Sujet de la discussion Crée un dijoncteur pour srtoboscope
Coucou tout et dans le titre. Jai regarder les dijoncteur de maison mais je vois pas trop comment brancher sa sur du fils 3x1.5?
Sinon 20A je sais pas si s'est bon.

MERCIE
Afficher le sujet de la discussion
21
S'est une salle qui apartient a un petit bar de campagne donc les normes le proprio s'est fou un peut je pense.
La prochaine fois je pense demander a voir la salle quand se n'est pas une salle des fete.
22

Citation : S'est une salle qui apartient a un petit bar de campagne donc les normes le proprio s'est fou un peut je pense.
La prochaine fois je pense demander a voir la salle quand se n'est pas une salle des fete.



C'ets jouer avec la sécurité tout de meme, que ça soit un petit bar d'un bled ou une grande salle, en cas d'accident, tu es responsable.
23
Salut

Si chez lui tout, est OK au niveau électrique (Toutes les sécurité présente, Habilitations basse tension, Terre, Interdif, disjoncteur, Coup de poing d'urgence, cables bien dimensionnés, enfin tout aux normes), il ne risque absolument rien, c'est pour cela qu'il faut impérativement être indépendant des protections des salles.

Salut, G'Claire
Et vive le monde du spectacle
24
A la fin de la soiré je me suis aperçue aussi qu'il n'y avait pas d'extincteur.
S'est vrai que sa craint mais bon quand on te fait venir dans une salle tu te doute pas de la securiter (electrique ou autre).
25
Salut

C'est pour cela que je demande touours a voir les salles avant, et je pense que beaucoup fond de même, afin de ne pas avoir de surprise, que se soit électrique, sécuritaire, de dimensionnement, etc...

Salut, G'Claire
Et vive le monde du spectacle
26
Tout à fait, si je ne connais pas une salle, je m'y rend directement avec le client et le reponsable du lieu.

Ca permet de mettre des foules de choses au claire et d'éviter les mauvaises surprises !
La preuve que la vitesse de la lumière est plus élevée que celle du son est que les gens ont souvent l'air brillant avant de paraître stupide !
27
Salut

Alors, mon cry-crydamoure, (euh cela me rappel une série :oops: ),non un-crydamoure, les conseils :

Muni toi d'un petit tableau avec en arrivée un 3*4mm2, un interdif 30 mA de 20 ou 30 A et prévoit des disjoncteurs, un ti plus , un coup de poing d'urgence, mais assez cher a la mise en oeuvre, et des prises sur ce boitier, cela suffira pour pas mal de tes animations.

Je vais faire une topho de celui que j'ai fait il y a prés de 10 ans et qui dans la plus part des cas me suffit encore...

Rien ne sert de prévoir des bidouilles pour chaques salles, car cela va te ruiner, il y a des trucs a faire dans les normes, des bidouilles que l'on sait quelles servirons trés souvent, adaptateur de raccort électriques, raccort son...etc

Prévoir différants disjoncteurs suivant les salles ne sert strictement a rien, car tu va soit réduire l'utilisation de ton strobo car le disjoncteur sera sous dimensionné, soit bien dimensionné, mais la salle ne supporttera pas la puissance de ton strobo.

On dimensionne un disjoncteur suivant l'utilisation de la ligne auquelle il est prévu.

Une prise 2P+Terre, c'est du 16 A, avec du fils en 1,5 pour des courtes distances ou alors en 20 A, avec du fils en 2,5 A pour des plus longues distance (C'est un petit résumé), d'autres pourront affiner mes dire...

Salut, G'Claire

Salut, G'Claire
Et vive le monde du spectacle
28
Oh là là, le cours d'éléctricité en ligne que tu vas lui faire!!! :oo:
bon courage, si il n'a pas les bases, en plus, ton coup de poing va passer par un contacteur...

Finalement, la terre est plus facile à faire, en comparaison... :mdr:


je vois pas vraiment l'interet qu'il fasse un tableau aussi perfectionné à moins qu'il soit pro (ou très grosse puissance à la limite), et dans ce cas, il faudrait que ce soit un électricien qui lui mette en place pour etre couvert "réelement" par les assurances etc... En effet, si ca vient à bruler et que ils découvrent que c'est toi qui à réaliser le branchement et que tu n'as pas le diplome ou au moins des années d'expériences comme electricien, t'es baisé.
29
+1 je vois pas l'interet.

Je vois pas l'interet de mettre du 3G4 aussi.. :?!:
30
... d'autant qu'a ma connaissance le 4² n'est plus utilisé, on passe de 2.5mm² à 6mm².

Sinon:

Citation : Une prise 2P+Terre, c'est du 16 A, avec du fils en 1,5 pour des courtes distances ou alors en 20 A, avec du fils en 2,5 A pour des plus longues distance (C'est un petit résumé), d'autres pourront affiner mes dire...



Même si la longueur du cable est aussi déterminante, la norme stipule surtout que pour des PC (Prises Conforts):

disjoncteur 16A > 1.5mm² > 5 PC maxi sur le circuit
disjoncteur 20A > 2.5mm² > 8 PC maxi sur le circuit

Mais cette norme est POUR LES Prises Conforts.

Donc ici, si je veux réaliser un coffret de protection, le matériel de sono et de light rentre plutot dans la categorie "autre cicuits spécialisés" et donc: calibrage des disjoncteurs et de la section des fils en fonction des appareils.
On pourait même poussé le vice et choisir le type de disjoncteur différentiel en fonction du matos. Par exemple le standard est type AC. Pour l'electronique on a le type AA, et même le STI qui est plus spécialisé pour l'informatique... d'autre types existe encore...