Bonjour, j'ai récupéré des longueurs de 50 mètres de cable H07RNF 5 ou 7 brins en 2.5² et 1.5².

On prépare une fiesta et j'ai accès à de vielles lumières qui consomment pas mal. ( notament un truc de 2000w avec 4 quartz dedans O.o )

Je suis en mono chez moi et je peux/dois tirer 4 lignes qui ferons 50 à 100 mètres chacune.

Pour le son il est prévu une paire de alto ts115a qui font 400w nominal pour 800w peak et une autre paire tx12 qui fais 300w nom. pour 600 peak.
Nous rajoutons à cela 2 RCF art 905 AS de 1000w nom. pour 2000w peak

Une question me vient: le réel besoin en elec est, ce qu'il y a marqué derrière l'enceinte, proche des inscriptions de tension non ? Par exemple pour les premier Alto il est marqué 450w et non 400w. Ou dois-je prévoir les pointes de 800w ? pareil pour les sub ( 2000w peak )

Bon je m'écarte là, du coup pour le son c'est tout, donc si je peux mettre ca sur une seule ligne ca serait royal, (je sais pas combien consomment les 905 ) mais ca risque de faire juste, donc pourquoi pas mettre une paire de satelite avec les machines, ordi, etc ..

En lumière j'ai donc ce machin a 2000w mais aussi un blackgun à décharge. Et je crois savoir que c'est à l'alumage que ca pompe le plus. J'ai aussi une ribambelle de par 56, 300w, et des PAR LED ainsi qu'une petite machine à fumée).

Déjà Je pensais utiliser un peu de mes cables pour connecter un premier groupe qui sera proche de 3500w avec un autre à 30 metres qui sucera pareil. en mettant deux prise à chaque bout cela chauffera moins ..

Enssuite une autre longeur de ces cables ( toujours avec deux prises au bout pour les 7 brins, ) qui fait le tour des loupiottes disposées ca et là.

Et je me demande si je peux faire passer deux lignes de 3650w max chacune dans les 7G2.5mm² sur 50 ou 100 metres ou bien ca va trop chauffer ?

Sinon quoi faire avec ? je pensais aussi simplement les équiper avec une prise et laisser les autres brins non utilisé histoire de profité du 2.5mm² .. ? Mais j'en ai aussi de 1.5 mm²

Je crois que j'ai un total de 6 câbles.

je dirais que la fête à illuminer fait un bon 600m².

Enfin voilà ..

Bye !




[ Dernière édition du message le 13/07/2021 à 04:37:09 ]

Afficher le sujet de la discussion
31
C'est tout à fait ça.

Tu as un cumul de chute de tension aux niveaux :
- le réseau en amont du transformateur local (ligne 20kv, ligne hautes tension ...).
- Le transformateur. Plus un transformateur est chargé, plus sa tension baisse. Un gros transfo de ville et moins sensible qu'un petit transfo sur le poteau en rase campagne.
- La ligne entre ce poste et le disjoncteur d'abonné.
- Les lignes entre tes disjoncteurs/fusible et tes prises.

Chacun a un pourcentage de chutes maximum à respecter afin de maintenir la tension secteur entre 200 et 250V.

[ Dernière édition du message le 12/03/2023 à 00:53:12 ]

32
Je me suis relu tout le fil histoire de réviser.
Ca peut servir pour plein de monde avec cette config stereo qui ressort souvent.

Je dois chercher pourquoi/comment un neutre peut 'rompre' ?

Merci beaucoup Mos.
33
Je dois chercher pourquoi/comment un neutre peut 'rompre' ?
mauvais serrage de cosse, sur un disjoncteur, dans une prise etc... câble sectionné. etc....
34
Il y a plein de raison et cela peut se produire à plein de niveau.

Pour les raisons, tu es a cité une bonne partie, tu peux rajouter les problèmes de faux contact dans les prises, l'utilisation d'un fusible sur un neutre alors que ce ne devrait même pas être le cas (on utilise une barre métallique ou un faux-fusible), la mauvaise synchronisation des contact dans les contacteurs, sectionneur, disjoncteurs ou un branchement dans le désordre (Le neutre doit être branché en premier et débranché en dernier).

La rupture de neutre peut se produire aussi bien sur ton installation que sur le réseau de ton fournisseurs d'énergie.
Une bonne pratique pour éviter les ennuies, c'est d'avoir des relais de surveillance de tension qui coupent tout s'ils détectent une anomalie.
35
Citation :
Le neutre doit être branché en premier et débranché en dernier).

FAUX!!!
Comme les powerlocks ou installation d'épanoui.
En premier a brancher est toujours la terre, on sécurise l'installation
en second le neutre pour avoir une installation Phase/neutre en 230V
et après les phases.
Marron noir gris pour la France.
Pour les autres pays en fonction des couleurs
main-qimg-e9dd2f247438fafaca409639794cd610-lq
Pour débrancher idem.
Avant dernier le neutre
et dernier la Terre.
36
Citation de blueterry :
Citation :
Le neutre doit être branché en premier et débranché en dernier).

FAUX!!!
Comme les powerlocks ou installation d'épanoui.
En premier a brancher est toujours la terre, on sécurise l'installation
en second le neutre pour avoir une installation Phase/neutre en 230V
et après les phases.


RELIS LE CONTEXTE !!! :furieux:
J'avais bien précisé : "dans les contacteurs, sectionneur, disjoncteurs ou un branchement dans le désordre" ce qui signifie que l'on est dans le tableau. Les conducteurs de terre ne sont JAMAIS sectionnés dans ce contexte.

Si tu me câble mal un sectionneur tétrapolaire, tu te retrouves avec une alimentation entre deux phases donc un appareil qui peut se prendre jusqu’à 400V au lieu des 230V prévu.

[ Dernière édition du message le 18/12/2023 à 23:43:48 ]

37
Ha une "rupture" est donc simplement une deconection de ce genre et pas une deterioration du generateur / moteur ( bobine ) ...
38
Citation de yups :
Ha une "rupture" est donc simplement une deconection de ce genre et pas une deterioration du generateur / moteur ( bobine ) ...


Oui, c'est une "rupture de la liaison du neutre" donc une déconnexion non souhaitée de celui-ci quelque part entre la génératrice et le consommateur.

Prenons un système "triphasé 230/400".
Dans les systèmes triphasés, ce n'est pas un problème car le neutre n'est jamais utilisé. C'est le cas des moteurs asynchrone triphasé, poste de transformation, de certains appareils chauffant (four, chauffe-eau ...) qui sont relié par 3 bornes.
Soit les bobines/résistances sont connectés entre les phases (montage triangle, 400V au borne de chaque élément) donc pas besoin du neutre, soit elles sont reliée par un point commun qui sert de "neutre interne" vu que les charges sont censées être équilibrées (Montage en étoile, 230V au borne de chaque élément)

Dans les systèmes tétrapolaires, le neutre est utilisé pour produire 3 sorties 230V monophasé. En l'absence du neutre, tu peux avoir un déséquilibre qui fait qu'un appareil va recevoir une surtension alors que l'autre ne sera pas correctement alimenté.

[ Dernière édition du message le 18/12/2023 à 23:43:15 ]

39
Merci. Et pour les differences equipotentielles il y a un module qui peut gerer ca au lieu d équilibré les chqrges sur chaque phases ?
40
Je pense que ta phrase est mal formée. "équipotentiel" signifie "pas de différence de potentiel".

La manière habituelle de fabriquer un neutre, c'est avec un transformateur triphasé monté en étoile. C'est ce qui est fait au niveau du poste de transformation.

On ne s'amuse pas à changer un appareil de phase pour palier à une absence de neutre car il y a aussi le problème des courants harmoniques. On le fait uniquement pour éviter de surcharger une phase.