Bonjour,
Je vais refaire l'alimentation électrique de mon système d'éclairage. J'ai besoin de tirer une câble souple tétrapolaire (3 phases plus neutre et terre) sur une dizaine de mètres, avec une puissance max de 16A/phase, mais moins de 32A sur l'ensemble des trois phases. Donc apparament il me faut du 6mm2. Est-ce que vous avez des bon plans pour trouver ce genre de câble pas trop cher (de préférence sur Paris) ?
Le plus compétitif pour le moment, c'est ça:
https://www.thomann.fr/jaeger_364410.htm
Je cherche plutôt du câble au mètre (pas une ralonge), mais je peux bien sûr couper les prises d'une ralonge si c'est moins cher...
Je vais refaire l'alimentation électrique de mon système d'éclairage. J'ai besoin de tirer une câble souple tétrapolaire (3 phases plus neutre et terre) sur une dizaine de mètres, avec une puissance max de 16A/phase, mais moins de 32A sur l'ensemble des trois phases. Donc apparament il me faut du 6mm2. Est-ce que vous avez des bon plans pour trouver ce genre de câble pas trop cher (de préférence sur Paris) ?
Le plus compétitif pour le moment, c'est ça:
https://www.thomann.fr/jaeger_364410.htm
Je cherche plutôt du câble au mètre (pas une ralonge), mais je peux bien sûr couper les prises d'une ralonge si c'est moins cher...

usqnico
34

Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 18 ans
2 Posté le 29/11/2006 à 19:47:16



Salut et A+
0

Bemel
1167

AFicionado·a
Membre depuis 21 ans
3 Posté le 30/11/2006 à 09:46:46
Si tu as un maximum de 16 A par phase, du 2.5 mm² suffit.
Le 4 mm², c'est pour monter à 25 A et le 6 mm² pour du 32 A.
On conseille souvent d'augmenter la section lorsque les distances à parcourir sont longues, mais ici, on parle d'une dizaine de mettre tout au plus. Donc, on peut rester en 2.5 mm².
Le 4 mm², c'est pour monter à 25 A et le 6 mm² pour du 32 A.
On conseille souvent d'augmenter la section lorsque les distances à parcourir sont longues, mais ici, on parle d'une dizaine de mettre tout au plus. Donc, on peut rester en 2.5 mm².
0

usqnico
34

Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 18 ans
4 Posté le 30/11/2006 à 11:22:49



Salut et A+.
0

Nick Zefish
12921

Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
5 Posté le 30/11/2006 à 12:46:06
C'est trois phases plus neutre, et j'en tire trois circuits monophasés. Donc 2.5mm2 suffiraient à la limite pour les phases, mais le neutre se chope lui jusqu'à 32A. Et c'est bien pour des raisons de marge que j'avais ciblé du 6mm2. Et puis aussi parce qu'on ne sait jamais, si l'installation évolue...
0

usqnico
34

Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 18 ans
6 Posté le 30/11/2006 à 13:30:44



0

Nick Zefish
12921

Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
7 Posté le 01/12/2006 à 08:52:55
Ben d'après ce que je vois sur le site de Casto:
2.5mm2 -> 5750W / 25A
4mm2 -> 6900W / 30A
6mm2 -> 9200W / 40A
Comme les intensités se somment sur le neutre et qu'il risque d'encaisser jusqu'à 32A (ce sera rare en fait mais bon), il me faut au moins du 4mm2 et plutôt du 6 si je veux de la marge.
2.5mm2 -> 5750W / 25A
4mm2 -> 6900W / 30A
6mm2 -> 9200W / 40A
Comme les intensités se somment sur le neutre et qu'il risque d'encaisser jusqu'à 32A (ce sera rare en fait mais bon), il me faut au moins du 4mm2 et plutôt du 6 si je veux de la marge.
0

supertoto
491

Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
8 Posté le 01/12/2006 à 10:06:47
Euh oui mais non
les intensités ne se somme pasx sur le neutre, c'est un raisonement courant mais faux.
Pour du triphasé 16 ampères, il faut du 2.5 , c'est la norme et c'est largement suffisant.
Casto, c'est un magasin de bricolage grand public, tjs prendre leur infos techniques avec des pincettes
2.5 = 20 amp max, 16 c'est mieux.

les intensités ne se somme pasx sur le neutre, c'est un raisonement courant mais faux.
Pour du triphasé 16 ampères, il faut du 2.5 , c'est la norme et c'est largement suffisant.
Casto, c'est un magasin de bricolage grand public, tjs prendre leur infos techniques avec des pincettes

2.5 = 20 amp max, 16 c'est mieux.
0

Nick Zefish
12921

Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
9 Posté le 01/12/2006 à 11:44:29
Exact, j'avais oublié que l'histoire des phases s'applique aussi à l'intensité...
Donc en fait, plus j'équilibre les phases, moins j'ai de courant sur le neutre, c'est ça?
Le meilleur cas étant trois phases identiquement chargées ou le courant sur le neutre est nul ?
Et le pire cas est celui ou j'ai une ou deux phases totalement chargées et les autres pas chargées du tout ?
Donc si j'ai au maximum 16A / phase, j'ai également au pire cas 16A sur le neutre (sachant que les lampes sont des charges resistives) ?
Autre question, j'ai dans mon installation électrique actuelle ce disjoncteur:

Avec ça, j'ai 50A/phase ou 50A sur l'ensemble du circuit?
(je précise qu'il y a aussi un disjoncteur 30mA dérière mais c'est seulement un 40A, et que je devrais acheter un nouveau disjoncteur 30mA pour le nouveau circuit que je veux tirer).
Et sur mon disjoncteur différentiel 30mA à rajouter, je suppose que dans mon cas il vaut mieux trois différentiels mono 16A (peut-être un poil plus pour la marge) qu'un seul tri 32A ?
Donc en fait, plus j'équilibre les phases, moins j'ai de courant sur le neutre, c'est ça?
Le meilleur cas étant trois phases identiquement chargées ou le courant sur le neutre est nul ?
Et le pire cas est celui ou j'ai une ou deux phases totalement chargées et les autres pas chargées du tout ?
Donc si j'ai au maximum 16A / phase, j'ai également au pire cas 16A sur le neutre (sachant que les lampes sont des charges resistives) ?
Autre question, j'ai dans mon installation électrique actuelle ce disjoncteur:

Avec ça, j'ai 50A/phase ou 50A sur l'ensemble du circuit?
(je précise qu'il y a aussi un disjoncteur 30mA dérière mais c'est seulement un 40A, et que je devrais acheter un nouveau disjoncteur 30mA pour le nouveau circuit que je veux tirer).
Et sur mon disjoncteur différentiel 30mA à rajouter, je suppose que dans mon cas il vaut mieux trois différentiels mono 16A (peut-être un poil plus pour la marge) qu'un seul tri 32A ?
0

supertoto
491

Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
10 Posté le 01/12/2006 à 11:59:12
Aille ouaille aille
Attention !!!!!
Je pense que tu mélange un peu tout, et il faut la plus grande prudence lorsqu'on touche a la distri électrique.
la photo que tu montre est un differntiel, pas un disjoncteur.
La valeur en ampères, que ce soit pour un disjoncteur ou un diff est tjs la valeur par phases.
un coffret de distri se compose dans l'ordre :
un disjoncteur differentiel ou un disjoncteur principal + un differentiel séparé.
suivi directement par un ou plusieurs disjoncteurs tri et ensuite par un ou plusieurs dis mono.

Attention !!!!!
Je pense que tu mélange un peu tout, et il faut la plus grande prudence lorsqu'on touche a la distri électrique.
la photo que tu montre est un differntiel, pas un disjoncteur.
La valeur en ampères, que ce soit pour un disjoncteur ou un diff est tjs la valeur par phases.
un coffret de distri se compose dans l'ordre :
un disjoncteur differentiel ou un disjoncteur principal + un differentiel séparé.
suivi directement par un ou plusieurs disjoncteurs tri et ensuite par un ou plusieurs dis mono.