz 2*P25 P= 0.35 :fleche: 30.24 plots
gris f = 6.8 hz 2*V25 P= 0.65 :fleche: 16.28 plots
a chaque fois le nombre de plots indiqué est a multiplier par deux car il s'agit de deux plots collés
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". Albert Einstein 1921
2
up !
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". Albert Einstein 1921
3
Citation :
Un dernier truc que je ne comprend pas, c'est qu'Oreste precise qu'il faut multiplier par deux le nombre de plot, car ils sont collés ensemble. Je comprends le principe, ca abaisse encore plus la frequence, mais je ne sais pas si cela intervient dans les calculs precedents !

Il me semble qu'il n'intervient pas dans le calcul puisque le sylomer se vend en 12 et 25mm et peut se doubler et la fiche donne à chaque fois le meme poids idéal en statique (ex: 0.2N.mm2 pour le rouge) quel que soit l'épaisseur  

Sinon, si c'est pas trop tard, pour le calcul des sylomer,  il y a cette formule (du site alphasabine) qui semble bien marcher car je trouve les memes valeurs que Plastiform (parfois à 2-3 kg près) :

long du plot X largeur du plot / 9.81  x poids statique idéal (0.2 N.mm2 rouge, 0.11 (0.10) pour le marron)

ex :
- poids statique ideal rouge   50 x 50 / 9.81 x 0.2 N.mm2   = 51 Kg
- poids statique ideal marron 60 x 60 / 9.81 x 0.11 N.mm2 = 40 Kg
(j'ai bien mis mm2, et pas m2)


Sinon tu as commandé ? Où ? Combien te revient le plot TTC ?




4
Salut Magic Dream !

enfin une reponse !

je me suis attaqué au plafond suspendu pour l'instant, j'hesite toujours entre une chappe beton ou une double couche d'aggloméré, comme chez Stoofy Stoof !

Mais là, il faut que je me bouge un peu et d'ici une semaine ou deux faut que je fasse un choix !
L'ideal apparemment serait quand meme la chappe, mais je perd un peu plus en hauteur....

je reflechi a tout ca !
mais merci pour ton commentaire ! j'etudie ca, et je reviens par là bientot !
a+
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". Albert Einstein 1921
5
Salut graigue

AF ne réagit plus comme avant on dirait...

Je vois qu''on a les meme problemes de 'devoir faire des choix' face à de telles inconnues du résultat final....
Budget oblige.

J'ajoute cette précision qui manque à mon message : le calcul que j'ai posté, c'est la masse admissible par plot.

Par ex : 51 Kg pour 1 plot de sylomer rouge (ce qui donne donc une pression de 0.2 N.mm2 sur ce plot, soit la pression statique idéale pour baisser la freq propre).

Super ca avance ton projet ! 
Bon courage pour tes travaux !
6
salut a tous !
et plus particulierement a Magic Dreams !

bon, ca y est me decide !
alors j'en suis au calcul
ma piece fera 20 m2, avec une hauteur de plafond de 2,40m a peu pres !
je double les murs de placo, donc ca me fera du 50 m2 de placo doublé, on arrive donc a du 900 kg tout compris.
detail :
20m lineaire au sol * 2,5 hauteur, ca fait 50m2
50 m2 ca fait 17 plaques de placo
1 plaque fait 25 kg, donc on obtient 425 kg par 2, ca nous fait du 850 ko, on arrondi a 900 pour les rails et la laine de roche.

pour le sol, j'ai une structure en chevron qui fait 150 kg, plus deux couches de d'aggloméré, on arrive a 600 kg plus 150 ca nous fait du 750 kg !

Le plafond : 20 m2 de placo doublé a 30 kg par m2 (avec rail et isolant) on arrive a 1200 kg.

Poid final : 900+750+1200 = 2850 kg !

On a pas encore le poid des eventuels gens dedans, mais je me demande si le poid du plafond est si important que ca, car il va juste reposer sur la périphérie  et pas toute la piece, et le plafond etant decouplé sur tiges antivibratiles le sol ne va pas supporter 1200 kg completement !
Des idées ?
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". Albert Einstein 1921
7
Pour me simplifier la vie j'ai voulu représenter de façon mathématique et théorique ces calculs :

Version graigue initiale du post :
Masse totale de la pièce : M kg
Surface de la pièce : S m²
Charge du sylomer : P N/mm² (0,015 jaune / 0,035 bleu / 0,07 vert / 0,16 brun / 0,35 rouge / 0,65 gris)
surface du plot sylomer : s mm²

Formule :
(S * 1000 000 / s) / (P / (((M/S) * 9,806) / 1000 000))

Simplification de cette formule :
9,806 M / sP

Cette formule est identique à celle proposée par Magic Dreams :
Il calcule d'abord sP / 9,806
Puis fait M / résultat, ce qui correspond à 9,806 M / sP

En conclusion :
Estimez votre masse totale en kg M
Choisissez les dimensions de vos plots et faites la superficie en mm : longuer x largeur = s mm²
Choisissez une couleur de plots et associez le bon P (0,015 jaune / 0,035 bleu / 0,07 vert / 0,16 brun / 0,35 rouge / 0,65 gris)

Nombre de plots = 9,806 M / sP

Addendum :
On peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé en vérifiant les unités :
[SANS UNITE] = [g] x kg / ( mm² x N/mm²)
Comme vous le savez, P (N) = M (kg) g (N/kg)
les unités s'annulent bien.

Voilà désolé pour le cours de maths, mais au moins une seule et unique formule SIMPLIFIEE pourra être conservée à l'avenir.
8
Waaaaah ! j'ai pas tout compris en survolant le post, je vais regarder ca en profondeur !
merci beaucoup !
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". Albert Einstein 1921
9
Salut graigue !

- Pour le calcul du poids, perso, j'ai quasiment tout pesé sur une balance à colis. N'oublie pas les portes, fenetres, et futur matos, bureau, chaises, canapé. Bien sur, sur le total, on n'est pas à 100 kg près.

Pour mes Sylomer, j'ai calculé que j'obtiens 31 kg par plot, ce qui me laisse de la marge pour du matos, et une visite du studio par plusieurs musiciens :
En effet,  le sylomer rouge est au mieux quand tu lui mets 51kg par plot (5x5cm) pour la frequence de résonnance (12 Hz de souvenir) , mais si tu regardes la courbe, à 31 kg (enfin, sur la courbe, c'est en N.mm2),  il reste encore super efficace !
Moralité, j'ai arrété de vouloir à tout prix charger à 51kg , comme ca, j'ai pu moins espacer mes plots (pour une meilleure rigidité, sinon, j'arrivais à 55 ou 60 cm ou plus d'espacement ce qui me rassurait pas, vu les 1800 kg à supporter ensuite), maintenant, je suis à 41 ou 45 cm, ou 50 peut etre par endroit). J'ai donc préféré le rouge au marron pour avoir cette marge en charge et une un peu meilleure tenue (rigidité) sur conseil du commercial plastiform (le marron revient un peu plus cher). D'ailleurs mon plancher est à moitié posé, et c'est hyper stable et je suis totalement rassuré pour la future tenue des murs et du plafond. On sent un petit effet amorti quand on chahute un peu. Autre info : il m'a conseillé de ne pas doubler les plots pour une meilleure stabilité (pas trop adapté pour une structure chevron d'apres lui, et c'est vrai que j'aurai pas trop osé les doubler maintenant que je les ai posés)

- Une surprise t'attends surement : l'ossature  bois (chevrons) est assez aleatoire quant au respect des distance sol / chevron car le bois, (voire ton sol) n'est pas droit (à moins qu'il sorte d'une bonne menuiserie - Or ma menuiserie à moi, c'est casto ). J'ai du rattraper la moitié des plots avec des cales pour combler les vides sinon, tout le calcul est faussé, et la rigidité est pas top car 1 plot sur 2 en moyenne travaillait réellement (parfois 4 mm de vide entre le plot posé au sol et le chevron !!!). Mais attention, dans mon cas, l'ossature etait presque seule (hormis 2 ossatures de murs posées dessus en attendant la suite), donc il faut veiller à ce que les plots recalés ne soit pas trop surelévés (Edit) en pression, sinon, ils travaillent trop à leur tour, et dérèglent la charges des plots directement voisins (un truc de ouf à faire à tatons , mais important il me semble)

- Pour ton plafond, s'il est suspendu, son poids me semble negligeable...

- On dit qu'il faut mettre plus de plot aux periphéries : c'est exact, mais il y a aussi un effet de répartition globale car les chevrons et le plancher sont fermes. Mais la, j'ignore comment gérer ce truc de ouf autrement qu'au feeling... et ça depend aussi de la forme de ta structure. A ce propos, j'ai mis des chevrons à chaque raccord de plancher, plus un cacoutchouc en bande sur l'ossature : 0 craquement, et ça baisse une frequence...je sais plus laquelle lol...Fo ou de resonnance ?! )


Tu veux des idées sur quoi sinon ? Pour la gestion ou non des zicos ? Dans ce cas, amha compte les (du moins  c'est pas évident, 2, 3 ou 10 ?) Je dirais d'en compter 2 ou 3 ; 10 etant géré le cas échéant par la surcharge bien encaissée par le sylomer. Un truc dans le genre...pas simple, mais perso, je me suis trop torturé l'esprit croyant trouver LA soluce, mais dans ce domaine, on est obligé de faire "au mieux", "à peu près" voire même  "en espérant que"...

[ Dernière édition du message le 05/01/2010 à 12:25:10 ]

10
Pour t'aider à comprendre la méga formule, je peux la décomposer :

1) M/s
5000kg/20m2 = 250 Kg/m2

2) M/s * 9,806
250*9.806 = 2451 N/m2

3) M/s * 9,806   / 1000 000
0.002451 M/mm2

4) P /  (M/s * 9,806   / 1000 000)
0,16/0.002451 = 65,27

1') s
Si le plot fait 50mm*50mm, ca nous donne 2500mm2

2') S x 1000 000 / s
20000000mm2 / 2500 mm2 = 8000 plots en tout.

CALCUL FINAL
(S * 1000 000 / s) / (P / (((M/S) * 9,806) / 1000 000))
8000/65.27 = 122 plots

Si je simplifie la formule théorique et que je ramène tout ça à
9,806 M / sP
Avec tes chiffres je fais
9,806 x 5000 / (2500 x 0,16) = 122



11
Alors voici mon calcul :

poid de la salle : 2850 kg
taille des plots 50*50 = 2500 mm2
Formule (9.806*2850) / (2500*0.16 pour le brun) ce qui nous donne 27947 / 400 = 70 plots.

Alors grande question ! d'apres Napoleon et Stoofy Stoof, il faudrait que la charge admissible se trouve dans les 100 kg par plots pour etre efficace, alors que le brun c'est plutot 40kg... qu'en pensez-vous ? il faudrait que je tape plutot dans le gris mais la ca me fait 17 plots pour 20 m2, c'est pas beaucoup !! Pour le rouge, on arrive a 32 plots...

Avant-derniere question, il est souvent question de doubler les plots en les superposants pour baisser les frequences, est-ce que cela intervient dans le calcul ?

Et derniere question par rapport au plafond ? comme celui ci repose uniquement sur les parois, faut-il prendre en compte la totalité du poids pour le sol, ou bien seulement une partie ? Et quid du nombre de personne dans le calcul, en estimant 80kg par musiciens ?


merci pour tout Ahriman06 !!
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". Albert Einstein 1921
12
Moi je choisirais plutôt de multiplier les appuis au sol en mettant beaucoup de petits plots. Je ne sais pas à quelle partie des messages de stoofy et napoleon tu te réfères, mais je ne pense pas qu'il faille aller à 100 kg/plot, je pense qu'il faut juste répartir la masse équitablement et de manière supportable pour les plots.
Plutôt 70 bruns que 32 rouges en tous cas (en pratique stoofy a fait ça).

Perso je voulais prévoir de la marge, j'estime que je serai à 3500 kg, je veux supporter 5000 kg au cas où, et j'aurai besoin de 122 plots bruns de 50x50, ou 85 plots de 60x60.

Ensuite si tu doubles les plots, tu dois les compter comme uniques je pense. La masse appuie avec la même force au même endroit.
Illustration pratique : je porte un ampli de 30 Kg. Si graigue m'aide à le porter, on portera 15 kg chacun. Si graigue me porte, il portera aussi les 30 kg de l'ampli. 2 sylomers côte à côte aident à porter, mais un sylomer en-dessous de l'autre se tape tout le poids.
Donc s'il te faut 70 plots, il t'en faudra 140 si tu les doubles.

Si ton plafond n'est pas du tout soutenu par des suspentes antivibratiles, il reposera entièrement sur les parois et il faudra prendre en compte son poids pour les sylomers.

Perso j'aime bien viser un peu large, au cas où. Et donc je me rajoute une marge de 1000 kg par rapport à mon estimation grossière.
13
ah c'est bizarre, mon navigateur, ou audiofanzine merde pas mal, je viens seulement de voir vos reponses, alors qu'apparemment vous aviez posté avant moi ....!

je relis tout ca !
merci a vous deux !
greg
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". Albert Einstein 1921
14
bon, ben je viens de faire le tour, et je pense alors que j'ai vais supprimer le poids du plafond dans le calcul de la masse au depart, et puis apres calculer au feeling le matos et les 3 ou 4 musiciens... je pense presque arriver au poid final du plafond.

Pour info, j'avais appelé RT60, a propos du plafond suspendu sur suspentes antivibratiles, et le monsieur super sympa d'ailleurs me disait qu'il y a a priori une marge entre le poid theorique recommandé et la realité... donc mon plafond est bien sur suspente !

Etant un peu perdu ces derniers temps j'avais plus ou moins "deviné" un nombre de plot par rapport au post de Stoofy Stoof et tombé a 70/80 plots....

je verifie les calculs et j'appelle demain plastiform !

merci a tous !
greg
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". Albert Einstein 1921
15
Citation de graigue :
d'apres Napoleon et Stoofy Stoof, il faudrait que la charge admissible se trouve dans les 100 kg par plots pour etre efficace, alors que le brun c'est plutot 40kg... qu'en pensez-vous ?
Ah bon ? Bizarre, tu tiens ça de quel thread ???

Pour moi, pour ClementW et pour le commercial Plastiform qui a un logiciel pour le calculer, c'est 50 kg (ou 51) le poids idéal pour le rouge en 5 x 5 cm. Au dessus, tu passes en mode 'dynamique' (voir le PDF)  et ta frequence de resonnance augmente progressivement, donc pas le top...

Si tu lis mon dernier post, tu verras que je parle de distance entre les plots. Gere le car c'est important. Ca orientera aussi ton choix de sylomer avec aussi la taille du plot comme 2e paramètre important.

[ Dernière édition du message le 05/01/2010 à 22:32:28 ]

16
il faut que je cherche dans les nombreux posts qui parlent du Sylomer, mais je ne sais plus exactement lequel.
Dans mes souvenirs, le truc c'est qu'li faut quand meme viser a avoir un sol le plus lourd possible, genre dalle en beton sur plot pour pouvoir avoir une masse importante et que les frequences graves les plus embetantes soit atenuée par la masse. Il fallait donc viser un poid theorique lourd de 100kg par plot..... ou par m2 ... j'ai un doute maintenant !
encore merci +
greg
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". Albert Einstein 1921
17
Tu as surement confondu plein de discussions...
Il faut un matériau lourd et dense pour les parois (doubler le BA13 par exemple) pour arrêter le son aérien. C'est valable pour le plancher également, que la plupart font en agglo22.

BA13 = 13mm
agglo 22 = 22 mm

Leur densité est assez élevée, tu vois donc que ce sont des parois de masse assez importante. Je suppose que c'était ça le souci...
18
Je pense que ahriman06 a raison. Tu te trompes probablement...

Je pese 75 kg et j'ai mis tout mon poids (sur 1 pied donc) sur un sylo rouge 5x5 : il s'écrase au point qu'il devient comme si je marchais sur une boule elastique instable et où il m'est impossible de tenir en équilibre...ca semble confirmer que 100kg, ce serait vraiment trop !

De plus Stoofy Stoof a mis en place les calculs avec ClementW et je tiens cette info (51kg/plot 5x5)  de ClementW et ce résultat a été confirmé par le calcul du logiciel du commercial Plastiform.

(EDIT)
N'oublie pas l'aspect rigidité de l'ensemble :
Fais un schema de ton ossature. Divise 2850 Kg par 50 kg pour trouver  le nombre de plots à poser : repartis les sur ton schema.

Fais la meme chose en considerant 100 kg et non 50. Tu divises donc par 2 le nombre de plots à poser : dans ce cas, les distances entre plots seront assez énormes, non ?!!

Gère bien ta rigidité : ce sont les distances entre plots qui l'assure en bonne partie ! Et qui détermine aussi le choix du sylomer avec la taille du plot, comme je l'ai deja dit  ( ex: 7x7cm encaisse plus de poids que 5x5...)

[ Dernière édition du message le 06/01/2010 à 11:54:04 ]

19
Citation de ahriman06 :

je me rajoute une marge de 1000 kg par rapport à mon estimation grossière.

Tu peux marger, mais ca me semble un peu beaucoup quand meme. Enfin tout depend la taille du studio..si c'est un 100 m2, tu peux

En fait, le PDF te donne les 'limites' (progressives) à ne pas dépasser. C'est en analysant bien les graphiques qu'on sait combien appliquer de poids par plot et gérer la charge statique et la surcharge eventuelle  dynamique (<- donc ici surcharge de préférence passagère).

Perso mes sylomer rouge encaissent du 31 kg (mon choix)...j'ai pris 51 kg comme repère limite idéal. Ca me donne une marge de 20 kg par plot, histoire de pouvoir ajouter du matos, de tripler les parois (en cas de probleme), etc, d'inviter un bus de zicos (lol), bref de pouvoir évoluer sans soucis, en restant performant question isolation. Or sur le graphe de la freq de resonance, à 31 kg (en convertissant en N.mm2), la freq reste super basse, donc tout baigne

[ Dernière édition du message le 06/01/2010 à 12:07:45 ]

20
*** ERRATUM ***

Quand je parle de frequence de résonance sur les plots sylomer, je voulais dire bien sur :
la frequence  propre

désolé...
21
Bah je margeais parce que je serai amené à ajouter du matos pour mon groupe (gros amplis / cabs) et que je me dis que globalement ça peut fluctuer de 1000 kg.
Je me demandais juste si ça pouvait avoir un inconvénient quelconque de trop marger (à part de payer plus cher pour rien), mais je ne pense pas a priori.
Ca me donne une certaine tranquillité : si quelques plots ne touchent pas bien ma structure en chevrons, c'est pas grave, et puis je pourrai dire aux membres du groupe "allez y les gars c'est costaud!!!".

En tous cas je me dis qu'un calcul très grossier suffit si on marge de 1000 kg, ça me permet d'éviter le pinaillage comme graigue qui veut savoir combien pèse le plancher, le mur et le plafond... Moi j'estime à la louche et je me rajoute une marge
22
non non, je ne confond pas plusieurs posts.
Un sol avec une chappe beton sera forcement plus lourd et rentrera en vibration avec des frequences beaucoup plus graves qu'un sol en agglo. Tu mettra forcement un plot sylomer d'un autre type, le rouge ne sera pas assez resistant ou alors en augmentant le nombre au m2...!
Y a bien une raison si le studio galaxy a Bruxelles est entierement fait en beton, genre deux blockhaus sur des ressorts à bain d'huile (je crois), ou si les salles de concert n'utilisent pas des murs en placo, hein ! mrgreen
On est dans une application maison, bien sur.
Ne revons pas ! Sinon, beaucoup de studio serait fait en placo et en agglo !
Un mur lourd ne suffira pas a couper la transmission, il doit etre désolidarisé, mais plus il sera lourd, moins il rentrera en vibration facilement. Si en plus il est legerement "mou" (c'est raté pour le beton !) ce sera le top ! D'ailleurs sur le site de RT60 ils vendent des plots a mettre sous une chappe, c'est d'ailleurs la methode d'application recommandé !

mais ca a l'air de marcher dans un home studio, en tout cas de limiter suffisament les transmissions pour une utilisation home studio !

ce n'est que mon humble avis (que partage Rob Gervais dans son livre "Home Studio, build it like the pros (yeah !)" mrgreenmrgreenmrgreen )
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". Albert Einstein 1921

[ Dernière édition du message le 06/01/2010 à 19:10:01 ]

23
graigue
Citation de graigue :
Il fallait donc viser un poid theorique lourd de 100kg par plot

OK, j'ai compris le raisonnement. En fait, moi je parlais essentielement de la charge d'un sylomer P (Rouge) 5 x 5. Mais effectivement, après, tu adaptes le sylomer en fonction du poids de la dalle. Et effectivement, plus c'est lourd, mieux c'est (loi de masse, pluès c'est lourd, plus ça isole, surtout les basses difficiles à stopper).

Citation de ahriman06 :
En tous cas je me dis qu'un calcul très grossier suffit si on marge de 1000 kg, ça me permet d'éviter le pinaillage comme graigue qui veut savoir combien pèse le plancher, le mur et le plafond... Moi j'estime à la louche et je me rajoute une marge

Après reflexion 1000kg, c'est une marge qui se tient (et finalement, je me rends compte que j'ai aussi une marge de 1000 kg ). La différence est que je l'ai approuvée par le calcul et un peu de feeling tandis que toi, tu l'as choisie par le feeling et un peu par le calcul 

[ Dernière édition du message le 06/01/2010 à 21:25:10 ]

24
voila, c'est pour ca, mon hesitation par rapport a la dalle de beton ou le plancher en aglo. en plus les murs et les parois reposent sur ce sol. Si le sol vibre a cause des basses (grosse caisse, basse, etc..) les vibrations vont se transmettrent aux murs et au plafond, donc perte d'efficacité ...!

pour le poid, attention, si rarement vous etes 10 musiciens, alors que la plupart du temps, vous etes tout seul, les plots vont travailler differemment ... dilemne !

dans mon cas, c'est important car j'ai des voisins !! facepalm
a+
"Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". Albert Einstein 1921
25
Pour le dilemme, oui mais pas de panique...(je suis passé par là aussi )

1/ Le sylomer encaisse les surcharges, à toi de vérifier jusqu'à combien il travailleront encore efficacement.
Exemple  : s'il encaisse l'equivalent de 5 musiciens avant de devenir critique en performance (à toi de le voir sur les graphiques si c'est 5 ou + ou -  : freq de resonance, écrasement... , et la pression optimale (N.mm2) préconisée par Getzner), alors :

- poids total = poids de 5 zicos ajouté au poids du reste, ceci pour trouver le calcul du poids "idéal" à appliquer par plot (poids obtenu d'apres l'indication fournie en N.mm2 sur les fiches et qui donnent le fameux 50-51kg sur sylomer P en 5x5)
- A cela, si t'ajoutes donc encore 5 zicos (pour faire 10) => tu obtiens donc le poids maxi en mode dynamique  (surcharge mais que tu juges toujours efficace selon ton analyse des graphiques expliquée au debut du 1/)

2/ Ou alors, tu fais comme moi et ahriman06 : tu te prends une marge, par exemple ...1000 kg...tiens, justement, ca fait 10 gros musiciens ça  .
Coté frequence propre, tu devrais pouvoir rester super efficace en gardant un oeil sur ce parametre qui est important : genre 15 -18 Hz, donc toujours inaudible, et même si tu la doubles (car il y a une fréquence qu'on double en pratique, je crois que c'est celle la ?!?...si quelqu'un peut confirmer - fleme de chercher...ca donnerait 30, voire 36 Hz : de l'infra-infra-basse à peine audible à notre âge de vieux (enfin plus vers 30 que 36). Par contre, un bébé devrait l'entendre en théorie...mais au pire, si bébé de la voisine pleure, elle saura pas pourquoi puisque elle ne l'entendra pas  (c'est pas cool ce que je dis - sinon, tu coupes <40 Hz à l'EQ général si c'est pas du mix)

Quant au travail resilient du sylomer, je peux te dire que ce produit est extraordinaire. A peine en pression, tu sens qu'il fait déjà son boulot.

3/ Ou alors tu vises entre marge et surcharge, donc à "l'ideal" quand il y a 10 zicos. Ce qui veut dire que tu auras le poids de 9 zicos de marge si tu es seul... (tu vois, il y a du feeling dans l'air ).

Mais au final, t'en fais pas trop, quel que soit ton choix, ça devrait "le faire".

A toi de jouer !!!

[ Dernière édition du message le 06/01/2010 à 23:32:05 ]